王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.

0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

1 RS-TVOC-*-2-* 壁挂王字壳温湿度变 送器用户手册 (模拟量型) 文档版本:V1.0 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

2 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

3 目录 1. 产品介绍.4 2. 产品选型.5 3. 设备安装说明.5 4. 计算方法.6 5. 常见问题及解决办法.7 6. 联系方式.8 7. 文档历史.8 附录:壳体尺寸.9 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

4 1. 产品介绍 1.1 产品概述 随着家建筑行业的发展, 室内装修带来的室内环境污染也越来越受到关注, TVOC 是空 气中三种有机污染物(多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物)中影响较为严重的一种. VOC 是指室温下饱和蒸气压超过了 133.32pa 的有机物,其沸点在 50℃至250℃,在常温下 可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和 黏膜, 对人体产生极大损害. 我司推出的 RS-TVOC-*-2-*变送器, 能有效监测环境中的 TVOC 含量,本产品采用精装探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方.采用标准工业接口 4~20mA/0~10V/0~5V 模拟量信号输出,可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设 备. 安全可靠, 外观美观, 安装方便. 1.2 功能特点 采用国外进口高灵敏度的气体检测探头,技术成熟,并且使用高性能信号采集电路,信号 稳定,准确度高. 测量量程 TVOC 为0-60000ppb. 10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便.可同时适用于四线制与三线制接法. 4~20mA,0~5V,0~10V 三种量程可选. 1.3 主要技术指标 直流供电(默认) DC 10-30V 最大功耗 0.4W 工作温湿度 -40℃~+85℃,0%RH~95%RH TVOC 测量量程 0~60000ppb 测量对象 挥发性有机物 数据刷新时间 2s TVOC 测量精度 ±8%FS±125ppb 输出信号 4~20mA,0~5V,0~10V 可选 安装方式 壁挂式安装 负载能力 电压输出 输出电阻≤250Ω 电流输出 ≤600Ω 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

5 2. 产品选型 3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: TVOC 变送器设备

1 台 合格证、保修卡等 膨胀塞

2 个、自攻螺丝

2 个RS- 公司代号 TVOC- TVOC 变送器 I20- 4~20mA 电流输出 V05- 0~5V 电压输出 V10- 0~10V 电压输出 2- 壁挂王字壳 4- 内置精装探头 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

6 3.2 安装步骤 3.3 接线 3.3.1: 电源接线 宽电压 10~30V 直流电源输入.针对 0-10V 输出型设备只能用 24V 供电. 3.3.2: 输出接口接线 设备标配是具有

1 路独立的模拟量输出.同时适应三线制与四线制. 3.4 具体接线 线色 说明 电源棕色 电源正(10~30V DC) 黑色 电源负 输出蓝色 TVOC信号正 绿色 TVOC信号负 4. 计算方法 4.1 电流型输出信号转换计算 例如 TVOC 量程 0~60000ppb, 4~20mA 输出, 当输出信号为 12mA 时, 计算当前 TVOC. 此TVOC 量程的跨度为 60000ppb, 用16mA 电流信号来表达, 60000ppm/16mA=3750ppb/mA, 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

7 即电流 1mA 代表温度变化 3750ppb, 测量值 12mA-4mA=8mA, 8mA*3750ppb/mA=30000ppb. 4.2 电压型输出信号转换计算 例如 TVOC 量程 0~60000ppb,0-10V 输出,当输出信号为 5V 时,计算当前 TVOC.此TVOC 量程的跨度为 60000ppb,用10V 电压信号来表达,60000ppb/10V=6000ppb/V,即电 压1V 代表温度变化 6000ppb,测量值 5V-0V=5V,5V*6000ppb/V=30000ppb. 5. 常见问题及解决办法 无输出或输出错误 可能的原因: 1)量程对应错误导致 PLC 计算错误,量程请查阅第一部分的技术指标. 2)接线方式不对或者接线顺序错误. 3)供电电压不对(针对 0-10V 型均为 24V 供电) . 4)变送器与采集器之间距离过长,造成信号紊乱. 5) PLC 采集口损坏. 6)设备损坏. 王字壳 TVOC 变送器用户手册(模拟量型) V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com