编辑: qksr 2016-07-30

27 普尔世认为本文档中提供的信息准确、可靠;

如有修改,恕不另行通知. 未经出版方书面许可,不得以任何方式复制或利用本文档的任何部分. 本文档翻译自英文版本.中英文版本之间如有差异,应以英文版为准. 普尔世不承担因中英文版本之间的差异造成的任何损害或责任. 术语和缩写 缓冲模块 带有直流输入/输出的短时间缓冲系统.使用电容器作为储能元件. 直流不间断电源 带有直流输入/输出的不间断供电系统.使用电池作为储能元件. 正常模式 指电容器已充满电、输入电压在范围之内且输出负载在允许限制之内的情形. 缓冲模式 指输入电压低于转换阈值、产品依赖电容器运行(缓冲)且输出负载在允许范围之内的情形. 充电模式 指电容器正在充电、输入电压在范围之内且输出负载在允许限制之内的情形. 抑制模式 指故意(例如,出于执行检修活动之目的)禁用缓冲的情形. 待定 值或说明将于日后提供. AC 24V 前面带有 AC 或DC 的数字表示具有标准容差的额定电压. 例如:DC 12V 表示 12V 电池,无论是满电压(13.7V)还是稳定电压(10V). 24Vac 后面带有单位(Vac)的数字表示不具有任何容差的瞬时值. 可、可以 表示无偏好的灵活选择的关键字. 须 表示强制要求的关键字. 应、应当 表示具有强烈偏好的灵活选择的关键字. UC10.241, UC10.242 C U 系列 24V/15A 基于电容器的缓冲模块

2014 年4月/版本:2.0 DS-UC10.241-CN (REVC) 除另行说明外,所有参数均为在 24V、10A 输出电流、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 3/27 1. 目标用途 本设备设计安装在机箱内.使用适当的机箱以防发生机械、电气及火灾危险. 本设备设计用于工业控制、办公、通信及仪表装置等专业用途. 切勿将本设备用于发生故障时可能造成严重人身伤害或生命危险的设备或系统. 2. 安装注意事项 本设备只能由有相关资质的人员安装和操作. 本设备不包含需要维护的零件.内部保险丝断开系由内部故障造成.如果安装或运行过程中发生损坏或故障,立即关断电源, 并将产品发回厂家检查. 将产品固定到DIN导轨上,使其电源端子位于产品的顶部. 本设备设计具有对流冷却功能,不需要外部风扇.切勿阻挡空气对流,切勿遮盖通风格栅(如电缆管道)超过 15%的面积! 保留以下安装间隙: 顶部 40mm, 底部 20mm, 在设备负载长时间地超过额定功率的 50%时,建议保留左右各 5mm 的间隙.如邻近的设备是热源(例如,电源),则将此间 隙增大至 15mm. 图2-1 典型布线图 EDLC(存储电容器)含有乙腈和四氟硼酸四乙基铵.就运输而言,这些元件被列为非危险品.可根据需要提供安全数据表. 触电、火灾、人身伤害或死亡危险. - 在设备上执行作业前,先关断电源.提供保护,以免意外重新通电. - 遵守一切地方和全国性规范,确保接线正确. - 切勿修改或维修本产品. - 由于内部可能存在危险电压,切勿打开本产品. - 由于内部可能存在危险能量,切勿打开本产品. 针对检修人员的信息:打开本产品之前,在断开本产品与输入功率的连接后等待至少

45 分钟,以便剩余电容器电量被完全 放电. - 谨慎防止任何异物进入壳体. - 切勿在潮湿地点或可能会出现湿气或冷凝的区域使用本产品. - 电源接通时及刚刚关断后,切勿触碰.灼热的表面可能造成烫伤. 警告 UC10.241, UC10.242 C U 系列 24V/15A 基于电容器的缓冲模块