编辑: 王子梦丶 2016-07-09

电话:053288374488

88379398

网址:www.hbdqgs.com HB-GKC3000 说明书

7 ? 分(合)闸平均速度 分(合)闸平均速度是指开关动触头在分(合)闸过程中某段时间的行程与时间的 比值.一般定义都是 10%行程到 90%行程与此行程对应的时间之比,同时仪器提供自定义 功能,可以根据需求自行指定行程的百分比区间、开距的百分比区间. ? 自定义速度计算 本仪器可以设定多种自定义计算速度,同时可以显示三种自定义速度显示.可以在 测试前设定好速度定义,也可以在测试采集完成后可以根据不同需要修改速度算法计算 结果.系统可选自定义速度包括: ? 合闸前时间、分闸后时间定义 ? 合闸前行程、分闸后行程定义 ? 合闸前行程百分比、分闸后行程百分比定义 ? 从行程 10%到90%间平均速度 ? 从开距 10%到90%间平均速度 ? 从行程 x%到y%间平均速度 ? 从开距 x%到y%间平均速度 ? 主触点刚合(分)速度 ? 最大速度点(最大速度定义) ? 指定时间 ? 指定行程 ? 指定开距 ? 指定行程百分比 ? 指定开距百分比 1.5.3 合闸电阻测试结果 ? 主合时间 主合时间是指从开关接到合闸控制信号(线圈上电)开始到开关动触头与静触头第 一次合上为止的时间. ? 辅合时间 辅合时间是指从开关接到合闸控制信号(线圈上电)开始到开关合闸电阻第一次合 上(投入)为止的时间. ? 预投时间 预投时间指合闸电阻有效工作时间,从辅合时间到主合时间的时间段. 1.5.4 石墨测试结果 ? 金合(分)时间 金合(分)时间是指从开关接到合(分)闸控制信号(线圈上电)开始到开关动触 头与静触头(金属部分)第一次合上(分开)为止的时间. ? 合(分)闸时间 合(分)闸时间是指从开关接到合(分)闸控制信号(线圈上电)开始到石墨喷嘴 接触(开始灭弧)或分开的时间. 华宝电气・华豪电力

电话:053288374488

88379398

网址:www.hbdqgs.com HB-GKC3000 说明书

8 ? 灭弧时间 灭弧时间指石墨灭弧有效工作时间,从合(分)闸时间到金合(分)时间的时间段. 1.5.5 重合闸测试结果 ? 合(分)时间 表示测试过程中开关动作时间,动作时间从第一个合(分)命令发出起始计算. ? 金短时间 表示从动触头与静触头分开然后到动触头与静触头短接然后再分开的测试中动触头 与静触头短接时间.即(合-分、分-合-分)测试都可以获得金短时间. ? 无流时间 表示从动触头与静触头短接然后到动触头与静触头分开然后再短接的测试中动触头 与静触头分开时间.即(分-合、分-合-分)测试都可以获得无流时间. 1.6 注意事项:

1、 内部直流电源为短时工作的操作电源,容量较小,不要超过说明书参数使用.

2、 接断口线之前,必须先接好地线,以便内部抗感应高压回路投入工作,避免损坏仪 器断口通道.

3、 合闸电阻电源: 测试时开关类型必须设置成 带合闸电阻开关(非石墨) ,否则测试时此处没有激 励输出. 接线方法:接到断口两端,正负接线保持与合闸电阻数据采集接线保持一致.接线 同断口状态信号采集接线一样.参见后面的'

测试接线示意图'

4、石墨电源: 测试时开关类型必须设置成 石墨开关 ,否则此处没有电源输出. 接线方法:接到断口两端,正负接线保持与石墨数据采集接线保持一致.

5、储能电源输出: 储能电源是由仪器内部电源进行对开关储能,内部电源只能提供直流电源,最大为 15A、10S 的输出.请注意是否与开关储能电机的功率匹配. 华宝电气・华豪电力

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题