2 种警报功能,温升报警,温度报警. 第一组 ALARM-1 输出的警报模式可设定为温升报警或温度预警 第二组 ALARM-2 输出的警报模式则只有温度报警 温升报警 (Rel.Temp):无线测温器检测到的温度比无线测温显示表检测到的环境温度 高於温升设定值时,则ALARM-1 警报点输出. 温度报警/温度预警(Abs.Temp/ Warm.Temp / Alarm.Temp):无线测温器检测到的温 度超过此设定值则 ALARM-1 或ALARM-2 警报点输出. 如下图所示,温升警报值设定 30℃,无线测温显示表检测到的环境温度为 25℃时, 当无线测温器检测到的温度为 55℃,则产生温升报警. 如果无线测温器检测到的温度为 70℃时,则不管无线测温显示表检测到的环境温度 为多少度,都会产生温度报警,而是否会产生温升报警,则要看是否符合温升报警的 条件. 假设无线测温器测到的温度为 Tsend, 无线测温显示表检测到的环境温度为 Trev, 设定温升的报警值为 Tchange,设定温度的报警值为 Tabs.则当: TsendR(Trev+ Tchange)时,温升报警产生;

TsendRTabs 时,温度报警产生. 报警回差(Hysteresis)设定为 3℃,当Tsend 上升到超过 (Trev+Tchange) 时, 温升报警产生,当Tsend 下降到低於(Trev+Tchange-3℃)时才会解除报警,即具有 3℃的缓冲.同理,当Tsend 上升到超过 Tabs 时,温度报警产生, 当Tsend 下降 到低於 Tabs-3℃时才会解除报警. WTM-100 9/21 Rev 1.7 2017-07-28 显示设置 显示设定功能用於无线测温显示表的萤幕显示方式进行调整. 按 键进入功能选择画面,选择 显示设定 ,如下图所示;

该设置中有: 显示设定、接点配置、温度校准、接点名称. 设定画面 循环显示 当回圈显示设定 ~ 秒时,画面会依设定的时间间隔轮流显示不同组别的 温度画面.如果报警状态发生时,则回圈显示功能会暂停,显示表停留在最后一 次的报警接点的温度页面. 显示延时 当显示延时关闭时,萤幕显示保持显示状态,当显示延时设定为 ~ 分钟时, 则无线测温显示表在设定时间内如果没有按键操作则自动关闭显示. 当显示关闭时,有报警状态产生时,则显示表会自动打开显示,并把显示画面 停留在最后一次的报警接点的温度显示画面. 显示小数点 温度显示时是否显示小数位,选择开或关. WTM-100 10/21 Rev 1.7 2017-07-28 接点配置 通过接点配置功能可以设定无线测温显示表每个接收埠对应的无线测温器的 编号. 该功能主要用於出厂配置,请勿随意修改 请注意 当原先所配置的无线测温器接收埠位置要移动时,需先将原本位置 的无线测温器编号输入 并储存后,才能在其它位置输入该无线测温器编号, 否则将无法修改成功. 接点配置画面 温度校准 因外界因素导致无线测温器检测到温度和实际温度有误差时,可以通过温度 校准功能对温度进行校准,如下图所示. 温度校准画面 WTM-100 11/21 Rev 1.7 2017-07-28 接点名称 用於设定每一组无线测温器的安装位置,每 个无线测温器为 组.进入功 能选单后选择 接点名称 进入设定.可设定每一组无线测温器安装的柜号以及 对应的安装位置.柜号可设定 ~ 号.安装位置可设定: 上触头 、下触头 、左母排 、右母排 、 中母排 、上缆头 、下缆头 、上隔离 、下隔离 、 左隔离 、右隔离 、 进线端 、 出线端 . 接点名称画面 事件查询 事件查询功能是对温度异常事件的查询.可记录异常的测温点及发生时间. 所有的记录按时间顺序排列,最多可存储 条温度异常报警记录. WTM-100 12/21 Rev 1.7 2017-07-28 选择事件查询 WTM-100 13/21 Rev 1.7 2017-07-28 帮助 设置 事件查询 选择帮助 版本号:13111010 出 版本号 显示表的版本号. 出厂序号 显示表序号. 出厂时间 显示表出厂时间. 温湿度 显示表检测到的环境温湿度. 在温升报警设定中,温度数值会用於表示环境温度 .但由於显示表内 部的温度关系,检测到的温度会比实际的环境温度高 . WTM-100 14/21 Rev 1.7 2017-07-28 常见故障及排除方法 附注:通信协定 说明 Modbus RTU 格式 指令格式目前只支持

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题