编辑: 怪只怪这光太美 2016-07-04
57 RURAL ELECTRIFICATION 2009年第4期 总第263期Equipment 电器设备

35 kV输电线路合成绝缘子 与定型图纸技术配合问题 芦素苇,甘肃省景泰县电力局 摘要:35 kV输电线路在设计中合成绝缘子选型尺寸与直线杆定型图纸的配合上存在技术问题,使线路在大风低温 季节,多次跳闸.

该文对线路跳闸的原因进行了分析,并结合实际提出了一些有针对性的整改措施. 关键词:合成绝缘子;

定型图纸;

配合 中图分类号:TM216 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2009)04-0057-02 景泰县电力局3516环喜线是经过农网改造的新建线 路,线路长38 km,导线型号采用LGJ-95 mm2 的钢芯铝绞 线.投运后运行时间不足一年,在2007年3月10日、2007 年4月9日春季大风多发季节发生了两次线路故障跳闸,在2007年12月27日大风低温时又发生一次线路故障跳闸.故 障跳闸给景泰县电力局电网安全稳定运行造成了较大的影 响,为此,景泰县电力局高度重视,积极组织力量,对该 线路进行了认真的巡视检查,找准线路故障跳闸原因,落 实反事故措施,对影响设备安全运行的隐患从根本上进行 了彻底整改处理,提高了该线路安全运行水平.

1 3516环喜线几次线路故障跳闸的查巡结果 2007年3月10日11时21分,3516环喜线速断保护动 作,开关跳闸,重合闸成功.当时天气情况为6级左右大 风.待风势略有减弱后,由于当时线路带电,技术人员根 据故障现象,组织人员对线路利用望远镜进行了地面巡视 检查,全线路未发现明显的放电痕迹.在11时21分线路开 关跳闸重合闸成功,到17时42分线路巡视结束之后,线路 一直运行正常,再无异常现象出现.根据运行情况和巡 视结果,组织相关人员分析,初步判定为88#、89#杆均 为ZS1杆型,A、C相横担间距离为2900 mm,88#~89#杆 导线档距大,为357 m,由于大风造成A、C相瞬间弧光短 路,致使线路开关跳闸. 2007年4月9日12时46分、12时48分、12时50分,3516 环喜线分别过流保护动作,开关跳闸,重合闸两次成功, 最后一次不成功.当时天气情况为7级大风,扬沙天气. 接到线路故障跳闸的通知后,组织相关人员根据线路保护 动作情况进行了分析,待风势略有减弱后,将线路申请为 检修状态,开始查寻线路.改造投运的新线路为什么会 这样频繁跳闸,技术人员带着疑问对全线路进行了地面 检查,发现143#杆A相(ZS1杆型)、148#(ZS2杆型) A、B相、158# (ZS2杆型)A、B相悬垂线夹处导线有放 电痕迹,然后对这几基杆登杆检查,发现由于大风造成合 成绝缘子串严重倾斜,使ZS1杆型风向吹过来的这侧导线 对杆体本身、下横担的斜拉杆放电,ZS2杆型风向吹过来 的这侧导线除对杆体本身、下横担的斜拉杆放电外,对本 体拉线也放电,致使不同相两点同时接地短路,造成线路 跳闸.并对88#~89#杆的导线A、C相进行落地检查,发现 没有放电痕迹,因此,3月10日的跳闸也是由这一原因造 成. 由于春季只对线路故障跳闸的杆基进行了整改处理. 在2007年12月27日13时30分,3516环喜线过流保护动作, 系统自动化,1999,23(15). [2] Jen-Hao Teng, Chan-Nan Lu. Feeder-switch relocation for customer interruption cost minimization[J]. IEEE trans. On power Delivery, 2002, 17(1) :254~259. [3] 万善良.配电线路的分段数量优化计算的简单说明[C].中 国供电国际会议论文集,上海,2000. [4] 万国成,任震,荆勇,等.主馈线分段开关的设置研究[J]. 中国电机工程学报,2003,23(4). [5] 万国成,郭晓玉,任震.配网馈线上分段开关的设置[J]. 继电器,2002,30(11). [6] Celli G, Pilo F.Optimal sectionalizing switches allocation in distribution networks[J].IEEE Trans on Power Delivery,1999, 14(3):1167~1172. [7] 沈晓东,刘俊勇,孙毅.改进的分步最优法在配电网开关 配置中的应用[J].电力自动化设备,2003,23(12). [8] 谢开贵,刘柏私,赵渊,等.配电网开关优化配置的动态 规划算法[J].中国电机工程学报,2005,25(11):29~34. [9] 余健明,燕飞,杨文宇,等.基于模糊多目标多人决策的 配电网空间负荷预测[J].电网技术,2006,30(7). [10] 刘思革,崔文佳,范明天,等.城市电网短路电流水平控 制对策[J].华东电力,2007,35(3):49~52. [11] 王赛一,王成山.配电网中辐射线路的最优分段处理[J]. 电力系统自动化,2005,29(8). [12] 邱生,张焰,徐洋,等. 复杂配电网的供电可靠性定量评 估[J]. 上海交通大学学报, 2005,39(12). [13] 徐荆州, 李扬, 陈霄. 基于GO法的配电网可靠性评估[J]. 电力系统及其自动化学报, 2006,18(5). (责任编辑:袁航)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题