编辑: 霜天盈月祭 2016-05-09

一、为了冷却及维护方便起见, AS 系列变频器,周围需留有足够的空间,并与 地面垂直安装(正面能看见操作面板)并保持在 15CM 以上,如图(6-1)所示.

二、安装如果有不牢的情形,在变频器底座下置一平板后再安装,安装在脱的平 面上,应力可能会造成主回路零件损坏,因而破坏变频器.

三、安装的壁面,应使用铁板等不燃性材质. 5公分 6公分 6公分 5公分 为通风对流之方向 4公分 图6-1 安装的方向与空间

12

第七章 端子说明与配线 (1) 主回路端子配线说明 (2) 外部控制信号端子接线图

13 L1 L2 L3 U V W PR P IM 马达 电源 接地 60Ω80W 外加煞车电阻 见附录四说明 序号 符号 主回路端子

1 接地端子

2 L1 电源输入端子 (L1,L2)单相机型 220V 10% (L1,L2,L3)三相机型 220V 10% 50/60HZ 5%

3 L2

4 L3

5 U 变频器输出端子 此端子连接到马达侧

6 V

7 W

8 P 外接煞车电阻 煞车电阻60Ω80W或电阻值R60Ω

9 PR ± ± ±

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 VCC FA1 FA2 GND B C FWD REV CF1 CF2 FT1 FT2 MT H COM FM 异常信号接点 1A 240VAC 1A 30VDC 接点容量: (3) 控制信号端子说明 CF1 CF2 设定频率 OFF OFF SPEED -

1 ON OFF SPEED -

2 OFF ON SPEED -

3 ON ON SPEED -

4 14 多机能类比端子(FA1,FA2) 序号 符号 端子名称 说明

1 VCC 正电源 多机能类比端子电源+

2 FA1 类比端子 多机能类比端子1

3 FA2 类比端子 多机能类比端子2

4 GND 负电源 多机能类比端子电源- 控制端子

5 B 警报输出B 异常警报接点(常闭)

6 C 警报输出C 异常警报接点(共接点)

7 FWD 正转操作 正转操作/停止端子

8 REV 反转操作 反转操作/停止端子

9 CF1 多段速速度设定

10 CF2

11 FT1 多机能端子1 参照CD42设定功能

12 FT2 多机能端子2 参照CD43设定功能

13 MT 多机能输出端子

14 H 参考电压 控制电源端子+10V 20mA

15 COM 共同接点端子 控制板共同接点端子 设定 FA1 设定 FA2 FA1:0 - 10V FA2:0 - 10V FA1:0 - 5V FA2:0 - 5V FA1:4 - 20mA FA2:4 - 20mA 设定错误 设定错误 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4 ON

1 2

3 4

15 FT2 VCC FA1 FA2 GND B C FWD REV CF1 CF2 FT1 FT2 MT H COM SW1

1 2

3 4 ARR MET RUN RST FT2 JP1 (3-1) DIP 开关与短路片的设定 (3-2) FA1(FA2)端子功能设定 (3-3) 短路片位置设定(JP1) MT:多机能输出端子选择 ARR → MT 端子,为频率到达输出 MT MET → MT 端子,连接频率指针表 RUN → MT 端子,为运转中 / 停止信号 FT2:多机能输入端子选择 RST →系统重置功能 FT2 → FT2 功能 (4) 配线 标准端子接线图

16 马达 正电源 类比端子

1 类比端子

2 负电源 多段速设定

1 配线用断路器 外接型煞车电阻器 主回路电源(三相) 正转运转/停止 反转运转/停止 多段速设定

2 多机能端子

1 多机能端子

2 接地 满刻度 异常接点输出 常闭(B)接点型式 (4-1) 主回路配线用之断路器及电磁接触器 交流回路电源与 AS 系列输入端子 L1,L2,L3 之间至少必须加装无熔线断路器 (MCCB),或加装电磁接触器执行保护回路,右表为各机型适用之 MCCB 及电磁 接触器型号,使用漏电断路器时,误动作防止感度电流请调至 200mA 以上,动 作时间 0.1 秒以上. (4-2) 突波吸收器 AS系列周边设备如电磁接触器、继电器、电磁阀等之线圈,请并联突波吸收器, 以防止杂讯干扰. (4-3) 配线规格 A.电线选用需考虑电压降於 2% 额定电压内. 线间电压降(V)<

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题