编辑: 赵志强 2016-04-28

2 升流器输出容量 10KVA

3 可以同时测量的电流互感器个数:5 只4温度测量范围 0~200 度,测量误差小于 0.5 度,分辨率 0.1 度5直流电阻测量范围 0~200 欧, 测量误差 0.2%读数值+2D

6 时间测量与记录误差 0.1ms

7 持续运行时长

24 小时以上

8 电流控制误差 0.5%设定值

9 一次电流测量误差 0.5%读数值+5D

10 电流互感器温度监测点

12 个11 电流互感器器身和接头温度测量方式 钯电阻

12 供电电源 AC220V 45Hz~65Hz

13 工作环境温度 0~50 度,湿度小于 90%

5 试验装置硬件系统 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置的系统原理图如图 5.1 所示, 整个试验 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 装置由数据采集系统,直流电阻测试装置,二次负荷箱,升流器和被检测电流互 感器组成. DSP数据采集板 五通道直流电阻测 量装置 二次回路切换模块 二次负荷 电子调压器 工控机 低压电流互 感器 低压电流互 感器 低压电流互 感器 低压电流互 感器 低压电流互 感器 升流器 反馈电流互 感器 图5.1 电流互感器温升试验装置系统原理图 其中数据采集系统由工控机,数据采集板,温度传感器,测量用电流互感器等组 成,各部分的功能描述如下所述:

1 工控机系统负责装置的人机交互,试验过程控制,数据处理,试验数据与记录 存储等. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn

2 数据采集板负责将来自于温度传感器,测量用电流互感器,试品电流互感器的 信号转换成可以由采集板接受的电压信号然后进行模数转换.

3 二次负荷箱在试验过程中与试品电流互感器相连, 通过试验装置的软件可以切 换试品电流互感器所连接二次负荷值的大小.

4 升流器由自动化试验装置的软件控制, 试验过程中在试品电流互感器的一次侧 注入试验电流.

5 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置本身可以同时安装最多

5 个试品电流 互感器执行温升试验,5 个电流互感器的二次侧均接入电流互感器的试验控制台 与二次负荷箱或直流电阻测试仪连接, 在试验过程中流过试品电流互感器二次侧 的电流可以通过试验控制台数字表或者 LCD 进行监视.

6 系统安装与试验连线 6.1 供电电源连接 在使用 HYCW 电流互感器自动化试验装置进行电流互感器温升试验之前需要将 装置与电源相连,自动化试验装置的供电电源为 AC220V,如图试验操作台的 AC220V 的供电电源供电电缆连接至 AC220V 电源空开, 由于最大供电功率可能 达到 11KVA,请使用前级空开大于 64A 的电源为其进行供电. 连接好试验控制台的供电电缆后还需连接试验控制台与电子调压器的供电电缆, 电子调压器的接线端子排如图 6.1 所示, 电子调压器的背面面板标识了输入 220V 的2个端子 L/N 分别连接到试验控制台的输出电缆. 电子调压器的输出端子 L/N 连接至试验控制台的升流器输入电缆, 试验控制台和电子调压器之间的电路连接 原理图如图 6.2 所示.电子调压器的电缆正确连接之后,请使用 RS232 通信电缆 将电子调压器和试验控制台连接,使之能够正常通信. 试验控制台和电子调压器的所有连接电缆已正确连接和安装后, 电子调压器上的 输入断路器和输出断路器均需置于合闸位,否则电子调压器将无法正常工作. 注意:供电电源连接完成后,请将试验控制台和电子调压器的接地柱均连接至 大地保证试验装置所有金属连接处与大地保持安全等电位. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 图6.1 电子调压器接线端 升流器 电子调压器 试验控制台断路器 电子调压器 输入电源 数据采集系统 图6.2 试验控制台与电子调压器内部连接原理图 6.2 试品安装 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置安装完成后,进行试品安装与连接, 首先根据电流互感器的类型, 在试验控制台上安装电流互感器,如果样品电流互 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 感器一次是穿心式则使用一次导体穿过电流互感器的一次侧然后将一次导体固 定在升流器接线排之上如图 6.4 所示. 图6.3 电流互感器自动化温升试验装置 图6.4 一次导体与升流器接线端子连接 为了保证试验过程中一次导体的发热尽可能少, 连接到升流器接线排之上的导体 两端都必须用