编辑: GXB156399820 2016-04-26

3 界面,按键进入图

4 界面, 这里可以按或 翻页查看报警记录;

查看完 报警记录后可以按 ESC 键退出,或按 键进入如图

5 所示 界面, 按或 键移动光标可进行相应的操作, 把光标移动至 清除报警记录? 前面时,再按 键,进入如图

6 所示界 面,这时按键清除报警记录或按键返回. 图7图8图93. KP830 低报功能设置: 进入菜单后,按或键使光标指示如图

7 界面,按键进入图

8 界面,按或可调整低报值的大小,再按 键 进入保存界面 (如图

9 ) , 根据界面汉字提示按或键保存 数据或退出,或直接按 ESC 键退出. 如无特殊要求,报警参数不要修改

12 图10 图11 图12 4. KP830 高报功能设置: 进入菜单后, 按或键使光标指示如图

10 界面, 按键进入图11界面, 按或 可调整高报值的大小, 再按 键 进入保存界面(如图 12)根据界面汉字提示按或键保存 数据或退出,或直接按 ESC 键退出. 如无特殊要求,报警参数不要修改 图13 图14 5. KP830 零点功能设置: 进入菜单后,按或键使光标指示如图

13 界面,按键进入图

14 界面,这时吸泵将自动打开,待数据稳定后,可根据 界面下方文字提示按或键取消或保存数据, 或按 ESC 键 直接退出. 警告:此项操作请确保是在洁净的空气中 完成,否则将影响探测器的精度.

13 图15 图16 图17 图18 图19 图20 6. KP830 标定功能设置: 进入菜单后,按或键使光标指示如图

15 界面,按键进入密码图验证界面(如图 1) ,调整成如图

2 界面,按进入图

16 界面, 此时吸泵将自动打开, 按或选择要标定的气 体 (这里以可燃为例) , 按 进入如图

17 界面, 带数据稳定后, 按键进入标准气体大小调整界面(如图 18) ,按或调整 标准气体大小,再按 进入图

19 界面,再按 进入图

20 界面,这时可以通标准气体,通入标准气体后,显示数据将不断 增大,带数据稳定后按保存数据,这时不要急着把标准气体 撤走,按ESC 退出到正常显示界面,看这时显示的数据是否 跟标定的数据一样,如显示一样,表明此次标定成功. 警告:非专业人员勿动,如有疑问可按说 明书电话咨询厂家. 图21 图22 7. KP830 时间功能设置: 进入菜单后, 按或键使光标指示如图

21 界面, 按键进入图

22 界面,按或键调整数据大小,按 移动 光标位置,待光标移动到秒的个位时,再按 退出时间设置 界面,时间校准完成.

14 2.6 KP830 报警功能说明 这里以可燃为例, 低报 20%LEL, 高报 50%LEL, 量程 100%LEL. 低报警:当浓度大于 19%LEL 且小于 50%LEL 时. 高报警:当浓度大于 49%LEL 时. 低报警: ・缓慢的变调嘀嘀报警声 ・报警指示灯闪烁 ・震动 高报警: ・急促的变调嘀嘀报警声 ・报警指示灯闪烁 ・震动 传感器保护、故障: ・异常急促的变调嘀嘀报警声 ・无气体浓度显示 100%LEL ・无浓度时报警灯闪烁 ・震动 3. 使用注意事项 3.1 防止本机从高处跌落或受剧烈震动;

3.2 在高浓度气体存在时,或许无法正常使用本机;

3.3 请严格按照说明书操作和使用, 否则可能导致检测结果不 准或者损坏本机

15 3.4 本产品不得在含有腐蚀性气体 (如较高浓度的氯气等) 的 环境中存放或使用,也不要在其它苛刻环境 3.5 包括过高、过低的温度、较高的湿度、电磁场以及强烈的 日光)下使用和储藏本机;

3.6 如果经长期使用, 本机表面有污物时, 请用干净的软布蘸 水轻轻擦拭,而不要使用带腐蚀性的溶剂和硬物擦拭本机表 面,否则可能导致本机表面划伤或损坏. 3.7 为保证检测精度, 本机应定期进行标定, 检定周期不得超 过一年. 3.8 请将废弃便携式气体探测器的锂电池和传感器卸掉送至 指定地点或者返回我公司,不要随意扔进垃圾筒中. 3.9 任何超出本说明书叙述的应用或使用故障请联络中安电 子寻求解决. 3.10 在爆炸性气体环境不能拆卸或更换电池组,也不能对电 池组进行充电. 在爆炸性气体环境中不能使用未经防爆认证的 外设插接设备.也不能更换传感器. 3.11 ........