编辑: 赵志强 2016-04-09

3 条.项目总平面布置图见附图 3. 项目总平面布局满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求.以站房及罩棚为核心进行总平面布置,合理实用充分利用了土地.可使公路来 往车辆方便安全地进出站区,经营管理方便.

2、防火距离 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012) ,站内加油设备应与 站外建/构筑物有一定的防护距离,规范规定柴油设备的规定距离均小于等于汽油设 备与站外建(钩)筑物的规定距离.本报告安全距离均按汽油设备的规定来进行分 析.项目加油设备与建/构筑物防火距离见表 6. 表6站内汽/柴油设备与站外建/构筑物防火距离一览表 站外建(构)筑物 站内汽油设备(有卸油和加油油气回收系统) 埋地油罐 加油机、通气管管口 三级站 重要公共建筑物 - - 明火地点或散发火花地点 12.5/10 12.5/10 民用建筑物保护 类别 一类保护物 - - 二类保护物 23.5 - 三类保护物 - 42.5 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙 类液体储罐 - - 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙 类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋 地甲、乙类液体储罐 - - 室外变配电站

30 -

7 铁路 - - 城市道路 快速路、主干路 - 次干路、支路

35 30 架空通信线和通信发射塔 - - 架空电力线路 无绝缘层

33 33.5 有绝缘层 - -

七、项目 三线一单 控制要求符合性分析

1、与生态红线的相符性分析 项目建设地址位于大同市云岗路

3 号,项目的建设可有效服务区域过往车辆, 项目选址合理.项目建设位置不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和 其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域.项目建设符合生态红线控制要 求.

2、与环境质量底线的相符性分析 (1)水环境 项目污水经化粪池收集处理后进入污水管网,最终进入西郊污水处理厂进行处 理,西郊污水处理厂出水达标排放.项目产生污水不直接排入河流,项目的建设不 会对周边区域水环境产生明显不良影响. (2)大气环境 按照《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中环境空气功能区分类,本项目所 在区域属于二类区.项目设有二级油气回收装置,可以有效减轻非甲烷总烃的排放 对周围环境的影响.项目旁绿地对于改善项目周围大气环境具有积极的作用. (3)声环境 根据《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中声环境功能区分类,项目所在区域 属于

2 类声环境功能区.根据监测结果,区域声环境质量符合《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类标准,项目选用低噪声设备,通过基础减震、车间隔声等措施 后可有效减轻噪声对周围环境的影响. 综上,项目建设不会对周围环境产生较大影响,在环境容量允许范围内.

3、与资源利用上线的对照分析 项目原料均从正规合法企业购得,项目用电由马军营村电网引入;

项目用水由 市政供水管网提供.项目不占用当地其他自然资源和能源,不触及资源利用上限.

4、与环境准入负面清单符合性分析

8 根据 《产业结构调整指导目录

2011 年本》 (2013 年修正) , 该项目不属于鼓励类、 限制类与淘汰类,为允许类,项目建设符合国家产业政策.

八、规划符合性分析

1、与大同市城市总体规划符合性 本项目位于大同市云岗路

3 号,按照中心城区用地规划,项目占地属于商业用 地,符合大同市城市总体规划,大同市城市总体规划见附图 4.