30 2.1 技术与产 品保证 投标人应制定 技术参数偏离表 ,对照招标文件中规定的 招标技术参数进行逐项应答响应.评委根据 技术参数偏离 表 评分,参数全部满足招标要求的得

20 分;

标项招标参数要求,每一项负偏离扣

3 分,非标项招标 参数要求,每一项负偏离扣

1 分;

扣完为止. (技术参数要求中需提供证明材料的,未提供视作负偏离)

20 2.2 投标人需根据对本项目的理解并结合现场情况提供机房建 设方案,评委对方案的规范性、完整性、系统结构合理性、 可拓展性等方面进行综合评分:优得

11 分,良得

8 分,一 般得

5 分,差得

2 分,未提供得

0 分. 1. 机房方案描述,图纸的设计、机房整体和局部的效果图 以及详细的实施方案;

2、方案的时间进度安排、项目安全措施、质量保证等;

3、机房装修的墙、顶、地施工图,新排风系统平面施工图;

4、机房配电系统、综合布线系统图.

11 JSHC-201811368A 江苏省华采招标有限公司

7 /

148 2.3 满足下列技术条款的每项加

2 分,最多得

10 分: 1. 所投 UPS 设备入围最新一期 《节能产品政府采购清单》 , 提供认证证书复印件加盖制造商公章;

2. 所投 UPS 设备通过泰尔认证等国家权威认证,提供所投 产品认证证书和测试报告复印件加盖制造商公章;

3. 提供所投列间级精密空调的 RoHS and REACH 环保检 测报告,提供检测报告复印件加盖制造商公章;

4. 所投动力与环境监控系统的软件产品需有中国软件评测 中心认证的检测报告,提供所投产品证书复印件加盖制造商 公章;

5. 所投动力与环境监控系统的硬件产品经过公安部安全与 警用电子产品检测中心的检测,提供所投产品测试报告复印 件加盖制造商公章.

10 3.1 服务与培 训 提供 UPS、 空调、 冷通道针对本项目的五年原厂质保承诺函, 每提供一项得

1 分,最多

3 分.

3 3.2 UPS 设备及列间级空调制造商在江苏省内设有售后维修服 务机构及设有充足的备品备件库,可以提供设备日常的维保 及出现运行故障时的快速抢修,提供工商注册证明及服务人 员社保证明文件,加盖制造商公章.

4 3.3 本项目委派的项目经理同时具有机电专业一级注册建造师 证书、信息系统集成及服务高级项目经理证书、高级工程师 职称证书的得

3 分,其他不得分;

3 JSHC-201811368A 江苏省华采招标有限公司

8 /

148 (提供证书复印件及项目经理本人近

6 个月社保证明材料, 原件备查) 3.4 项目部成员具有数据中心规划设计认证工程师的,得2分;

(提供证书复印件及近

6 个月社保证明材料复印件, 原件备 查)

2 3.5 根据投标人提供的售后服务方案与培训方案,综合评分,最 优的得

2 分,其他酌情评分.

2 4 业绩 投标人提供自

2015 年1月1日以来本企业承担过同类型机 房建设项目案例,单份合同金额在

250 万(含)-500 万, 每个得

1 分;

单份合同金额在

500 万(含)以上,每个得

2 分;

本项最多得

8 分. (需提供合同复印件并加盖公章,并提供建设方联系人及联 系方式,原件备查)

8 5.1 资信与履 约能力 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为 AAA 级的 得1分;

AA 级的得 0.5 分,其他不得分.

1 5.2 投标人具有信息系统集成及服务资质证书三级(含)以上得