编辑: 没心没肺DR 2016-03-04

7 后面板: 1. + 后面板电源输出正端. 2. - 后面板电源输出负端. 3. +S 正端外取样端子. 4. -S 负端外取样端子. 5. AC220V/50Hz : 外接电源插座,规定了输入电源电源和频率范围. 6. 保险丝座,内装保险丝管见下表: 型号DH1716-2D/7A DH1716-3D/4D/5D/6D DH1716-6D 保险管 RT14-20(10*38)16A BGXP-Φ6*30-10A BGXP-Φ6*30-5A 7. 温控智能风机 :本电源风机随温度高低自动调节转速. 8. 本地/遥控 :通过本装置可分别选择对本机的输出电压和电流进行前面板操 作或通过外部 0~10 伏电压实施控制. 9.

15 针插座:用于外控信号(0~10V)和回读信号(0~10V)的输入与输出联接. 功能见右上角图示. 10. 后面板注意事项,请认真阅读和理解. 4.2 操作使用: 4.2.1 检查仪器正常,电压调节旋钮反时针旋到头,电流调节旋钮顺时针调节离开 零位置;

将仪器输入端连接

220 伏市电. 4.2.2 输出 开关弹出;

电源开关置于 通 , 恒压 灯亮,调 电压调节 到 预置值.此时接线柱无电压输出. 4.2.3 如需设置过压保护点,按住 过压保护预置 键,用一字螺丝刀插入 预置 调节 孔内,观察 电压显示 V ,调整过压保护值.出厂预置值大于额定电压 5%,尽量减少调节该电位器次数,以延长使用寿命. 4.2.4 按住 电压/电流预置 调 电流调节 旋钮到所需预置电流值,如需恒压工

8 作时顺时针旋转到头. 4.2.5 接通 输出 开关,输出指示灯亮,接线柱上有电压电流输出. 4.2.6 如需恒流模式工作将预置电流调到所需电流值, 电压预置值可调低一些, 输出 接通后,如是 恒压 灯亮可顺时针调 电压调节 直到 恒压 灯灭, 恒流 灯亮即恒压模式转入恒流工作模式. 4.2.7 两台电源的主从串联使用 a. 指定任意一台为主机,将主机前面板接地片悬浮(不与 + - 接线端子连 接) , 将主机后面板

15 针插座的

15 脚(+) 联接到从机后面板

15 针插座的

1 脚(+) ;

将主机后面板

15 针插座的

14 脚(-)联接到从机后面板

15 针插座的

4 脚(-) ;

将 从机后面板恒压的本地/遥控开关置于 遥控 . b. 将主机电源输出 - 与从机电源输出 + 相连接,主机电源输出 + 接负 载 + ;

从机电源输出 - 与负载 - 相连接.将从机电压和电流调节旋钮旋至 最大. c. 分别打开主机和从机电源开关,将 输出 键按进,调节主机 电压调节 旋钮,此时,在负载两端得到的最大电压为主机和从机额定电压之和,在负载两端 得到的最大电流受主机和从机中最小电流限制. 4.2.8 两台电源的主从并联使用 a. 指定任意一台为主机,主机前面板接地片同电源接线柱 + 或者 - 连接与 从机前面板接地片同电源接线柱 + 或者 - 连接一致;

将主机后面板

15 针插 座的

10 脚(+)联接到从机后面板

15 针插座的

7 脚(+) ;

将主机后面板

15 针插 座的

9 脚(-)联接到从机后面板

15 针插座的

5 脚(-) ;

将从机后面板恒流的本地 /遥控开关置于 遥控 . b. 将主机电源输出 + 与从机电源输出 + 相连接,主机电源输出 - 与从机 电源输出 - 相连接,连接线的线径要考虑输出电流的大小.将负载分别与主机 或从机的 + - 接线柱相连接.将从机电压和电流调节旋钮旋至最大. c. 分别打开主机和从机电源开关,将 输出 键按进,调节主机 电流调节 旋钮,此时,在负载两端得到的最大电流为主机和从机额定电流之和,在负载两端 得到的最大电压受主机和从机中最小电压限制. 4.2.9 负载两端需要获取精确电压时的连接方法: a.断开(+S)和(+)以及(-S)和(-)连接片,用双屏蔽电缆按图连接,屏蔽 电缆屏蔽层与正端连接. b.当导线比较长时, 负载上应并一个 100?F 的电容耐压应大于输出电压并注意极 性. c.这种方法用于本机与负载相距较远,用长线连接,且须要在负载两端获得精确 电压控制的场合.此种方法也称四线技术. 4.2.10 用外部直流电源控制本机输出电压: