3 3.1
10 zh-CHS | 简介 Access Modular Controller 2013-08 | AMC2-DCUA | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH 注解! RS-485 接口可以用于连接主机或扩展板. 如果使用扩展板,则必须 通过以太网连接主机. AMC2-DCUA 具有六路模拟输入和六路继电器输出. 它通过输入来接 收有关入口的状态信息,并通过输出将门控制信号和/或通知传输到外 部监控系统. 如果 AMC2-DCUA 的六路输入和六路输出不够用,则最 多可连接
3 个分别带有
8 路或
16 路输入和输出的扩展模块 (AMC2-8IOE、AMC2-16IOE 或AMC2-16IE). 注解! 此控制器当前为计划版本. 信号分配由 门模式 决定,一旦您选择了门模式,它就会保留必要的读 卡器连接和触点供其使用. 使用门禁控制系统中的参数配置工具可根 据情况覆盖和修改此默认分配(可为其中的任何自由触点分配一个信 号). Access Modular Controller 简介 | zh-CHS
11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2013-08 | AMC2-DCUA | DOC 设备配置 图3.2: 带显示屏的上部电路板(顶部)
1 跳线:使用此接口连接主机或扩展板以均衡不同系统与接地 (屏蔽)线之间的电势.
2 DIL 用于主机设置的 开关.
3 可配置的 10/100 Mbit/s Ethernet 接口
4 用于连接 Micro SD 卡的对接端口
5 液晶显示屏
6 跳线:用于设置无电压继电器输出( 干 模式)或来自 AMC2- DCUA 内部电源设备的环路电压( 湿 模式).
7 按钮,位于壳体顶部,用于选择不同的显示模式.
8 跳线:均衡不同系统与总线系统接地(屏蔽)线路之间的电 势.
9 重置按钮 - 使用螺丝刀穿过外壳便可触到 3.2
12 zh-CHS | 简介 Access Modular Controller 2013-08 | AMC2-DCUA | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH 图3.3: 概述 - 接口
10 可配置的 RS-485 主机接口或扩展接口
11 外部防拆触点
12 RS-232 读卡器接口
13 Wiegand 读卡器接口
14 用于连接六路模拟输入的连接器
15 用于连接六路继电器输出的连接器
16 RS-485 读卡器总线
17 用于连接电源设备的连接器 注解! 所有连接器,除 以外 以太网主机接口, 都是可插拔的螺丝夹端子. Access Modular Controller 简介 | zh-CHS
13 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2013-08 | AMC2-DCUA | DOC 图3.4: 底部部件
18 用于为静态 RAM 和real time clock (RTC) 提供缓冲的锂电 池. 电池寿命约为
10 年,当电压低于预设的最低水平时,会 生成错误信息. 注意:为了避免早期电压下降导致的错误信息,我们建议每
8 年更换一次电池. 备用部件:VARTA CR
2032 PCB. 性能特征 C 适用于
1 或2入口 s(例如,门、双门互锁装置、栅栏)的智能 化门禁管理器 C 主机地址可通过 DIL 滑动开关选择. C 两个可配置的主机接口: C 以太网........