编辑: 戴静菡 2016-02-15

22 6.5 Doors、windows and detail.23 6.6 Electrical and equipment.23

7 Acceptance.26 7.1 General requirements

26 7.2 Ceiling.26 7.3 Wall.27 7.4 Ground

27 7.5 Doors、windows and detail.28 7.6 Electrical and equipment.28

8 Delivery.31 Appendix A.32 Reference standard lis.34 Addition:Explanation of provisions.36

5 1 总则 1.0.1 为了贯彻国家新时期 适用、经济、绿色、美观 的建筑方针,保证医疗洁净装饰 装修工程质量,做到安全可靠、功能适用、经济合理、技术先进、环境协调,提高医疗洁净 装饰装修工程水平,制定本规程. 【条文说明】目前,装饰装修行业针对医疗洁净装饰装修工程的标准还没形成系统性,可指 导性和易操作性的体系, 形成一套完成的、 科学的用于指导医疗洁净装饰装修工程实施的规 范有助于提高工程质量,填补行业空白. 1.0.2 本规程适用于新建、扩建、改建的医疗洁净装饰装修工程的设计、施工和验收. 【条文说明】 1.0.3 本规程洁净室包括洁净病房、洁净手术室、洁净医技部、洁净中心(消毒)供应室 等医院洁净空间. 【条文说明】 洁净室的划分参照现行国家标准 《综合医院建筑设计规范》 GB

51039 的规定. 1.0.4 医疗洁净装饰装修工程的设计、 施工及验收除执行本规程外, 尚应符合国家现行的 有关标准的规定. 【条文说明】

6 2 术语 2.0.1 医疗洁净装饰装修工程 medical clean decoration 是指医疗洁净房间的装饰装修、机电安装工程满足功能房间对净化、杀菌、温湿度、照明、用电、供气、给水排水等要求. 2.0.2 洁净室 clean room 空气悬浮粒子浓度受控的房间.它的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留的粒子. 室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制. 2.0.3 洁净度 cleanliness 以单位体积空气中大于或等于某粒径粒子的数量来区分的洁净程度. 2.0.4 医技部 medical engineering section 全称 医疗技术部 .运用医疗设备对病人进行检查、诊断、治疗的部门. 2.0.5 中心消毒供应部 central sterilized supply department CSSD 为全院各科室所用的医疗器械、敷料等进行集中清洗、灭菌、消毒与制作的医疗区域. 2.0.6 放射科 department of radiology 利用放射线对病人进行诊断与治疗的科室.分为放射影像科、放射治疗科. 2.0.7 金属夹心板 由双面金属面和粘结于两金属面之间的绝缘热芯材组成的自支撑的复合板材

7 3 基本规定 3.0.1 医疗洁净装饰装修工程洁净室空气洁净度等级和洁净用房分级应符合附录 A 的有 关规定. 3.0.2 医疗洁净装饰装修工程应保证建筑物的结构安全和主要使用功能. 3.0.3 医疗洁净装饰装修工程应与建筑、结构、设备等专业配合. 3.0.4 医疗洁净装饰装修工程不应改动防火分隔布置, 不应降低或减少灭火、 报警设备数 量和效能,不应改动建筑物的安全疏散设施和降低安全疏散能力,符合现行国家标准《建筑 设计防火规范》GB

50016、 《建筑内部装修设计防火规范》GB

50222 和《建筑内部装修防火 施工及验收规范》 GB

50354 的有关规定. 3.0.5 医疗洁净装饰装修工程完工后室内净高、平面尺寸、通道净宽、门窗高度及最小净 尺寸、机电设备安装高度等应符合现行国家标准《综合医院建筑设计规范》GB

51039 的有 关规定. 3.0.7 医疗洁净装饰装修工程应遵循绿色、 环保、 节能等有关规定, 符合现行国家标准 《公 共建筑节能设计标准》GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题