编辑: 丑伊 2016-01-30

不符合《消防给水 及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.7条要求.

(三)其它:

1、水施-08/08, 卫生间给排水管道展开系统图 ,屋顶太阳能热水系统宜按《建筑 太阳能热水系统设计、安装与验收规范》DGJ32/J08-2008第4.5.1条要求,设置辅助热 源及辅助加热装置,图中未设置,宜增加. 设计人 祁凤 专业负责人 王明华 审核人 王明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2016-05-20

10 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、消防配电线路敷设要求未说明,不符合GB50016-2014第10.1.10条要求.

2、应急照明配电箱干线在井道内明敷设,未采用矿物绝缘类线缆,不符合GB50016- 2014第10.1.10条要求.

(三)设计深度及其它: 1)02D501-

2、03D501-

1、99D501已废止. ?2)补充说明GB50016-2014第10.2.4条要求;

3)消火栓系统图中,室内消火栓按钮之间的管线规格、型号未标注. 4)设备表中说明残卫开关距地0.5米不正确;

校验PC管有大于管径63的. 5)校验AP箱进户线缆截面积是否偏小;

AP箱有应急照明回路,总RCD需说明采用漏电 报警不脱扣型;

6)配电系统图中,开水机插座回路线缆根数与断路器极数不一致,确认是否是开水插 座箱回路. 7)各分箱中SPD的Up值偏高;

?8)2AL1.2箱中RCD的极数与回路线缆根数不一致. 9)应急照明系统图中,分箱总断路器整定电流与总箱回路总断路器整定电流上下级无 选择性. 10)淋浴间未设置LEB箱;

淋浴间插座规格、型号及安装方式未说明,开水器插座箱安 装高度未说明. 11)卫生间灯具可不采用延时开关控制. 12)井道内未见设置接地干线;

补充JGJ16-2008第11.4.5.5条和GB50057-2010第4.4.8.3条要求. 设计人 朱玲 专业负责人 张冬飞 审核人 张冬飞 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-05-27

11 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.

三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计10条.

四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年五月三十日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 12 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题