编辑: 紫甘兰 2016-01-24

每套含: (A)三相隔离开关#1 主变1 组: 额定电压126kV, 额定电流2000A, 热稳定电流40kA/3S,电动操作机构,操作电压:DC220V,电机 电压:DC220V (B)检修用接地开关1 组:额定电压126kV,热稳定电流40kA/3S, 电动操作机构,操作电压:DC220V,电机电压:DC220V (C)空气套管终端3 支:额定电压126kV,额定电流2000A,额定 热稳定电流40kA/3S,泄漏比距≥25mm/kV (D)带电显示闭锁装置(三相) (E) 就地汇控柜

1 台3110kV GIS(出线间 隔) CB:126kV,2000A,40kA,40kA(3S),100kA;

CT1:1200/1A, 5P40/5P40/5P40, 10/10/10VA;

CT2:600-1200/1A, 5P40/5P40/0.5S/0.2S, 10/10/10/10VA;

DS:126kV,2000A,40kA(3S),100kA;

ES:126kV,40kA(3S),100kA;

FES:126kV,40kA(3S),100kA;

VT:110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV, 0.2/0.5/3P/3P,30/30/30/30VA;

LA:10kA,108/281

4 110kV GIS(内桥间 隔) CB:126kV,2000A,40kA,40kA(3S),100kA;

CT1:1200/1A,5P40/5P40/5P40/5P40/,10/10/10/10VA;

CT2:600-1200/1A,5P40/5P40/5P40/0.5S, - -

5 10/10/10/10VA;

DS:126kV,2000A,40kA(3S),100kA;

ES:126kV,40kA(3S),100kA.

5 10kV 开关柜 KYN28-12 型, 五防 全工况开关柜 主变、分段回路:4000A,40kA, 主变柜CT:5000/1A,0.2S/0.5S/5P10/5P10/5P10/5P10;

出线回路:1250A,31.5kA,CT:1000/1A,5P40;

600-1000/1A,0.5S/0.2S;

电容回路:1250A,31.5kA,CT:1000/1A,5P40;

300-600/1A,0.5S/0.2S;

站用变:1250A,31.5kA,CT:1000/1A,5P40;

50-100/1A, 0.5S/0.2S;

接地变回路:1250A,31.5kA,CT:1000/1A,5P40;

100-200/1A,0.5S/0.2S;

零序CT:Φ200,75/1A;

PT:配3 个二次绕组,0.2/0.5/3P,50/50/50VA.

6 10kV 并联电容器 组 装置额定容量:5010kvar;

单台电容器容量:334kvar;

单台电容 器额定电压12/√3 kV,户内安装;

串Xk=5%(12%)的电抗器 3.2 配套输电线路工程 (1)输电线路概况 新建

2 回110kV 输电线路,即:旺洲(郁江)站T接西津~新旺 110kV 线路 T 接段线 路和旺洲(郁江)站T接横县~海棠 110kV 线路 T 接段线路. 1)旺洲(郁江)站T接西津~新旺 110kV 线路 T 接段线路 新建单回 110kV 线路采用 电缆+架空 混合架设型式,线路全长约 5.25km,其中新建 架空线路长约 5.0km ,电缆线路长约 0.25km.导线型号采用 JL/LB1A-300/40 型铝包钢芯铝 绞线,截面积为 300mm2 ;

电缆型号采用 ZRA-YJLW02-64/110 1*500 铜芯交联聚乙烯绝缘 电力电缆,标称截面为

500 mm2 . 2)旺洲(郁江)站T接横县~海棠 110kV 线路 T 接段线路 新建单回 110kV 线路采用 电缆+架空 混合架设型式,线路全长约 4.85km,其中新建 架空线路长约 4.6km ,电缆线路长约 0.25km.导线型号采用 JL/LB1A-300/40 型铝包钢芯铝 绞线,截面积为 300mm2 ;

电缆型号采用 ZRA-YJLW02-64/110 1*500 铜芯交联聚乙烯绝缘 电力电缆,标称截面为

500 mm2 . - -

6 (2)110kV 线路路径 1)旺洲(郁江)站T接西津~新旺 110kV 线路 T 接段线路 线路自 110kV 郁江站向东南电缆出线后, 折向西南沿着规划主干路大竹大道的中间绿化 带采用钢管杆架空走线约 1.5km 至钢铁厂北侧, 然后折向东南从现有两房中........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题