编辑: 向日葵8AS 2019-07-30
1 建设项目基本情况 项目名称 北京二商希杰食品有限责任公司煤改气工程 建设单位 北京二商希杰食品有限责任公司 法人代表 季凯 联系人 王晶晶 通讯地址 通州区潞城镇武兴路

1 号 联系电话 010-61520418 传真 010-61520418 邮政编码

101107 建设地点 通州区潞城镇武兴路

1 号 立项审批部门 通州区发改委 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改? 行业类别 及代码 热力生产和供应 D4430 占地面积 (平方米) 608.

84 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 739.51 其中:环保 投资(万元)

20 环保投资占 总投资比例 2.7% 评价经费 (万元) 4.0 预期投产日期

2016 年11 月2工程内容及规模:

1、项目由来 北京市于

2013 年制定发布了《北京市 2013-2017 年清洁空气行动计划》 ,针对通 州区,目标为空气中的细颗粒物年均浓度下降 30%以上,控制在

65 微克/立方米左右, 同时减少远郊区县锅炉用煤;

积极开展燃煤锅炉清洁能源改造或协调引入外埠热源, 逐步整合、消除区域内的分散燃煤锅炉;

到2017 年底,基本淘汰远郊区县城镇地区的

10 蒸吨及以下燃煤锅炉.鼓励推动已建成的燃煤集中供热中心实施清洁能源改造. 为响应北京市政府节能减排的号召,北京二商希杰食品有限责任公司拟对厂区原 有燃煤锅炉和导热油炉实施 煤改气 改造. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和《建 设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第

33 号) ,本工程属于 U 城镇基 础设施及房地产 类别中

142 热力生产和供应工程-其他 ,须编制环境影响报告表. 受北京二商希杰食品有限责任公司委托,中环联新(北京)环境保护有限公司编制完 成了 《北京二商希杰食品有限责任公司煤改气工程环境影响报告表》 ,提交建设单位报 环保部门审批.

2、地理位置 本工程位于通州区潞城镇武兴路

1 号北京二商希杰食品有限责任公司现有厂区 内,将原机修车间改造为燃气锅炉房,北侧为公司配电室、南侧为五金库库房、东侧 为原料库、西侧为厂区院墙.本工程的地理位置见附图 1,现状照片见附图 2.

3、工程内容及规模 根据设计方案,本工程拆除原有锅炉房内的燃煤锅炉和导热油炉;

将原机修车间 改为燃气锅炉房,安装燃气锅炉及附属设备,配置

2 台4t/h 蒸汽锅炉、2 台6t/h 蒸汽 锅炉、1 台2.1MW 热水锅炉;

在一车间、三车间和食堂分别安装

10 台、35 台和

5 台 鼓风单眼灶,灶直径 1.2m;

重新敷设蒸汽管道,加强保温措施;

自武兴路南侧中压基 建管线敷设 460m 燃气管线进入区内专用调压箱,作为本工程气源.改造后锅炉房总 装机容量 23t/h,较原燃煤锅炉房增加 1t/h;

本次改造不改变原有建筑主体结构,不新 增建筑面积.

3 本工程总投资估算 739.51 万元,包括工程费用 521.35 万元,工程建设其他费用 163.38 万元,预备费 54.78 万元,全部由企业自筹解决. 表1本工程改造前后主要经济技术指标 序号 项目 改造前 改造后 变化情况

1 占地面积 408.74m2 608.84m2 增加 200.1m2

2 建筑面积 408.74m2 608.84m2 增加 200.1m2 总装机容量 23t/h 22t/h 增加 1t/h

3 其中:供暖锅炉 2.1MW 2.8MW 减少 0.7MW

4 燃料 低硫煤 天然气 煤改气

4、平面布置 本工程利用原机修车间实施煤改气改造,充分利用原有建筑结构,不对其进行改 动.根据设计方案,燃气锅炉房内设置锅炉间、控制室、办公室和软水间.锅炉间布 置在建筑西侧,顺序布置

4 台蒸汽锅炉,另1台热水锅炉布置在建筑中部;

办公室布 置在建筑东侧;

控制室布置在建筑中部北侧;

软水间布置在建筑中部南侧.改造后锅 炉房平面布置具体见附图 3.

5、主要设备 本工程主要设备清单见表 2. 表2本工程主要设备清单 序号 设备名称 设备型号 性能规格 单位 数量 备注

1 蒸汽锅炉 WNS6.0-1.25-Q WNS4-1.25-Q WNS6.0-1.25-Q 6t/h 4t/h 6t/h 台121共4台2热水锅炉 CWNS2.1-85/60-Q 2.1MW 台13低氮燃烧器 台54锅炉配套隔声罩 套55不锈钢补水泵 40GDL6-12*11 25GDL4-11*12 台22共4台6热水循环泵 IRG100-160 台27分汽缸 FQ400-5 套18烟道、烟囱 120*800 M 套59烟气余热回收 套410 软化水设备 F78A3 Q=20T/h 处理水量 20m3 /h 套

16、资源和能源 本工程使用天然气为燃料, 供应市政采暖. 根据设计方案, 天然气消耗量约 1116.1 万m3 /a,新鲜水消耗量约 42000m3 /a,电力消耗量约

40 万kWh/a.

4 表3资源能源消耗情况 序号 项目 用量 备注

1 电力

40 万kWh/a 市政电力

2 天然气 1116.126 万m3 /a 市政燃气

3 新鲜水 42000m3 /a 自备水井

7、配套设施 (1)给排水 给水:本工程用水主要为锅炉补给水和职工生活用水,由厂内现状自备水井给水 管网提供. 排水:本工程运行期排水主要为生产废水和生活污水,生活污水经化粪池预处理 后与生产废水一起排入厂内污水处理站,经处理达标后排入潞城镇污水处理厂. (2)供电 本工程用电利用区内现有市政电力设施. (3)燃气 本工程所用燃气由市政燃气供给,自武兴路南侧中压基建管线敷设 460m 燃气管 线进入区内专用调压箱,作为本工程气源. (4)通风 锅炉间进风采用自然进风方式,进风口设置进气消声器,满足锅炉间通风及锅炉 燃烧用气的要求;

排风采用强制排风方式,排风机采用防爆轴流风机,满足锅炉间通 风要求.

8、劳动定员和年时基数 本工程劳动定员按

8 人配置,全部从厂内现有职工调配,不新增人员编制;

生产 锅炉年运行 365d, 每天运行 16h;

采暖锅炉年运行时间为采暖季 125d, 每天运行 24h;

一车间和三车间鼓风单眼灶年运行 365d, 每天运行 8h;

食堂鼓风单眼灶年运行 365d, 每天运行 4h.

9、产业政策符合性 本工程不属于《产业结构调整指导目录》(2011 年本,2013 年修订)中限制类或 淘汰类建设项目,符合国家产业政策要求;

不属于《北京市产业结构调整指导目录》 (2007 年本)中的限制类或淘汰类项目,不属于《不符合首都功能定位的工业行业调整、 生产工艺和设备退出指导目录(2013 年本)》中涉及的项目类型,不属于《北京市新

5 增产业的禁止与限制目录(2015 年版)》(京政办发[2015]42 号)中涉及的禁止或限制 类项目类型,符合北京市产业政策要求. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本工程对二商希杰食品公司锅炉房实施煤改气改造,原有工程概况及污染物产生 排放情况具体分析如下.

1、原有工程概况 北京二商希杰食品有限责任公司原锅炉房位于厂区东侧, 于2001 年取得通州区环 境保护局批复文件(通环管字[2001],附件 1) ,并于

2002 年投产运行.锅炉房内原有

5 台燃煤锅炉,其中:2 台6t/h 燃煤锅炉,型号为 SZL6-1.25-AⅡ;

2 台4t/h 燃煤锅炉, 型号为 SZL4-1.25-AⅡ,其中

1 台为供暖水锅炉,只用于厂区内供暖使用;

1 台2t/h 导 热油炉,型号为 YLL-1400(120)A,为一车间和三车间炸锅供给热源.除采暖锅炉外, 其余锅炉用于公司生产和浴室,全年运行.每台锅炉烟道后连有脱硫塔和旋风水膜除 尘器,锅炉烟气经

1 个50m 高烟囱排放. 原一车间和三车间生产用蒸汽由生产锅炉提供,夹层锅使用导热油炉的热油作为 热源;

职工食堂使用液化石油气为燃料.

2、污染物产生及排放情况 (1)锅炉烟气 锅炉房原有

5 台燃煤锅炉,除1台供暖锅炉冬季运行外,其他

4 台生产锅炉均全 年运行.根据建设单位提供资料,原有锅炉房燃煤消耗量约为 13915t/a,锅炉烟气采 用旋风水膜除尘+碱法脱硫技术处理后排放.根据通州区环境保护监测站的检测报告 (GL-WT

130038、GQ-JD150012,附件 2) ,锅炉烟气污染物排放情况见表 4.由下表 可知, 锅炉烟气的烟尘、 SO

2、 NOx 均满足 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB11/139-2007) 表2在用锅炉大气污染物排放限值中Ⅱ时段(工业锅炉)标准要求. 表4原有锅炉烟气排放情况 序号 污染源 污染物 烟气量(m3 /h) 排放浓度(mg/m3 ) 备注 烟尘 17(29) SO2 13(22)

1 2#锅炉(SZL6) NOx

9050 77(131) GL-WT130038 烟尘 / SO2 3(5)

2 2#锅炉(SZL6) NOx / 25(45) GQ-JD150012

6 注: ()内为折算浓度. 另根据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册―第十分册》 (2010 年) ,燃 煤锅炉烟气排放量按 10290.43Nm3 /吨-燃料计;

根据《锅炉大气污染物排放标准》 (DB11/139-2007), 现有工程锅炉烟气的 SO

2、 NOx 和颗粒物的排放标准分别为 50mg/m3 、 200mg/m3 和30mg/m3 .以此核算,原有锅炉房的 SO

2、氮氧化物和颗粒物排放量分别 为7.160t/a、28.638t/a 和4.296t/a. SO2 排放量:50*10290.43*13915*10-9 =7.160t/a;

NOx 排放量:200*10290.43*13915*10-9 =28.638t/a;

烟尘排放量:30*10290.43*13915*10-9 =4.296t/a. (2)煤场无组织........