Multi-Ethernet 接口方式 Multi-Ethernet RJ45 通讯接口 针脚 端子符号 功能说明

1 RX+ 数据接收正端

2 RX- 数据接收负端

3 TX+ 数据发送正端

4 NC 未使用

5 NC 未使用

6 TX- 数据发送负端

7 NC 未使用

8 NC 未使用 Multi-Ethernet RJ45 针脚定义 Multi-Ethernet 卡LED Multi-Ethernet 卡LED 通讯模块 Multi-Ethernet 卡 接口, LED 指示 产品插页 R912006846 版本

02 DOK-RCON0*-XFCX610*MUL -IS02-ZH-P, R912006846, 版本 02, Bosch Rexroth AG LED 功能 支持协议 状态 说明 H11① 网络状态指示 ? PROFINET ? EtherNet/IP ? Modbus/TCP 熄灭 Multi-Ethernet 卡?无有效 IP 地址 ? 无以太网链接 ? 电源关闭 ? 固件更新 绿色闪烁 无通讯链接 绿色常亮 通讯正常 红色闪烁 通讯异常终止 红色常亮 网络中存在重复的 IP 地址 绿色/红色闪烁 上电自检 ? Sercos III 熄灭 NRT 状态(无Sercos III 通讯) 橙色常亮 通讯阶段

0 橙色伴随一次绿色闪烁 通讯阶段

1 橙色伴随两次绿色闪烁 通讯阶段

2 橙色伴随三次绿色闪烁 通讯阶段

3 绿色常亮 通讯阶段

4 绿色/橙色闪烁 热插拔阶段

0 绿色伴随一次橙色闪烁 热插拔阶段

1 绿色伴随两次橙色闪烁 热插拔阶段

2 绿色闪烁 从快进切换到环回(例如, 由于某个端口的链路丢失) 红色/橙色闪烁 应用故障 绿色/红色闪烁 MST 丢失超过可容忍丢失一半时产生的告警 红色常亮 通讯故障 橙色闪烁 识别 红色闪烁 软件看门狗故障 ? EtherCAT 熄灭 初始化状态 绿色闪烁 预操作状态 绿色闪烁一次 保存操作状态 绿色常亮 正常操作状态 红色闪烁 配置故障 红色闪烁一次 同步故障 红色闪烁两次 看门狗超时

2 接口, LED 指示 | Multi-Ethernet 卡Bosch Rexroth AG, 版本 02, R912006846, DOK-RCON0*-XFCX610*MUL -IS02-ZH-P LED 功能 支持协议 状态 说明 H12① 变频器状态指示 熄灭 变频器未上电或内部通讯未建立 绿色闪烁 变频器停机, 无故障 绿色常亮 变频器运行, 无故障 红色闪烁 变频器运行, 有告警 红色常亮 变频器停机, 有故障 绿色/红色闪烁 N/A H13/H14① PHY 状态指示 ? PROFINET ? EtherNet/IP ? Sercos III ? Modbus/TCP 熄灭 以太网端口未建立链接 绿色常亮 以太网端口链接已经建立 橙色闪烁 以太网线路上数据进行传输 ? EtherCAT 熄灭 以太网端口未建立链接 绿色常亮 以太网端口链接已经建立 绿色闪烁 以太网线路上数据进行传输 Multi-Ethernet 卡LED 注①: ? 当Multi-Ethernet 卡安装在左侧卡槽时为 H11, H12 和H13/H14 ? 当Multi-Ethernet 卡安装在右侧卡槽时为 H21, H22 和H23/H24 关于 Multi-Ethernet 卡参数设置, 应用及安全说明等更多内容, 请参见 Multi-Ethernet 卡《使用手册》.

Multi-Ethernet 卡|接口, LED 指示

3 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls Bgm.-Dr.-Nebel-Str.

2 97816 Lohr, Germany Phone +49

9352 18

0 service.svc@boschrexroth.de www.boschrexroth.com/electrics Copyright ? 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司

2016 该文档以及其中的数据、技术规格和其他信息均为博世力士乐(西安)电子传动与控制 有限公司的专有财产.未经同意, 禁止复制或供第三方使用. *R912006846*

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题