编辑: 飞翔的荷兰人 2015-12-18
使用说明书 使用说明书 2008.

03版XMD61X系列单回路智能数显控制仪 19种信号兼容输入 仪表可配置4个继电器,同时实现上限、上上 限、下限、下下限报警 隔离24V馈电输出(30mA) 隔离变送输出(0-10mA或4-20mA或0-20mA) PV窗口显示测量值,SV窗口可显示4个报警值 中的任意一个(在测量状态下,按 键可以 切换显示)

一、主要技术指标 工作电源:AC/DC85-260V 继电器触点容量:AC220V /3A(阻性负载) 显示范围:-1999~9999 环境湿度/温度:≤ 85% RH / 0~+50℃ 隔离DC24V馈电输出:30mA 测量精度: 0.2%FS 变送负载能力:20mA时≤ 500Ω 超限、输入断线显示:"EEEE"

二、型号说明 X M D

6 1 X B 省略:无变送;

B:带变送输出 单回路智能数显控制仪 614:外形尺寸 96*48*82, 开孔尺寸 92*44

三、面板说明 (以XMD614 面板为例) ① AL1/AL2/AL3/AL4:继电器J1/J2/J3/J4指示灯(吸合时 亮) ② 参数向上选择键/增加键/改变SV窗口显示内容 ③ 参数向下选择键/减小键 ④ 移位键 ⑤ 设定键/确认键 ⑥ PV窗口:显示测量值 ⑦ SV窗口:显示4个继电器报警值(AH

1、AL1…)中的任意一 个;

在测量状态下,按 键可以切换显示

四、参数设定说明

(一)设定仪表功能参数 (设定方法:按后,输入密码0089, 进入仪表功能参数组设定功能参数)

1、 仪表功能参数组介绍

2、设定过程 设定要点: 1)按 进入设定状态;

2)使用 、 和 输入密码和参数值设定;

3)按 确认;

4)使用 或 选择新参数. 参数提示符 参数意义 选项或设定范围 出厂值 备注 数字滤波系数, 0无滤波,3最强 0~3

1 psb Psb 零点误差修正设定值 -1999~9999 000.0 注2DOT dot 显示小数点位置 0:个位 1:十位 2:百位 3:千位 1:十位 Filt FILt End End 结束 INTY Inty 输入信号选择 19种输入信号 P100 注1PVL PvL 量程低限 -1999~9999 000.0 PVH PvH 量程高限 -1999~9999 500.0 616:外形尺寸 96*96*112,开孔尺寸 92*92 618:外形尺寸 160*80*95,开孔尺寸 152*76 SET 按 退出 X X X X XXXX 工作状态 pass

0 0

8 9 输入密码 按按参数提示符 按按end Int y Int y Pul Pul Puh Puh Dot 按按按按Int y XXXX Pul Puh 输入信号选择 进入设定状态 SET SET SET 确认 按按设定 SET SET 确认 按按设定 SET SET 确认 按按设定 SET SET 量程低限 量程高限 XXXX XXXX SET SET P1/2 订货需知 变送为可选功能,订货时须明确注明.

2 2

3 3

5 5

6 6

7 7

1 1

4 4 AL1 AL2 AL3 AL4 XMD614 PV 单回路智能控制仪 单回路智能控制仪

200 0 .

200 0 . :PvH/PvL:显示量程上/下限 PvH为输入信号最大时仪表对应的显示最大值,PvL为输 入信号最小时仪表对应的显示最小值. FiLt:滤波参数 本仪表采用一阶滤波方式,0为放弃数字滤波功能,1较弱、2稍强、3最强,FiLt 设定值越大,显示越稳定,但仪表 显示滞后. XMD61X系列仪表型号及外形列表 XMD614 XMD616 XMD618 型号 数码管尺寸 上排 下排 0.56 (红)0.36 (绿) 外形尺寸(mm) 开孔尺寸(mm) 96*48*82 92*44 0.80 (红)0.56 (绿) 96*96*112 92*92 0.80 (红)0.56 (绿) 160*80*95 152*76 10v 2008.03版注1:仪表输入信号选择 注2:修正后的显示值 = 修正前的显示值 + Psb L4 A

(三)设定仪表报警参数 (设定方法:按后,输入密码 0001,进入仪表报警参数组设定报警参数)

1、仪表报警参数组介绍 参数提示符 参数提示符说明 选项或设定范围 出厂值 Ah1 AH1:继电器J1吸合值 在测量范围内任意设定 500.0 Al1 AL1:继电器J1释放值 在测量范围内任意设定 490.0 Ah2 AH2:继电器J2吸合值 Al2 AL2:继电器J2释放值 Ah3 AH3:继电器J3吸合值 AL3 AL3:继电器J3释放值 在测量范围内任意设定 080.0 在测量范围内任意设定 060.0 在测量范围内任意设定 040.0 在测量范围内任意设定 100.0 在测量范围内任意设定 400.0 在测量范围内任意设定 390.0 ①设定AH1=AL1(AH2=AL2),继电器不动作;