编辑: ok2015 2015-12-18
、 , .

, . JB QB TX3001A - - JB QB TX3001A - - ( . . ,201 . ) Ver

1 2

5 10 ( . . ,201 . ) Ver

1 2

5 10 TANDA TECHNOLOGY CO LTD ., . TANDA TECHNOLOGY CO LTD ., . [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JB-QB-TX3001A 火灾报警控制器

1 前言JB-QB-TX3001A 火灾报警控制器(简称 TX3001A)是深圳市泰和安科技有限公司充分调研消防市场需 求,总结多年消防工程经验,融会国标 GB 4717-2005《火灾报警控制器》的要求和精神,设计的新一代 报警智能控制器. TX3001A 火灾报警控制器采用壁挂式结构,采用模块式设计,具有功能强、可靠性高、配置灵活的特 点.系统采用 128*64 点汉字液晶显示,全汉字操作及提示界面.打印机可打印系统所有报警、故障及 各类操作的汉字信息.最大容量为

242 个总线部位点,具有全面的现场编程能力. TX3001A 火灾报警控制器可与我公司生产的各类 T3 系列开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和 控制模块连接,构成一个总线控制器,是消防工程的最佳选择. 本安装使用说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用. [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JB-QB-TX3001A 火灾报警控制器

2 目录

第一章 概述.4 1.1 功能强、可靠性高.4 1.2 窗口化、汉字菜单式操作界面.4 1.3 灵活的模块化结构和多种功能配置选择.5 1.4 具有 USB 离线编程接口.5 1.5 具备对控制模块全面的自检功能.5 1.6 可配接汉字式火灾显示盘.5

第二章 控制器结构及配置说明.5 2.1 控制器典型配置.5 2.2 控制器面板说明.6 2.3 控制器内部构成及连线说明.7 2.4 主要技术特性.8

第三章 基本功能与报警处理.8 3.1 开机、关机与自检.8 3.2 火灾报警.9 3.3 监管报警.10 3.4 总线上部位故障报警.10 3.5 回路总线短路报警.11 3.6 主电故障报警.11 3.7 备电故障报警.11 3.8 声光警报输出口故障报警.11 3.9 火警传输设备故障报警.12 3.10 清洗预报.12 3.11 屏蔽报警.12 3.12 用作分机.12 3.13 传送回路信息及联动信息.12

第四章 键盘操作及菜单系统详解.13 4.1 键盘介绍.13 4.2 键盘的解锁与锁键盘.13 4.3 主菜单进入.13 4.4 各菜单功能及操作.14 4.5 自检.21 4.6 复位.21 4.7 声光警报器启动/停止.21 4.8 故障传输设备启动.22 4.9 消音.22

第五章 工程调试大纲.22 5.1 调试流程图.22 5.2 调试具体步骤.22 5.3 空载开机检查.22 5.4 外部设备检查.23 5.5 接线和设置.23 5.6 调试.23

第六章 常见故障及维修.26 6.1 控制器出现死机或程序不能正常运行时,如何处理.26 6.2 控制器重复开机,如何处理.26 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JB-QB-TX3001A 火灾报警控制器

3 6.3 有些按键不起作用,原因何在.26 6.4 开机无显示,如何检查.26 6.5 探测回路无输出,如何处理.26 6.6 不能登录.26 6.7 已登录但不报故障.26 6.8 已登录但不报火警.27 6.9 误报警.27 6.10 备电故障报警.27

第七章 日常维护及保修.27 7.1 注意事项.27 7.2 重要提示.27 7.3 保修.28

第八章 系统相关设备简述.28 8.1 打印机使用说明.28

第九章 请联系我们.28 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] JB-QB-TX3001A 火灾报警控制器

4

第一章 概述TX3001A 火灾报警控制器执行国家标准 GB 4717-2005《火灾报警控制器》 .是我司为适应各种小型工 程及一些大工程中某局部需要而推出的新一代火灾报警控制器.采用壁挂式结构,具有体积小、功能强、 可靠性高、配置灵活、安装使用方便等特点.系统采用汉字液晶显示,可打印系统所有报警及各类操作 的汉字信息.系统设计最大容量为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题