编辑: bingyan8 2015-12-16
报告编号:C-06801-1C181567 国家强制性产品认证试验报告新申请 变更 监督 复审 其他: 申请编号:A2018CCC0307-2982098 (任务编号) 产品名称:漏电断路器 型号:DZ47LE-63Y、DZ47HLE-63Y 检测机构:浙江省机电产品质量检测所 报告编号:C-06801-1C181567 产品名称: 漏电断路器 型号:DZ47LE-63Y 、 DZ47HLE-63Y 数量:11 收样日期:2018-09-11 完成日期:2018-09-18 样品来源:企业送样 委托人:浙江天正电气股份有限公司 委托人地址:浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者(制造商):浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址:浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业:浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址:浙江省乐清市柳市镇柳乐 路332 号 试验结论:依据 GB/T 16917.

1-

2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47LE-63Y、DZ47HLE-63Y;

Ue:AC230V;

In: 6A、 10A、 16A、 20A、 25A、32A、40A、50A、63A;

B、C 型特性;

IΔn:30mA、50mA/AC 型;

电子式;

IΔm: 2kA;

DZ47HLE-63Y: Icn=Ics: 4500A;

DZ47LE-63Y: Icn=Ics: 6000A;

极数:1P+N(一个保护极,N 极可开闭) 主检:沈嘉签名: 日期:2018-09-24 浙江省机电产品质量检测 所2018 年09 月26 日 审核:傅炳签名: 日期:2018-09-25 签发:杜量签名: 日期:2018-09-26 备注:操作性能寿命-S 图;

接通分断-T 图;

预期波-Y 图 变更信息 变更前 变更后 [4] 在证书上增加同 种产品其它型号 DZ47LE-63Y DZ47LE-63Y、DZ47HLE-63Y [18] 总装配图变更 2TZD.253.1133.1~18 2TZD.253.1133(DZ47LE-63Y)、 2TZD.253.1267 (DZ47HLE-63Y) [18] 电气原理图变更 0TZD.352.163 0TZD.352.

163、0TZD.352.1173 [18] 额定短路能力 (Icn)变更 6000A DZ47HLE-63Y:4500A;

DZ47LE-63Y:6000A [18] 运行短路能力 (Ics)变更 6000A DZ47HLE-63Y:4500A;

DZ47LE-63Y:6000A 原3C 证书编号

2017010307955777 已获证型号规格 见P5 页5产品认证情况 原证书检测机构/报告 编号 浙江省机电产品质量检测所 C-06801-1C170251 说明:此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效 报告编号:C-06801-1C181567 报告组成报告内容 有无 页数 编号 封面 ?

1 C-06801-1C181567 首页 ?

1 C-06801-1C181567 报告组成 ?

1 C-06801-1C181567 安全型式试验报告 ?

25 C-06801-1C181567-S 电磁兼容型式试验报告 / / / 封底 ?

1 C-06801-1C181567 本报告由表中划?的所有内容组成. 判定: P 试验结果符合要求 F 试验结果不符合要求 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验 报告编号:C-06801-1C181567-S 第1页共25 页TRF01C-012.55-2007 2010-10-21 样品描述及说明1.产品构成的描述及结构特点(结构概要说明)

一、产品分类: 1. 动作功能与线路电压无关(电磁式) : 是、 否2. 动作功能与线路电压有关(电子式) : 是、 否1) 电源电压故障时,有延时或没有延时自动断开: 当电源电压恢复时 能 不能 自动重新闭合 2)电源电压故障时不能自动断开: 在电源电压故障时如出现危险情况(例如由于接地故障) 能 不能脱扣 3. 额定剩余动作电流(固定或可调) : 固定 , 4. 延时类型(一般型还是 S 型) : 一般型 , 5. 直流分量工作状况(A 型或 AC 型) : AC 型,6. 连接的接线端子类型(外部铜导线的螺纹型、外部铜导线的无螺纹型、外部铜导线的扁平快速或 外部铝导线的螺纹型或连接铜或铝导线的铝制螺纹型) : 外部铜导线的螺纹型 , 7. r.c.元件如适用,RCBO 是否适合于拆卸 是、否.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)