编辑: 雷昨昀 | 2015-12-11 |
16 位寄存器向右移
1 位,高位添 0. (4a)若向右移出的位(标记位)是1,则生成多项式 A001H 和 这个
16 位寄存器进行 异或 运算,结果放回此寄存器. (4b)若向右移出的位(标记位)是0,则返回(3) (5)重复(3)和(4) ,直至移出
8 位(6)下一个字节的数据与该
16 位寄存器进行 异或 运算 (7)重复(3)-(6) ,直至该报文所有字节均与
16 位寄存器进行 异或 运算,并移位
8 次. (8)这个
16 位寄存器的内容即为
2 字节 CRC 错误校验,被加到报文的最高有效位,低位在前、高位在后. 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 www.surpon.com TEL:0512-68381801 FAX:0512-68381803 -
3 - SPA 系列 直流电能智能数显表用户手册 V1.0 版 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 www.surpon.com TEL:0512-68381801 FAX:0512-68381803 -
4 - 三:仪表数据地址表格式 序号 项目 项目名称 字节 地址 说明 设置信息0~9 参数 参数
0 ~
19 保留 电量信息
10、11 U 电压值
20、
21、
22、23 定点数数据格式,所有的数据都是
1 次侧的数据,包含了变化参数.
12、13 I 电流值
24、
25、
26、27 定点数数据格式,所有的数据都是
1 次侧的数据,包含了变化参数.
14、15 P 功率值
28、
29、
30、31 定点数数据格式,所有的数据都是
1 次侧的数据,包含了变化参数.
16、17 E 电能值
32、
33、
34、35 定点数数据格式,所有的数据都是
1 次侧的数据,包含了变化参数. 说明:所有寄存器表达的是一次侧数据,定点数格式 实际一次电压值= 电压寄存器读出值 ÷
10 ,单位为 V 实际一次电流值= 电流寄存器读出值÷ 1000,单位为 A 实际一次功率值= 功率寄存器读出值÷
10 000,单位为 kW 实际一次电能值= 电能寄存器读出值÷
100 ,单位为 Wh 或kWh(与面板显示单位一致) ........