编辑: qksr 2019-08-01
1 1.

项目基本情况 项目名称 新增一条

3000 万块/年水泥砖生产线 建设单位 福州市长乐区福乐建材有限公司 建设地点 长乐市航城镇五竹村柴湾田 建设性质 扩建 行业代码 C3021 水泥制品制造 扩建工程规模

3000 万块/年水泥砖 总规模

30 万m3 /年加气砼混凝土砌块、

3000 万块/年水泥砖 总投资

300 万 环保投资

10 万 主要产品 生产规模 原辅材料 现状用量 新增用量 总用量 加气砼混凝土 砌块

30 万m3 /a 水泥 10790t/a 10000t/a 20790t/a 水泥砖

3000 万块/a 粉煤灰 127692t/a 4000t/a 131692t/a 石粉

0 2000t/a 2000t/a 生石灰 36332t/a 石膏 5388t/a 铝浆 132t/a 钢段 690t/a 脱模油 156t/a 主要能源及水资源消耗名称现状年用量 年新增用量 年总用量 水(t/a)

4058 2225

6283 电(KWh/a)

12 万4万16 万 液化气(t/a)

0 0

0 燃油(t/a)

0 0

0 燃煤(t/a)

0 0

0 2.项目由来 福州市长乐区福乐建材有限公司 (原名 长乐福乐建材有限公司 ,

2018 年3月更 名为更名, 以下简称 福乐公司 ) 成立于

2004 年, 位于长乐市航城镇五竹村柴湾田, 其主要从事加气砖等建材生产(附件:2:营业执照) .2005 年5月福乐公司委托福建 省化学工业科学技术研究所编制《建设加气混凝土砌块生产线环境影响报告表》 ,并于2005 年6月通过长乐市环保局审批(附件 3:环评批复) .该项目总投资

5500 万元,生产总规模为年产

30 万m3 加气砼.

2013 年10 月, 建设单位委托长乐市环境监测站对 建设加气混凝土砌块生产线

2 开展竣工环保验收 (长环测[2013]YS051 号) ,因实际仅建设了

3 台蒸压釜(环评文 件为

6 台蒸压釜) ,因此对项目进行了阶段性验收,并取得长乐市环境保护局验收合 格意见(长环验[2013]

58 号) ,详见附件 4:验收监测报告及验收意见.

2016 年由于台风灾害,项目原有燃煤锅炉及南侧部分厂房损毁,建设单位在重 建过程中拆除燃煤锅炉,与供热企业签订协议外购蒸汽,原有蒸压釜由管道供热;

并 在厂区内东侧恢复新建一座简易车间厂房.

2018 年6月,由于市场需求和业务发展,在现有

3 台蒸压釜基础上新建

2 台蒸 压釜(称为第二阶段) ,并与于

2019 年1月进行了第二阶段工程的验收,现有工程的 全部完成验收. 为扩大生产,福乐公司拟在现有工程基础上扩建一条年产

3000 万块水泥砖生产 线.根据中华人民共和国环境保护部令第

44 号《建设项目环境影响评价分类管理名 录》(2017 年)等有关文件的要求,本项目属于

51 石灰和石膏制造、石材加工、人 造石制造、砖瓦制造 全部 类别,需编制环境影响报告表.我公司接受委托后,派 技术人员踏勘现场和收集有关资料,并依照相关法律法规、导则、规范等,编写本环 评报告表,供建设单位报环保主管部门审批. 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (摘录) 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 十

九、非金属矿物制品业

51 石灰和石膏制造、石材加工、 人造石制造、 砖瓦制造 / 全部 / 3. 区域环境概况 3.1 地理位置 福州市长乐区福乐建材有限公司位于长乐市航城镇五竹村柴湾田, 本次扩建项目 在厂区红线范围内东南侧的车间内;

项目所在厂区东侧为在建企业;

南侧为道路及其 他企业;

西侧和北侧为山体.项目区位置图详见图 3-1,项目周边关系图详见附图

2 及附图

3 现状照片. 3.2 自然环境状况 3.2.1 地质地貌

3 长乐是个准半岛,地貌属低山丘陵小区.山丘呈 丁 字形分布中部和南部,最高 峰大埔尾海拔 646.3m. 东部为开阔的滨海平原, 西部为福州平原的一部分, 西南为罗 联盆地,平原面积 190km2 ,约占全境土地面积四分之一. 3.2.2 气象气候 长乐市属于南亚热带海洋性季风气候,滨海风大,雨季集中,干季显著.终年温 暖湿润, 雨量充沛, 夏长冬短, 年平均气温 19.3℃. 最高气温 37.4℃, 最低气温-1.3℃. 该地区雨水充沛, 年平均降雨量 1383.8mm, 最高年降雨量 1916mm, 雨量分布不均, 全年主导风向为东北风,频率为 31%,夏季多偏南风,冬季多偏北风,年平均风速 2.7m/s,静风频率约 11%. 3.2.3 水文 该项目周围水环境及纳污水体为下洞江(河下江段)及其支沟,属于营前―洋屿 水网,现担负着长乐市区及周围自然村落的区内农业灌溉、排洪、纳废水及水上运输 等多种功能.河港内在无洪水的情况下水流进退被动地受闽江水质影响.在洋屿港建 闸前,无洪水情况下,港内最大涨潮流速平均不大于 0.5m/s,最大落潮流速平均不大 于0.45m/s.

4 图3-1 地理位置图 项目所在地

5 图3-2 本项目周边关系及敏感目标图

6 东侧福州协志精工机电有限公司 南侧道路及其他企业 西侧山体 北侧山体 图3-3 项目周边环境现状照片图 3.3 环境功能区划及执行标准 3.3.1 水环境 本项目纳污水体为下洞江,根据《福州市地表水环境功能区划》其水质功能为 IV 类,执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV 类水质标准,地表水环境质量 标准见表 3.3-1. 3.3.2 大气环境 根据 《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功 能区划的通知》 (榕政综[2014]30 号)可知,本项目所在地属环境空气质量功能区划 二类区,环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准.环境空气 质量标准见表 3.3-1. 3.3.3 声环境 本项目位于长乐市五竹村柴湾田,周边均为工业企业,根据 GB3096-2008《声环 境质量标准》中7.2 乡村声环境功能的确定及现有工程环评批复,项目所在区域为声 环境

3 类区,区域执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准. 综上,本项目区环境质量评价标准详见表 3.3-1.

7 表3.3-1 环境质量评价标准 类别 采用标准 单位 标准限值 环境 空气 GB3095-2012《环境空 气质量标准》二级标准 mg/m3 二级浓度限值:SO2:日均值 0.5;

NO2:日均值 0.2 PM10:日均值 0.15;

O3 地表水 环境 GB3838-2002《地表水 环境质量标准》中的 IV 类标准 mg/L (pH 除外) pH:6~9;

BOD5≤6;

COD≤30;

石油类≤0.5;

氨氮 ≤1.5 声环境 GB3096-2008《声环境 质量标准》3 类区标准 LAeq(dB )

3 类:昼间:65,夜间:55 3.4 污染物排放标准 3.4.1 废水 项目外排的废水为生活污水,经厂区内已有化粪池处理达到 GB8979-1996《污水 综合排放标准》表4中的三级排放标准后,由市政管网排入长乐亚新污水处理厂处 理,处理达标后外排下洞江. 表3.4-1 污水排放浓度限值 mg/L 项目 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 排放标准 浓度限值 6~9

500 300

45 400 GB8979-1996《污水综合排放标准》表4中的 三级排放标准 注:氨氮排放标准参考执行 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B 等级标准限值. 3.4.2 废气 本项目原辅料均无需进行破碎,仅在原辅料装卸过程产生粉尘,其中原料水泥罐 粉尘排放执行 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》(表2中的排放限值, 见表 3.4-2;

其余粉尘排放执行 GB29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表3中排放限值,见表 3.4-3. 表3.4-2 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)中表 2(摘录) 生产过程 颗粒物排放浓度限值(mg/m3 ) 散装水泥罐

10 表3.4-3 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013)中表 3(摘录) 序号 污染物项目 浓度限值(mg/m3 ) 污染物排放监控位置

1 总悬浮颗粒物 1.0 企业边界 3.4.3 噪声 项目厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准,见表 3.4-4.

8 表3.4-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) (摘录) 单位: dB (A) 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间

3 65

55 3.4.4 固体废物 按照 GB18599-2........