编辑: f19970615123fa 2015-09-19

1 结构钢材可选用符合《碳素结构钢》 GB/T700 和《低 合金高强度结构钢》GB/T

1591 的Q235 钢Q345 钢.当有依据 时,也可选用强度等级更高的钢材;

2 按8度抗震设防的住宅钢结构要求采用较高性能等级 的钢板时,宜采用符合《建筑结构用钢板》GB/T

19879 的钢板;

1)―般承重钢结构可选用 Q235B 级钢或 Q345A 级钢;

2)框架等承重结构可选用 Q235B、C 或Q345B、C 级钢;

3)按8抗震设防的住宅钢结构框架梁、柱等构件宜选用 Q235C 级钢、Q345C 级钢.

3 当选用 Q235A 级或 B 级钢时,应选用镇静钢.焊接结构 不应选用 Q235A 级钢;

严寒地区应考虑采用 Q345D、Q345E 牌号 钢材. 3.1.3 轻钢结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强 度以及硫、磷含量的合格保证.对焊接承重结构的钢材尚应具 有产品合格证和产品质量证明书.对有抗震设防要求的承重结

8 构钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85,伸长率不应小于 20%. 3.1.4 住宅钢结构采用的型材、板材宜符合下列要求:

1 同牌号钢材中, 宜选用厚度较薄且分组强度较高的钢材;

2 宜优先选用热轧 H 型钢,其截面板厚不宜小于 4.5mm. 框架柱或钢管混凝土柱等构件选用圆钢管时,宜优先选用 冷弯成型的焊接圆管. 非潮湿环境(湿度不大于 60%)中的住宅钢结构次构件(坡 屋顶、承重龙骨等),需采用冷弯薄壁型钢(C 形钢或方矩钢管) 时,其厚度不宜小于 3.Omm;

当采用镀锌构件时,应采用热浸 镀锌板(双面镀锌量不小于 180g/O)制作. 3.1.5 焊接、连接材料的选用应符合下列要求:

1 焊接连接材料应按强度级别和母材相匹配选用.焊接材 料的匹配与焊接工艺等要求,应符合现行行业标准《钢结构焊 接规范》 GB50661-2011 的规定;

2 螺栓和焊(栓)钉材料的选用应符合下列要求: 1)普通螺栓宜采用 C 级螺栓;

2) 高强度螺栓可选用大六角型高强度螺栓或扭剪型高强 度螺栓,其产品性能应分别符合《钢结构用高强度大六角头螺 栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T

1231 与《钢结构用扭 剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632 的规定;

3) 组合结构中的抗剪焊 (栓) 钉, 其材料为 ML15 或ML15AL 钢,其材质性能、规格及配件等应符合《电弧螺柱焊用圆柱头 焊钉》GB/T

10433 的规定.

3 铆钉应采用《标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条》 YB/T4115 中规定的 BL2 或BL3 号钢制成;

9 4 锚栓可采用《碳素结构钢》GB/T

700 中规定的 Q235 钢或《低合金高强度结构钢》GB/T

1591 中规定的 Q345 钢制成. 3.1.6 混凝土与钢筋

1 钢-混凝土组合构件其混凝土的强度等级不宜低于 C30;

2 钢-混凝土混合结构的钢筋可选用 HPB300 级钢筋、 HRB400 级和 RRB400 级钢筋.钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证率;

3 轻型钢结构住宅基础用混凝土强度等级不应低于 C20;

4 不配置钢筋的纤维水泥类板材和不配置钢筋的水泥加 气发泡类板材不得用于楼板及楼梯间和人流通道的墙体;

5 水泥加气发泡类板材中配置的钢筋 (或钢构件或钢丝网) 应经有效的防腐处理,且钢筋的粘结强度不应小于 1OMPa;

6 楼板用水泥加气发泡类材料的立方体抗压强度标准值 不应低于 6.OMPa;

7 楼板用钢丝网应进行镀锌处理, 其规格应采用直径不小 于0.9mm、 网格尺寸不大于 20mm*20mm 的冷拔低碳钢丝编织网. 钢丝的抗拉强度标准值不应低于 450MPa;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题