8 设备状态 信息记录 系统设置 3.2.6 未按时布撤防提醒与统计功能 ? 平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段(可精确到星期),在规定时 间未收到对应信息, 则平台会信息提醒. 支持统计当天未按时布撤防设备. ? 在平台设备数量庞大时, 往往担心设备因某些问题而没有布防,比如设备 下线、客户忘记布防等原因.对每台设备或重要客户设置布撤防时间段, 在每天晚上统计查看未按时布撤防客户,并采取相应措施. 主机未按时布撤防时间设置界面:

9 3.2.7 完善的表单管理系统功能 ? 平台支持处警单、维修单、缴费单、保险合同单录入、查询、统计、打印 等管理,摒弃了以往繁琐的纸质文档登记.更便于运营商归档、查询及管 理. ? 平台支持缴费单、保险合同单到期提前提醒功能. 表单查询界面: 处警单内容编辑界面: 维修单内容编辑界面: 保险合同单内容编辑界面: 3.2.8 地图定位功能(限W110B) ? 平台嵌入百度地图, 可准确定位设备位置,并可直接在地图上进行布撤防 等日常操作.

10 3.2.9 设备状态查询与统计功能 ? 完善的设备管理系统,平台自动对设备归类及统计.如在线撤防、在线布 防、离线等状态的设备数量.支持模糊查找、精确查找,迅速定位所需处 理设备.无需担心平台设备数量大而不好管理. ? 平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所选中设备. 无需繁琐的 依次对每台设备进行操作布防 设备信息管理界面:

11 3.2.10 小科巡逻 APP 管理(限W110B) ? 查看所有设备已巡逻、未巡逻、布防等状态 ? 支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等 ? 支持平台设置 APP 与主机的间距,进入地图区域自动巡逻信息上传平台 ? 支持查看摄像机视频、设备状态、防区图等 设备状态 信息记录 巡逻状态 3.2.12 报警处理流程

12

四、硬件设备简易介绍 4.1 KS-Z801A 工程报警主机 两路 R485 或两线制电源载波 2X 总线,每路总线最长 距离为 1.2Km,两路总线左右延伸为 2.4km 最多支持

192 个防区,其中

8 个本机防区、120 个总线 防区和

64 个无线防区 主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等,无线 开阔地 3-10 公里 采用多级密码管理机制,支持

1 个安装员码、1 个用户 主码、64 个操作员密码. 主机分为

8 个分区,每个分区相当于

1 台独立的主机 最多可接

15 个键盘,每个键盘可设置为主键盘或分区 键盘,键盘采用字符型中文液晶显示 主机自带 PSTN,支持扩展 GPRS 模块和网络模块,可连接多接警中心 主机可设

8 组电话号码、 手机号码或接警中心号码,可自由设置各组电话号码 的接警类型和选择每组号码所要上传的事件类型 主机提供一组常开、常闭报警继电器输出接口和一组可编程输出(PGM),可 设定多种事件驱动继电器及 PGM 输出 实现

16 组定时自动布/撤防,可根据工作日和休息日设置不同的定时自动布/ 撤防方案 支持 ADEMCO Contact ID 及Karassn 协议 支持

32 个无线遥控器,每个遥控器可对相应的操作员权限及所管理的分区进 行布/撤防 支持在家布防,在家布防防区列表可以任意定义 支持关门布防防区、 钥匙布/撤防防区类型等多达

18 种防区属性,实现与门禁 系统联动. 自动记录最近发生的

350 条事件 支持单机版和网络版接警中心平台,多级电子地图显示,可关联网络摄像机 (NVR),报警视频复核自动弹出现场画面 支持 PC 机在线对主机进行编程,摆脱编程困扰 整机输出总电流 ≤1A 辅助输出电流 95DB. 报警信息秒上传到所关联的 APP,支持 android 和IOS, 独有报警铃声与震动声,确保用户第一时间收到. 全新 APP,人性化 UI 设计. 独有的报警录像模式,极大提高 SD 卡存储的利用率. 支持 128G TF 卡存储录像. CMS 管理软件支持报警弹窗与自动录像功能,非常适合报警视频复核管理平 台. 3.3 KS-310DLT 有线被动红外探测器 单片机数码处理. 双元红外传感器,灵敏度高. 三级灵敏度设计. 双通道智能信号处理. 抗白光. 抗电磁干扰. 提供外壳防拆报警输出. 工作电压 9.6V-13.8V 待机电流 Q25mA 探测距离 R8 米 报警电流 Q10mA 探测角度 130°X35° 上电封锁时间