编辑: xiaoshou 2015-09-02

有的管道 变化处(转向处)标高漏注;

有的甚至未画采暖系统图或立管图. 2.4锅炉房设计过于简化 《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定.然而,有的锅炉房设计,仅画了一个平面图,无任何剖面图 和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远. 2.5计算书内容不全甚至全部空白 《设计深度规定》对暖通设计计算书应包括的内容作了详细的规定.然而,相当一部分工程设计没有暖通设计计算书 .有些采暖设计虽有计算书,但内容残缺不全.有的采暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计 算;

有的高层建筑防排烟设计,无防排烟计算书. 2.6暖通设备未编号列表表示,图画繁杂不清 《制图标准》规定,采暖、通风的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样 中只注明其编号.然而,有的暖通设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上 ,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清. 2.7平面图、剖面图、系统图不一致 暖通设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻

1 /

2 烦.但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;

供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;

管道连接 ,平面图与系统图不一致.有的通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;

设备、部件位置尺寸,平面图与剖面 图不一致;

设备编号、数量,图纸与设备表不一致. 2.8设计图纸与计算书不一致 暖通设计中所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定 的,从某种意义上讲,设计图纸即是计算书的体现,所以设计图纸 与计算书应完全一致.但有的采暖设计,散热器数量、立干管管径 等设计图纸与计算书不一致,甚至差别相当大,计算书没有的,图 纸上出现了,计算书小的,图纸上放大了,计算书大的,图纸上缩 小了.计算完毕,绘制图纸时发现不合理之处,允许调整,但应有 调整计算书或调整说明,使设计图纸与计算书最后统一起来.

3、问题原因及预防措施 (1)对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,因此应加强对现行设计规范、规定、标准的学习,提 高贯彻执行设计规范的自觉性. (2)设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大.应进行两种或多种方案比较,判断确定最优方案. (3)图纸审查不严甚至流于形式.应坚持三审(自审、审核、审定)制,确保设计(含图纸、计算书)质量,杜绝 出现差错. (4)实施勘察设计监理制度,对勘察、设计的工作质量进行控制,加强设计质量跟踪,以相关资料、文件为依据, 对设计文件进行深入细致的审核.审核内容主要包括:图纸的规范性,设计内容的合理性,城规、环境、消防、卫生 等部门的要求满足情况,专业设计的协调一致情况,施上可行性等方面. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2