编辑: 木头飞艇 2015-09-01

7 V20 带水泵,有时启动时报 F2,有时 又不报 原因:经过检查,停机时使用 OFF2,如果短时间重 启,电机还在旋转,此时有时会报 F2,有时会报 F1 措施:使用捕捉再启动

8 V20 变频器带水泵,以前正常运行, 一段时间后开始报 F2,越来越频繁 原因:经过检查,发现水泵电机接线盒内有一个端子 虚接,加上泵房湿气严重,已经开始锈蚀 措施:处理锈蚀并紧固后,问题解决

9 V20 驱动风机,级联风道,经常报 F2 原因:经过检查,级联风道一台风机转速过快,使气 流驱动该风机造成回馈 措施:适当降低另一台风机转速后

10 恒压供水,V20 驱动水泵,经常出现 F2 故障 原因:使用了 PID 功能,PI 参数不合适,响应太快 措施:适当降低 P 参数(P2280),增加 I 参数 (P2285)