7 ! ! ! ! # ! 信息给 %+% 和*+%$%+% 根据来自 *3+ 的计 划信息启动机组或维持发电$同样 * +% 根据计划 通过负 荷管理系统操作断路器$与此同时 *3+ ! 或G3+# 通过就地! 或远方# 区域管理系统操作输 电线路断路器 投入主干线路 实现各区域间互联 使电能从供应端就地区域传输到接收端区域 待整 个电网基本恢复后 含^%的孤岛 *3+ 根据电网 的参数 调整孤岛电压与电网电压同步 实现再并网 并以最大功率输出$此时 必须注意的是所传输的 电能应在传输线路的电力潮流限值之内'

$( $ $!突变情况下的多代理协调 在电力系统的恢复过程中 必将存在现场环境 的各种突然变化 代理间的协调有助于应对现场突 发情况 以达到恢复过程中的全局最优化$下面列 举在负荷变化或机组跳机以及线路中断这5种变化 情况下代理间的交互协作$ $: !负荷变化或机组跳机 在第 个行动中 当负荷或发电机组在系统恢 复过程中突然与电网脱开 该*+% 或%+% 将立即 发送信息告知 *3+ *3+ 也将重新进行负荷需求 及发电信息计算 制定新的恢复计划并实施$而在 新的计划实施前 其余 * +% 及%+% 仍按原计划进 行恢复$如在第5和第!个行动中出现类似情况 除上述措施外 *3+! 或G3+# 还将发送新的负荷 需求给其他区域管理代理 其他管理代理也将重新 制定恢复计划以适应突变情况$ $: #!线路中断 在第5和第!个行动中 如果区域间的主干线 路断路器在投入时失误断开 无法实现互联 则相关 的*3+! 或G3+# 将发送断开信息告知相邻的*3+! 或G3+# 中断线路两端区域之间恢复计划 的实施$这样 已恢复区域的 *3+ 将优先恢复与 之相连的另一区域负荷 而未恢复区域的 *3+! 或G3+# 将持续等 待与 之相 连的 其余已恢复区域的.援助信息/ 或者该断路器的合闸信号 以重新制定 和实施恢复计划$ %!仿真分析 为了验证上述基于多代理技术的黑启动方法的 有效性 现对图5所示测试系统进行仿真分析$ 在这个测试系统中 假设一个时间段为

8 @ J $ 发电机 ! % # 和 5! % 5# 是大容量水力发电机 它 们是 黑启动电源 就地区域 ! 具有自启动能力'

1( $^ % 为风力发电机组 它为就地区域$内负 荷提供持续的电力$其余的发电机都是蒸汽发电 因此它们需要!8 @ J的启动电能供应 即为恢复过 程中的不具有黑启动能力的启动电源$所有的传输 线都拥有$ # #3C 的容量$表 和图!分别表示发 电机特性和负荷特性$ 图4!测试系统 &

'

( ) 4!@ +

2 .

2 A

2 . +

3 表%!发电机特性 @

1 >

? +%!! + - +

0 1 . /

09 ;

1 0

1 9 . +

0 '

2 . '

9 2 类型 发电机 电厂类型 容量* 3C 上电斜率* ! 3C38 @ JF # 最小负荷* 3C % %

5 水电厂

5 1 #

5 1 1: #

5 %

5 % ! % $ 蒸汽机

5 # $ 4:

5 ! % / %

4 %

0 蒸汽机

5 # ! 4:

5 $ %

1 %

7 % # % 蒸汽机 #

4 5: #

1 ^ % 风力发电机 # #

0 1: # 图C!负荷特性 &

'

( ) C!Y /

1 W

9 6 @ J V <

: K <

8 L >

W

9 K S @ J........