编辑: 夸张的诗人 2015-08-21
IHI-SULLAIR COMPRESSION TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.

LTD After-Market Depart. 电气安装 Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!

2 控制柜电气安装 15. 电气接线种类 ? 电源线:380V,50HZ三相电源,线径不小于5.5平方. ? 电流线:2芯电缆,线径不小于4平方. ? 信号线:12芯电缆,线径不小于1.5平方. ? 接地线:接地电阻应小于100 Ω,线径不小于2平方,且 地线不应长于20m. 具体项目的控制柜电气接线请以随机电气图纸为准,本安装 指导以标准机为例进行说明,仅供参考! Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!

3 控制柜电气安装 特别提醒: ? 通常建议电流线与信号线长度不超过100m,否则容易 导致信号衰减与干扰!若长度超过100m,线径需要加大. ? 控制柜接地线需单独布置,不应与其他动力线共用接地, 否则有可能造成干扰甚至烧坏控制元件! 接线警告: ? 在有关焊接完成前,不要进行接线,包括控制电线及流 量计的仪表电线,否则可能导致控制柜内的电器元件损坏. Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!

4 控制柜电气安装 16. 高压启动柜基本要求 ? 速断保护:通常取5~7倍(全压起动时). ? 速断延时:通常预设 0.15秒. ? 过载保护(热保护):按照电机的最大电流设定. ? 起动时间: I. 一般全压起动时:起动时间通常小于18秒. II. 80%降压起动时:起动时间通常小于30秒.(推荐) ? 电源故障保护. ? 建议能实现相序保护. ? 需要将电机运行电流转换成0~5A电流信号输出到压缩 机的本地控制柜,起动过程中该电流被短接. Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!

5 控制柜电气安装 17. 压缩机控制柜与放空阀间接线 对于放空阀需要现场安装的情况,压缩机本地控制柜与放空 阀之间需要进行如下接线: ? 控制柜到放空阀电磁阀的电源线,线径一般不小于1.25 平方. ? 控制柜到放空阀定位器的信号线(4-20mA),要求采 用屏蔽双绞线,线径一般不小于1.25平方. ? 接线端子线号根据随机图纸. Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!

6 控制柜电气安装 18. 压缩机控制柜与启动柜间接线 ① 压缩机控制柜?启动柜的控制信号: ? 启动信号:干接点,ON―启动;

(通常接

1101、1102 接线端子,若是OFF启动,则接

1101、1103端子) . ? 停止信号:干接点,ON―停止;

(通常接

1110、1109 接线端子,同时短接1110和1107端子,短接1109和1111端子,同时拆除1107和1112之间短接线),提供 脉冲信号. ? 启动联锁信号:干接点,ON―允许启动;

(通常接

1104、1105接线端子,若是OFF允许启动,则接

1104、 1106端子). Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!

7 控制柜电气安装 18. 压缩机控制柜与启动柜间接线 ② 启动柜 ? 压缩机控制柜的反馈信号: ? 电机电流信号:请单独布置2芯电缆,线径不小于4平方;

(通常接

0201、0202接线端子). ? 电机运行反馈信号:干接点,ON―运转,线径不小于 1.5平方;

(通常接

0801、R7接线端子). ? 电机故障反馈信号(过流、过载等):干接点,ON― 故障,线径不小于1.5平方;

(通常接

0802、R7接线 端子). ? 启动柜电源故障反馈信号:干接点, ON―故障,线 径不小于1.5平方;

(通常接

0803、R7接线端子,视 情况选配项). Turbo-CareTM by IHI-SULLAIR Service. IHI-SULLAIR 专业、用心、携手超越!