1 安装方式: 开孔尺寸:29x71 mm,
2 按键说明: 设定键、进入、确认键 退出、取消键 数字、选项增加滚动键 数字、选项减少滚动键
3 设定值及设定显示方式: 、 工作温度设定及显示:
1、按一下 键显示 SET,按上下键选择所需设定温度值,例如-30℃, 按 确认.
2、按 退出,完成工作温度设定. 、 控制选项设置:
1、连续按 键5秒,显示 CP,进入参数设定层(如果有密码存在显示 PA1,按SET 显示 0,上下键输入密码按 SET 键进入).
2、进行参数选择设置,根据参数设置列表内容设置.
4 参数设置列表: 1. 参数设置列表 序号 参数 参数设置说明 设置范围 缺省值 单位 建议值 温度设置CP参数层
1 diF 开停温差.当温度达到时输出断开,当温度等 于设定值+diF时输出重新开启. (1 ... 30)
2 ° C/H
2 HSE 最大设定值(设置上限) (LSE ... 302)
99 ° C/H
3 LSE 设置下限 (-55 ... HSE) -55 °C x
10 4 Ont 传感器故障时,压缩机开机时间.当设置为" 1" 同时 Oft = " 0" 压缩机常转,当Oft >0 按循环 规则运行. (0 ... 250)
0 min
5 OFt 传感器故障时,压缩机停机时间.当设置为" 1" 同时 Ont = " 0" 压缩机常闭,当Ont >0 按循 环规则运行. (0 ... 250)
1 min www.eliwell.cn david@eliwell.cn eliwell@china.com 环规则运行.
6 dOn 设备上电后,压缩机开机延时. (0 ... 250)
0 Sec
7 dOF 停开延时. (0 ... 250)
0 min
8 dbi 开开延时 (0 ... 250)
0 min
9 OdO 设备上电后或断电后,输出延时 0= not active. (0 ... 250)
0 min 除霜控制 dEF 参数层 除霜方式
0 0 = 电热除霜;
1 = 热气除霜;
10 dtY
2 = 自然除霜 (压缩机停机除霜). (0 ... 2) number 除霜间隔时间,两次除霜开始的间隔时间.
0 11 dit 0= 取消定时除霜功能 (0 ... 250) hour 除霜计时方式.
3 0 = 按压缩机运行时间控制化霜
1 = 实时控制
12 dCt
2 = 按压缩机停机时间控制化霜 (0 ... 3) number
13 dOH 除霜开始延时. (0 ... 59)
0 min
14 dEt 除霜持续时间. (1 ... 250)
30 min 开机除霜. n
15 dPO y = yes, n = no, (0=n ... 1=Y) number 显示管理 diS参数层
18 LOC 键盘锁定y = yes;
n = no. (0=n ... 1=Y) n number
19 PA1 用户密码 (0 … 250)
0 number
21 CA1 修正值1 (-12 ... 12)
0 °C x
10 23 ddL 除霜时温度显示方式锁定;
0=工作温度 1=除霜开始时温度,到设定值解锁. 2=除霜时显示DEF,直到下次达到设定值恢复 0/1/2
1 24 dro 温度单位选择0 = °C,
1 = °F. (0=°C ... 1=°F)
0 number 基本配置管理 CnF参数层
25 H00 (*) 传感器类型选择, PTC or NTC.
0 = PTC;
1 = NTC. (0=PTC ... 1=NTC)
1 number
26 H42 除霜传感器pb2是否存在;
y=存在,n=不存在 n/y y
27 rEL 版本号,只读参数 / /
28 tAb 参数表,只读参数 / / 拷贝卡管理 Fpr参数层
29 UL 下载数据到拷贝卡. / /
30 dL 上传数据到控制器 / /
31 Fr 格式化(注意此操作将导致拷贝卡数据全部不 可恢复删除) / /
5 报警代码: 代码 故障 备注 E1 工作传感器故障 类型、或连接不正确 www.eliwell.cn david@eliwell.cn eliwell@china.com
6 ID971 接线图 电线连接方式:
1 C2 压缩机或电磁阀 NO 继电器输出
1 C3 压缩机或电磁阀 NC 继电器输出