编辑: 颜大大i2 2015-08-07

用 百分比 、检重 键移位, 该位闪烁,用 扣重 键修改数据.用置零键确认进入 下一步. 0000.00 kg ② 下限设置 在上限设置完后, 按 置零 键, 显示如图;

用 百分比 、 检重 键移位,该位闪烁,用 扣重 键修改数据.用置 零键确认设置完成. 0000.00 kg ③ 上下限取消 在进行①、 ②步时, 按 功能 键清除为零, 按 置零 键 确认 上下限取消 操作. c) 外部控制(选配) 此仪表可以外接报警设备或控制设备(阻性负载灯光, 声音等报警设备) , 三组控制信号信号随检重报警输出而 输出,独立互不干扰. 注:① 每一步设置完后请用 置零 键确认.不设按退出键退出. ② 在百分比模式下设置时百分比符号(%)亮,在计数模式 下设置时数量单位(pcs)亮. ③ 检重功能跟报警方式设置有关,设为静态时不稳定不会 报警. 8. 简易外部校正操作 a) 在计重状态且无去皮时长按 置零键,直到显示校正重量 值 (数字闪烁, 此值在无校正单位转换的情况下为最后一 次外部校正确认值,当前使用计重单位为 kg/lb 时校正单 位为当前使用计重单位) 为止, 往秤盘上加载与校正重量 值等量的标准砝码,直到发出蜂鸣音并返回到计重状态, 校正结束. GROSS 50.00 kg b) 在校正过程中可以按列印退出校正. c) 如果要修改校正重量值, 可校正数据出现时, 按 检重 键 进入修改状态,按左移/右移移位,按 增加键修改数据, 修改完成后按确认键确认修改,数据闪烁加载砝码,也 可以按清除键清除数据重设. d) 当称重显示器选择精度(分度数)大于

10000 时,可以 使用此功能,小于时此功能无效. 9. 扩展显示操作 a) 当精度标定精度小于

10000 时,并且打开扩展显示功能 在称重状态下长按功能键,可循环选择扩展显示和正常 显示. b) 扩展显示时,将显示 0.1d 的精度. 正常显示如下: GROSS 50.00 kg 扩展显示如下: GROSS 50.000 kg

五、 用户功能参数设置 在正常计重、计数、百分数分析时同时按 功能 键和 打印 键, 进入用户功能参数设定, 在每一个具体参数设定时, 可用 扣重 键 修改参数,用 置零 键确认当前修改参数并进入下一个参数直至 退出参数设定,用 列印 键放弃修改当前参数并进入下一个参数 直至退出参数设定. 1. 设置背光方式 进入用户功能参数设置,当显示 EL ** 如图,用扣重 键改变背光方式,按置零/列印键进入下一步设置. Au ** 此时可以用 扣重 键选择背光方式: a) EL AU:自动背光方式,放上重物或按键时背光亮,取 下重物及无按键约

8 秒后关闭背光 b) EL ON:常开,背光始终开启(默认) c) EL OF:关闭,背光始终关闭 2. 设置通讯列印方式 当背光设置完成后,按置零或列印键进入通讯列印方式,显示 OFF 如图:用扣重键选择列印方式,按置零/列印键 进入下一步设置. OFF 可选列印方式有: a) OFF :关闭 RS232 传送方式(默认) . b) P cont :连续传送方式(接PC 机) . c) AU on :自动列印方式,在加载称重物后待稳定标识符 出现后,自动列印表单. d) AUL ON: 自动条码列印模式 (按列印键) , 用于连接 LP-50 打印机. e) AU oFF:手动列印方式,在加载称重物后待稳定标识符 出现后,按列印键列印表单. f) AUL oF: 手动条码列印模式 (按列印键) , 用于连接 LP-50 打印机. g) AUA on:自动打印报警合格模式(用于微型打印机) ,即 上下限之间的报警值. h) AUA oF:手动打印报警合格模式(用于微型打印机) ,即 上下限之间的报警值. 注:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题