编辑: 向日葵8AS 2015-08-03

6 隔墙 dividing w all 用于减少防护墙内储罐发生少量泄漏事故时液体变成气体前 的影响范围, 而将一个储罐组分隔成若干个分区的构筑物.

2 .

0 .

7 防火堤内有效容积 effective capacity surrounded by dikes 一个储罐组的防火堤内可以有效利用的容积. 2. 0.

8 设计液面高度 design height of liquid level 计算防火堤有效容积时堤内液面的设计高度. 2. D.

1 储耀组 tank group

9 防火堤内堤脚线 inboard toe line of dike 防火堤内侧或其边坡与防火堤内设计地面的交线.

10 防火堤外堤脚线 outboard toe line of dike 防火堤外侧或其边坡与防火堤外侧设计地面的交线.

3 防火堤、防护墙的布置 3.1 ― 般规定3.1.1防火堤、 防护墙的选用应根据储存液态介质的性质确定.

3 .

1 .

2 防火堤、 防护墙应采用不燃烧材料建造, 且必须密实、 闭合、 不泄漏. 3. 1.

3 防火堤的防火性能应符合现行国家标准《 石油天然气工程 设计防火规范》 G B

50183、 《 石油储备库设计规范》 G B

50737、 《 石油 库设计规范》 G B

50074、 《 石油化工企业设计防火规范》 G B 50160的 相关规定.

3 .

1 .

4 进出储罐组的各类管线、 电缆应从防火堤、 防护墙顶部跨 越或从地面以下穿过.当必须穿过防火堤、 防护墙时, 应设置套管 并应采用不燃烧材料严密封闭, 或采用固定短管且两端采用软管 密封连接的形式.

3 .

1 .

5 防火堤、 防护墙内场地宜设置排水明沟. 3. 1.

6 防火堤、 防护墙内场地设置排水明沟时应符合下列要求:

1 沿无培土的防火堤内侧修建排水沟时, 沟壁的外侧与防火 堤内堤脚线的距离不应小于0.

5 m ;

2 沿土堤或内培土的防火堤内侧修建排水沟时, 沟壁的外侧 与土堤内侧堤脚线或培土堤脚线的距离不应小于0.

8 m ;

3 沿防护墙修建排水沟时, 沟壁的外侧与防护墙内堤脚线的 距离不应小于0.

5 m ;

4 排水沟应采用防渗漏措施;

5 排水明沟宜设置格栅盖板, 格栅盖板的材质应具有防火、 防腐性能. 3. 1.

7 每一储罐组的防火堤、 防护墙应设置不少于2 处越堤人行 踏步或坡道, 并应设置在不同方位上.隔堤、 隔墙应设置人行踏步 或坡道. 3. 1.

8 防火堤的相邻踏步、 坡道、 爬梯之间的距离不宜大于6

0 m , 高度大于或等于1.

2 m 的踏步或坡道应设护栏.

3 .

2 油罐组防火堤的布置 3.2.

1 同一防火堤内的地上油罐布置应符合下列规定:

1 在同一防火堤内, 宜布置火灾危险性类别相同或相近的油 品储罐( 甲B 类、乙类和丙A 类油品储罐可布置在同一防火堤内, 但 不宜与丙B 类油品储罐布置在同一防火堤内) , 当单罐容积小于或 等于1000m3时, 火灾危险性类别不同的常压储罐也可布置在同一 防火堤内, 但应设置隔堤分开;

2 沸溢性的油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一 防火堤内, 单独成组布置的泄压罐除外;

3 常压油品储罐不应与液化石油气、 液化天然气、 天然气凝 液储罐布置在同一防火堤内;

4 可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐布置在同 一 '

防火堤内;

5 可燃液体的低压储罐可与常压储罐布置在同一防火堤内;

6 地上立式油罐、 高位罐、 卧式罐不宜布置在同一防火堤内;