19 寸,高度为 2U 高,机架支持热插拔,采用双电源供电方式.当有一个电 源出现故障时,另一个电源又可独立供电,使收发器的工作不致中断.对电源进行维修 和更换时不需拔出光纤收发器,也不需从机柜中拆下本机架,只需从机架中拔出有故障 的电源进行维修或更新.

四、技术要求

(一)光缆

1、单模光纤;

2、标称工作波长为 1310nm,工作范围:1285~1330nm;

3、 衰减常数: 在1310nm波长上不大于0.38dB/km;

在1550nm波长上不大于0.25dB/km;

4、模场直径:9.3μ m±0.5μ m(1310nm) ;

10.5μ m±0.8μ m(1550nm) ;

5、包层直径:125μ m±2μ m;

6、包层不圆度:不大于 1%;

7、截止常数:1100~1280nm(在2米光纤上测得) ;

8、总色散系数:在1285~1330nm 波长范围内的全部波长上不大于 3.5PS/nm?km;

9、允许张力:工作时:600N,敷设时:1500N;

10、允许侧压力:工作时:300N/10cm,敷设时:1000 N/10cm;

11、允许的弯曲半径:工作时:光缆外径的

10 倍;

敷设时:光缆外径的

20 倍;

12、新敷设光缆盘长:2000+50/-0 米;

13、光缆尾纤:采用 FC―UPC 型光纤连接器,要求连接器插入损耗≤0.2dB,回损≥ 50dB.

(二)光纤配线模块及光缆终端盒

1、产品必须严格遵循以下各种行业标准 1)YD/T778-1999 《光纤配线架》

8 2)YD/T826-1996 《FC/PC 型单模光纤活动连接器技术条件》 3)YD/T988-1998 《通信光缆交接箱》 4)YD/T925-1997 《光缆终端盒》

2、标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm;

3、光纤活动连接器:符合 GB12507 及相关标准的规定;

4、光纤光缆符合 GB/T11818 和GB/T7424 的规定;

5、具有光缆固定和保护功能;

6、具有光缆终接功能;

7、光缆纤芯和尾纤的保护功能;

8、卡座支持 FC 适配器,适配器与机箱正面呈 30°角,既能保证跳纤的曲率半径, 又能避免弧光灼伤眼睛;

9、具有直熔功能;

10、使用条件 1)工作温度:-10°C~+40°C 2)贮存温度:-25°C~+55°C 3)相对温度:≤85%(+30°C ) 4)大气压力:70Kpa~106Kpa

11、规格 (1)光纤配线模块适合

19 英寸机架安装 (2)光缆终端盒不大于 250mm(H)*200mm(W)*50mm(D) (3)光性能: 1)光纤连接器损耗≤0.5dB 2)插入损耗≤0.2dB 3)回波损耗:FC/PC>

40dB、FC/UPC>

50dB、FC/APC>

60dB 4)插拔性寿命:>

1000 次

(三)其他要求

1、因机房机柜分配调整需要,本项目维护的线路机柜位置如有由调整需要,中标人 应按采购人的要求对线路进行重新整理和跳纤(含废旧光纤的清理) ,采购人无需增加 任何费用.

2、如因地铁施工、交通组织调整等需要,中标人可以调整 Z 端的线路接入位置,调 整数量控制在 3%以内(合计

22 条)的,中标人需要无条件迁移,采购人无需增加任何

9 费用.

3、中标人保证线路 365*7*24 小时畅通,对出租的线路应依据国家有关部门(如 工信部)规定的修复时限修复故障,故障排除费用由供应商承担,全天

24 小时受理用 户故障申报.由于特殊原因(如光缆割接、停机维修等原因)需临时中断用户线路时, 应提前

2 日通知,并采取相应措施尽量保证该线路的畅通.在恢复发生故障线路时.

4、当月线路中断、闭塞或全阻累计超过

72 小时/月的,核减当月该条线路租用费得 50%,当月线路闭塞或全阻累计超过

144 小时/月的,免收当月该条线路租用费.