1
一、建设项目基本情况 项目名称 新密市妇幼保健院天然气分布式能源站项目 建设单位 郑州派诚新能源发展有限公司 法人代表 邱赓 联系人 戈雪娜 通讯地址 新密市青屏办事处青屏大街
52 号 联系电话
18040102720 传真/邮政编码
452370 建设地点 新密市新华路办事处赵坡村溱水路东段新密市妇幼保健院内 立项审批 部门 郑州市发展和改革委员会 批准文号 郑发改审批[2017]884 号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方米)
572 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
1420 其中:环保 投资(万元)
53 环保投资占总 投资比例 3.73% 评价经费 (万元) 预期投产日期
2018 年08 月 项目内容及规模 分布式能源系统,是一种建立在能源梯级利用概念基础上,将制冷、供热及发电集成的 多联供能系统,目的在于提高能源利用效率.它利用先进的燃气轮机或燃气内燃机燃烧洁净 的天然气发电,经过能源的梯级利用,为区域提供蒸汽、供暖、供冷、供电,解决区域能源 需求,特点是以热定电和电力就地消纳.能源利用效率从常规发电系统的 40%左右提高到 80%左右,大量节省了一次能源.分布式能源技术是未来世界能源技术的重要发展方向,它 具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性高和经济效益好的特点,是公 认的绿色环保技术. 为了鼓励发展分布式能源,国家四部委(国家发改委,财政部,住房和城乡建设部,国 家能源局)于2011 年10 月19 日发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,以提 高能源利用效率,促进结构调整和节能减排,推动天然气分布式能源有序发展.其中明确指 出到
2020 年,装机规模达到
5000 万千瓦,初步实现分布式能源装备产业化.另外,2013 年,河南省人民政府颁布了《河南省能源中长期发展规划(2012~2030)》,鼓励 推进郑 州、洛阳吉利、开封西等高参数燃气热电及天然气分布式能源发电项目 , 加快天然气分 布式能源发电项目的建设 .
2 为响应国家 优化天然气使用方式,新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤;
鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目 的政策以及节能减排的要求,新密市妇幼保健 院拟取消锅炉房的建设,郑州派诚新能源发展有限公司拟投资
1420 万元在新密市妇幼保健 院锅炉房及病房楼地下一层建设天然气分布式能源站项目,为新密市妇幼保健院提供热水、 供暖、制冷和供电.本项目拟采用配置 1*635kW 燃气发电机组+1*6.5kW 烟气型溴化锂吸 收式冷温水机+2*24kW 燃气冷凝锅炉和 2*506kW 电制冷机组方案.项目运营后总装机额 定功率为 1600kW, 年耗电量
225 万kWh, 年耗天然气 156.92 万m3 , 年发电量 541.47 万kWh, 年制冷量
3096 万MJ,年供热量 3362.4 万MJ,年供热水(洗浴用)4 万t,可以满足新密市 妇幼保健院的冷负荷、热负荷、热水和部分电力需求. 依据《产业结构调整目录(2011 年本)》(2013 年修订),该项目属于 鼓励类 、 第
七、石油、天然气 、
7、天然气分布式能源技术开发与应用 ,且郑州市发展和改 革委员会对本项目申请建议书进行了批复(文号:郑发改审批[2017]884 号,详见附件 2), 因此本项目建设符合国家产业政策. 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017 年版)以及《关于天然气分布式能 源项目是否列入的复函》 (环办函 【2012】
1035 号) , 本项目属于 三十
一、电力、热力生产和供应业 中的 第92 热力生产和供应工程 中的 其他(电热锅炉除外) 类别,应编制环境影响报告表. 受郑州派诚新能源发展有限公司的委托, 河南省正大环境科技咨询工程有限公司承担了 本项目的环境影响评价工作(委托书见附件 1).接受委托后,评价单位组织技术人员进行 实地踏勘,调查及收集资料,按照环境影响评价的相关技术规范要求,编制完成了该项目的 环境影响报告表,目前该项目尚未开始建设.
1、项目基本情况 本项目基本情况见表 1-1. 表1-1 本项目基本情况一览表 序号 项目 内容
1 建设单位 郑州派诚新能源发展有限公司
2 项目名称 新密市妇幼保健院天然气分布式能源站项目
3 建设性质 新建
4 建设地点 新密市新华路办事处赵坡村溱水路东段,新密市妇幼保健院锅炉房内
5 占地面积 572m2
3 6 建设内容 及规模 年发电量 541.47 万kWh,年供热水(洗浴用)4 万t, 年制冷量
3096 万MJ,年供热量 3362.4 万MJ.
7 总投资
1420 万元
8 劳动定员 职工定员
12 人,不在院内食宿
9 工作制度 年工作
360 天,三班制,每班
8 小时
10 产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2011)年本》 (2013 修正) ,属于鼓励类
11 排水路线 生活污水经化粪池处理后,与软化废水、冷却废水一起由新密市妇幼保健院总排 口排入市政污水管网,经新密市城市污水处理厂进一步处理达标后,排入绥水河.
2、本项目平面布置及主要经济技术指标 本项目位于新密市妇幼保健院锅炉房(256m2 )及病房楼地下一层(316m2 )内,总占地 面积约为 572m2 ,采用配置 1*635kW 燃气发电机组+1*6.5kW 烟气型溴化锂吸收式冷温水 机+2*24kW 燃气冷凝锅炉和 2*506kW 电制冷机组方案. 本项目主要设备包括
1 台燃气内燃机、1 台烟气型溴化锂吸收式冷温水机、2 台电制冷 机组,2 台4t/h 的燃气冷凝锅炉、3 座冷却塔.其中燃气内燃机和燃气冷凝锅炉位于锅炉房 一层,烟气型溴化锂吸收式冷温水机以及与其配套的
2 座冷却塔位于锅炉房屋二层,2 台电 制冷机组位于病房楼地下一层,与其配套的
1 座冷却塔位于病房楼楼顶.本项目在新密市妇 幼保健院中的位置图见附图二,本项目平面布置图见附图三. 燃气内燃发电机组烟气余热全部由烟气型溴化锂吸收式冷温水机回收利用, 提供医院冬 季采暖负荷和夏季制冷负荷.本项目投入运行后,年发电量 541.47 万kWh、年供热水(洗 浴用)4 万t,年制冷量
3096 万MJ,年供热量 3362.4 万MJ,可满足新密市妇幼保健院的用 能需求.本项目技术经济指标见表 1-2. 表1-2 本项目主要经济技术参数一览表 序号 指标名称 单位 数量
1 能源供应量 1.1 发电量 万kWh/a 541.47 1.2 供热水量(洗浴用) 万t4.0 1.3 供冷量 万MJ
3096 1.4 供热量 万MJ 3362.4
2 能源消耗量 2.1 耗电量 万kWh/a
225 2.2 天然气消耗量 万m3 /a 156.92 2.3 新鲜水消耗量 万t25.0
4
3、本项目建设内容及规模 本项目主要建设内容见表 1-3. 表1-3 本项目建设内容一览表 项目组成 工程内容主体 工程 发电系统
1 台额定功率为 635kW 的燃气内燃机,机组尺寸 4.7*2.3*2.3m 余热系统
1 台烟气型溴化锂吸收式冷温水机,热/冷水温度为 60/7℃,制热/冷量为 595/578kW,外形尺寸 4.2*3.0*3.0m;
2 台燃气冷凝锅炉,单台容量 2.8MW,N=24kW;
机组尺寸 5.92*3.19*3.5m
1 台板式换热器,换热量为 340kW;
2 台电制冷机, 额定制冷量 2989kW, 输入功率为 506kW. 机组尺寸 5.24*3.43*3.08m 辅助 工程 消防系统,照明系统等辅助系统 公用 工程 给水系统 生活、生产及消防用水由市政供水管网提供. 排水系统 生活污水经化粪池处理后,与软化废水、冷却废水一起由新密市妇幼保健院总排 口排入市政污水管网,经新密市城市污水处理厂进一步处理达标后,排入绥水河. 废气排放 本项目内燃机、蒸汽锅炉燃烧废气通过烟气型溴化锂机组利用后,经SCR 脱硝处 理后由锅炉房 25m 高的排气筒排放. 供电系统 本项目设置
1 台635kW 的燃气内燃发电机组,发电电压等级为 0.4kV,并入锅炉 房低压配电柜母线, 为锅炉房供电, 多余的电量经由锅炉房变压器升压至 10kV 后, 并入新密市妇幼保健院内高雅配电柜 10kV 母线,为新密市妇幼保健院供电.
4、项目主要设备 本项目主要设备见表 1-4. 表1-4 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 技术参数 数量 备注
1 燃气发电机组 1.1 燃气内燃机 额定发电量:635kW 发电效率:40.8% 额定耗气:164Nm3 /h
1 台/1.2 散热水箱 缸套水 350kW, 供回收水温度:92/80℃ 风机功率:15kW
1 套/1.3 消声器 Q=3387kg/h
1 套/2溴化锂机组 2.1 烟气型溴化锂吸收 式冷温水机 制冷量:578kW 制热量:595kW 输入功率:6.5kW
1 台/2.2 冷冻水泵 Q=125m3 /h,H=11m H2O, N=11kW
2 台 一用一备 2.3 冷却水泵 Q=200m3 /h,H=12.5m H2O,N=15kW
2 台 一用一备
5 ........