编辑: ACcyL 2015-06-24
1 固定污染源颗粒物、烟气(SO

2、NOx)自动监 控基站运行维护技术规范编制说明

一、 项目背景

1 任务来源 固定污染源颗粒物、烟气(SO

2、NOx)自动监控系统能 够及时准确的提供各种污染物的排放量和排放浓度,是环保 部为实现大气污染源排放实时动态监控高效可行的技术手 段.

自动监控系统提供的大气污染源实时排放数据为环境执 法和环境管理提供了依据,并且能够进一步加强环境监控管 理工作,提高工作效率,提升环境监管水平,充分发挥环境 监控在总量减排、排污收费、环境执法等工作中的作用和效 能.目前,河南省已有

261 家废气重点监控企业建设了烟气 自动监控系统;

并建立了重点污染源监控扩展系统、重点污 染源监控基站智能运维管理系统、重点污染源监控智能监管 系统(参数上传系统) ,基本实现了污染源的自动监控.近 年来河南省监控中心强力推进全省环境监控工作科学化、规 范化、精细化和标准化管理,加快了全省环境监控事业科学 发展,目前河南省自动监控系统的发展已获得业内肯定,兄 弟省市频频来我省学习交流. 为实施固定污染源排放大气污染物总量控制,提高固定 污染源烟气排放连续监测水平,

2007 年原国家环保总局发布

2 实施了 《固定染源烟气连续排放监测技术规范 (试行) 》 (HJ/T 75-2007) (简称

75 标准)和《固定污染源烟气排放连续监 测系统技术要求及检测方法(试行) 》 (HJ/T 76-2007) (简称76 标准) ,75 标准规定了日常巡检、日常维护保养、定期 校准、定期维护、定期校验、烟气 CEMS 失控数据的判别以 及数据审核和处理等方面的要求;

76 标准主要对 CEMS 性能 检测进行了规范.但是这两个标准目前均已实施近

9 年,均 编制于 CEMS 在我国的起步阶段,是为 十一五 减排工作 需要出台的, 十一五 、 十二五 甚至 十三五 时期, CEMS 的快速发展对该标准提出了新的要求, 同时也产生了新 的矛盾. 当前存在的主要问题:一是原有标准对 CEMS 的运行维 护要求不具体.随着 CEMS 系统和技术的发展以及国家新管 理要求的出台,原标准内容已不能满足 CEMS 的发展和国家 新的管理要求.二是原有标准对 CEMS 运行维护的部分要求 较宽松和不全面.75 标准中对一些容易诊断的故障,如泵膜 裂损、气路堵塞、电源故障等,要求在 24h 内及时解决问题;

对不易维修的仪器故障,若72h 内无法排放,应安装相应的 备用仪器.对于故障排除时限规定时间较长,且没有提出故 障发生时如何进行采样监测和数据报送,这均导致监测数据 失真;

三是原标准中没有关于 CEMS 各个子系统如采样单元、 基站环境、预处理设备、辅助设备、颗粒物监测单元、流量

3 监测单元、气态污染物监测单元、数据采集处理传输单元等 的运行维护要求.这些均给固定污染源烟气自动监控基站的 正常稳定运行带来不便,因此亟需制定地方标准规范我省固 定污染源烟气自动监控基站的运行维护. 为进一步规范自动监控基站运行维护,保障基站正常稳 定运行,保证监控数据真实、可靠和有效,河南省环保厅发 布了《关于开展河南省废气污染源自动监控设施建设验收及 运行维护技术规范编制工作会的通知》 (豫环控[2016]

21 号) ,专门成立编制工作指导协调办公室和由全省环境监控 部门业务骨干组成的编制组;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题