编辑: 山南水北 2015-06-18

2、NO

2、PM10 均不存在超标现象,可以达到环境空气二级功能区 划要求;

沛县源泉污水处理厂尾水导流排放口上游 500m、尾水导流排放口、尾水导流 排放口下游 2000m 断面的各监测因子均能达到 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类标准.且项目所在地区域环境空气质量良好正常运营情况下,本项目对评价区环 境敏感目标影响较小.生活污水经化粪池处理,医疗废水经 格栅+调节池+A/O 生化 池+沉淀池+接触消毒 工艺的污水处理站处理达到沛县源泉污水处理厂的接管标准 后, 经市政管网排入该污水处理厂进一步处理. 沛县源泉污水处理厂尾水水质执行 《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1918-2002)一级 A 标准,尾水排入南水北调徐 州段尾水导流工程,对周围地表水影响较小;

本项目设置地埋式污水处理站,同时污 水处理站对应的地面建设绿化,污水处理过程中产生的臭气,经负压收集、活性炭吸 附装置处理后通过集气管引至屋顶 15m 高空排放,食堂油烟经油烟净化器处理后高空 排放,对周边居民影响较小,停车场周围加强绿化,危废暂存间为密闭空间,同时设 置相应的活性炭吸附装置,在固体废物的收集、转运过程中,部分有机垃圾会发出异 味,此类废气为无组织排放,通过上述处理项目废气对周围环境影响较小;

产生的噪 声经过减振、合理布局、距离衰减后,对周边居民楼及医院内部声环境影响较小,不 沛县协和康复医院项目环境影响报告书

4 会产生噪声扰民问题. 综上,本项目与区域环境质量底线相符. (3)资源利用上线 本项目位于沛县城区, 项目用水、 用电均依托沛县计划生育局原有市政管网供应, 经建设单位测算,现有供水、供电设施能够满足本项目新鲜水、用电使用要求,区域 污水处理厂能够接纳本项目废水. 本项目与区域资源利用上线相符. (4)环境准入负面清单 本项目为二级康复医院的建设,该区域没有设定相关负面清单,符合国家及地方 产业政策. 综上所述,本项目符合 三线一单 要求. 1.4 报告书主要结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2013 年修正)》、《江苏省工业和信息 产业结构调整指导目录(2012 年本)》及修改条目中的 限制类 、 淘汰类 , 本 项目已取得徐州市卫生和计划生育委员会出具的设置医疗机构批准书,批准文号:徐 卫医准字[2018]第19 号,本项目符合国家和地方的相关产业政策. 本项目为一项民生工程,沛县协和康复医院建成后将进一步改善沛县城区康复医 院发展规模不足的现状,保障市民的身心健康. 项目的建设符合国家及地方相关产业政策的要求,本项目不在徐州市重要生态功 能区规划和江苏省生态红线区域保护规划范围内,因此,本项目建设符合徐州市和江 苏省生态规划相关要求. 本项目建设一座地埋式污水处理设施.生活污水经化粪池处理,医疗废水经 格栅+调节池+A/O 生化池+沉淀池+接触消毒 工艺的污水处理站处理达到沛县源泉污水 处理厂的接管标准后,经市政管网排入该污水处理厂进一步处理.沛县源泉污水处理 厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1918-2002)一级 A 标准, 尾水排入南水北调徐州段尾水导流工程,对周围地表水影响较小. 项目污水处理设施为地埋式,同时在污水处理站对应的地面建设绿化.污水处理 沛县协和康复医院项目环境影响报告书