17、19)--NC(空端子) 2(2)--空闲 4(4)--CM1(正转运行信号) 6(6)--V+ (远传压力表高端+5V) 8(8)--GND(压力信号输入地) 10(20)--DI1(第二压力信号输入端) 12(21)--CM2(信号公共端2) 14(10)--N(AC 220V零线) 16(12)--B2(2#变频运行触点) 18(14)--G1(1#工频运行触点) 20(16)--G3(3#工频运行触点,泄压阀触点) 22(23)--G4(4#工频运行触点) 24(

22、24)--NC(空端子)

五、操作面板指示及参数设定说明: 5.1 面板及按键 PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口. S 键为参数 设定键, 和 为两个数字加减键,在参数设定状态, M 键和 键为参数翻页键;

在正常工作状态, 键为显示方式转换键,用来转 换显示压力值和输出频率值;

键为工厂保留测试键. 5.2 工作状态指示灯 四个泵工作状态指示灯P

1、P

2、P

3、P4表示四台泵,当指示灯为绿色 时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在 工频方式.当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;

当缺水(停机)端子接通(端子9和端子12接通)时或由于系统超压保护停 机时 ,A L指示灯显 示红 色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水 (停机)状态解除(端子9和端子12断开)或系统压力恢复到设定值以 下时,控制器重新开始工作. 5.3 参数的设定 正常运行状态下,按住 S 键3秒,当显示窗口显示 时松开 S 键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24 B1 B2 B3 G1 G2 G3 B4 G4 AC220V L N NC NC 远传压力表 TX+ TX- GND CM FWD V+ IN GND DI2 DI1 D/A

2 变频恒压供水控制器 变频恒压供水控制器

1 160mm 80mm 90mm (96mm 96mm 120mm) .控制器外形尺寸: * * 及**两种 2.控制柜面板开口尺寸151mm*75mm及(91mm 91mm),面板卡入式安装. * 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所;

4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.

95 相对湿度:<

%;

6.额定工作电压:AC220V±10%;

(380V可以定做) 7.控制器额定功耗:=((P01或P02)+ P20)三秒时,G3触点接通,

1 1.0 0.00 12%

0 12

12 0

18 18

0 0 0.00 1-2 0.6,1.0,1.6, 2.5 MPa 0-0.1MPa 0-50% 0-1 1-100小时 1-100小时 0-50Hz 0-100 0-100 0--1 0-20 0-0.5MPa 输入传感器类 型 传感器量程选 择 传感器零点校 正 传感器满度校 正 定时换泵设定 定时换泵时间 换泵剩余时间 显示 手动输出频率 控制 增益系数 抑制系数 D/A输出控制 选择 压力测量滤波 系数 泄压偏差限 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 变频恒压供水控制器 变频恒压供水控制器 -6- -7- 参数说明 数据范围 出厂 默认值 参数说明 项目 参数 当测量压力=(P21+ P20) 两秒,G3接通,当测量 压力0时, 当输出频率P27 分钟以上仍然........