编辑: lqwzrs 2019-07-29
建设项目环境影响评价表 项目名称:新增燃气蒸汽锅炉项目 建设单位:北京双鹭生物技术有限公司 (公章)

2018 年10 月1建设项目基本情况 项目名称 新增燃气蒸汽锅炉项目 建设单位 北京双鹭生物技术有限公司 法人代表 徐明波 联系人 李杨 通讯地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路

32 号院 联系电话

18001338052 传真 ― 邮政编码

102600 建设地点 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路

32 号院 立项审批部门 ― 批准文号 ― 建设性质 新建? 改扩建? 技改? 行业类别 及代码 热力生产和供应 D4430 建筑面积 (平方米)

108 绿化面积 (m2 ) ― 总投资 (万元)

180 环保投资 (万元)

32 环保投资占 总投资比例 18% 评价经费 (万元) 2.

0 预期投产日期

2019 年3月工程内容及规模:

一、项目由来 (1)项目背景 北京双鹭药业股份有限公司成立于

1994 年,是一家主要从事基因工程和生 化药物研究开发、 生产和经营的高新技术企业,系北京市首家登陆中小企业板的 上市公司,是国家认定的企业技术中心.目前总市值近

300 亿元人民币,是A股市场首家以基因工程药物为主业的上市公司. 北京双鹭生物技术有限公司(以下简称公司)成立于

2011 年1月18 日,是 北京双鹭药业股份有限公司的全资子公司, 公司位于北京市大兴区中关村科技园 区大兴生物医药产业基地,注册资本

3000 万元.公司经营范围:一般经营项目: 技术开发、技术转让、技术咨询.生物工程药物、生化药物、天然药物及其制剂 的研发、生产和销售等.建设单位于

2012 年6月进行 北京双鹭生物技术有限 公司大兴产业基地项目 , 并于

2012 年9月4日取得北京市大兴区环境保护局的

2 批复,批复号为京兴环审[2012]0206 号;

于2018 年6月进行 固体制剂车间升 级改造项目 (以下简称 原有项目 ) ,并在

2018 年8月1日取得了北京市大兴 区环境保护局的批复,批复号为京兴环审[2018]59 号.建设单位原项目尚在建设 中,未运营投产使用. 北京双鹭生物技术有限公司原项目由市政集中供热,热源由市政蒸汽提供. 因生产过程中需要烘干、加热等生产工艺,需要使用大量的热能,原项目不能满 足该要求.现建设单位拟新增

1 台4吨/时燃气锅炉和

1 台6吨/小时燃气锅炉, 为整个厂区提供生产供热,年工作时长

170 天.本项目属改扩建项目. (2)环评编制类别 项目的建设会对周边环境产生一定影响,根据《中华人民共和国环境保护 法》 、 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 (国务院令第682 号)以及《中华人民共和国环境影响评价法》中第十六条 国家根据建设项目对 环境的影响程度, 对建设项目的环境影响评价实行分类管理.建设单位应按照规 定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表 , 因此本项目需编制或填报环境影响评价文件. 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (部令 第44 号,2017 年9月1日) 与 《关于修改部分内容的决定》 (生 态环境部 部令第

1 号,2018 年4月28 日) ,本项目属于《建设项目环境影响评 价分类管理名录》中 三十一 电力、热力生产和供应业 中

92 热力生产和供应 工程 中其他类,应编制环境影响报告表.因此,北京双鹭生物技术有限公司燃 气锅炉改造项目(以下简称 本项目 )需编制环境影响报告表,建设单位委托北 京中环尚达环保科技有限公司负责开展该项目的环境影响评价工作, 环评单位接 受委托后,立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集,编制完成本项目的 环境影响报告表,并报请北京市大兴区环境保护局审批.

二、建设项目地理位置及周边环境 本项目位于北京双鹭生物技术有限公司院内. 北京双鹭生物技术有限公司位 于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路

32 号院,详见附 图1(项目地理位置图) . 项目东侧为天贵大街 (宽50 米) ,天贵大街东侧为北京同仁堂中药现代化产 业园;

西南侧为北京五和博澳药业有限公司、南侧为北京联馨药业有限公司;

西3侧为天富大街(宽40 米) ,天富大街东北侧为河南仪生药业有限公司、东南侧为 北京民海生物科技有限公司;

北侧为华佗路(宽30 米) 、华佗路北侧为中国食品 药品检定研究院.详见附图 2(项目周边关系示意图) . 本次改扩建项目位于所在大院西侧生产车间一(生产车间一现为大院

3 号楼) .

三、建设项目内容和规模

1、本项目为改扩建项目,锅炉房占地面积 108m2 .

2、该项目总投资

180 万元,主要建设内容包括在规划锅炉房内新增建设能 够达到(氮氧化物≤30mg/m3 、二氧化硫≤10mg/m3 、颗粒物≤5mg/m3 )环保要求 的1台4吨/时燃气锅炉和

1 台6吨/小时燃气锅炉,用于生产供热.锅炉全部安 装在新建锅炉房内.详见厂区平面布置图见附图 3.

3、公司锅炉房改扩建主要设备及数量明细见表 1. 表1公司锅炉房主要设备清单 锅炉房新增设备序号 设备名称 备注 数量(台)

1 一体冷凝蒸汽锅炉 WNS6-1.25-YQ

1 2 触摸屏控制柜 PLC+10 寸触摸屏 FK-Z10 含水垢在线监测 变频补水 远程监控

1 3 低氮燃烧器 RS610 E BLU FGR

1 4 烟气节能器(ND 钢) FCLW-6-L

1 5 烟气冷凝器 FCLL-6-L

1 6 一体冷凝蒸汽锅炉 WNS4-1.25-YQ

1 7 触摸屏控制柜 PLC+10 寸触摸屏 FK-Z10 含水垢在线监测 变频补水 远程监控

1 8 低氮燃烧器 RS410 E BLU FGR

1 9 烟气节能器(ND 钢) FCLW-4-L

1 10 烟气冷凝器 FCLL-4-L

1 11 不锈钢软化水箱 20m3

1 12 全自动软水器 10m3

2 13 补水泵 CR5-23

2 14 补水泵 CR5-16

2 15 分汽缸 D500

1 4

四、公用工程

1、供水 给水由市政自来水管网直接提供,主要为锅炉用水和员工生活用水. ①锅炉用水 根据建设单位提供资料, 6吨锅炉每天用水量为6吨, 4吨锅炉每天用水量为4 吨.锅炉平均每天运行8小时,每年170天.因此锅炉年用水量1700 m3 /a. ②生活用水 项目新增员工4人, 生活用水按30L/人・ d计, 年工作250天, 用水量为30m3 /a. 本项目用水量共计1730 m3 /a.

2、排水 本项目废水排放量共计110.5m3 /a,主要为生活污水和锅炉房排水(包括软 水制备排水、锅炉定期排水) . ① 锅炉排水 根据建设单位提供资料,本项目锅炉废水(包括软水制备排水、锅炉定期排 水)年排放量约为 85m3 /a. ②生活污水 以用水量的85%计,则生活污水排放量25.5m3 /a. 项目锅炉房产生废水与其他生活污水一道经化粪池排入市政管道, 最终进入 天堂河污水处理厂.

3、供电 本项目用电由区域市政电网供给.本项目用电负荷主要为锅炉设备、辅助设 备及照明负荷等.

4、燃气 项目燃气采用市政燃气管线接入. 项目用气量核算:根据厂家提供资料,锅炉每吨每小时用气 70Nm3 .项目安 装1台6吨/时燃气蒸汽锅炉和

1 台4吨/时燃气蒸汽锅炉. 锅炉每天运行

8 小时, 年工作

170 天,则本项目建成后锅炉房天然气年用气量为 95.2 万Nm3 .

五、劳动定员、生产制度 本次改扩建项目新增员工

4 人,工作时间为周一至周五 8:30 至17:30,

5 年工作

250 天.有职工宿舍,有食堂. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属于改扩建项目, 公司原有项目厂房等主体工程已经建成,依照原有 环评及环评批复,原有污染源如下.

一、大气环境影响分析 本项目无新建燃煤、燃油、燃气设施,大气污染源主要为生产过程中制 粒、压片等工艺产生的粉尘(医药尘) . 项目产生的医药尘通过室内滤筒除尘器收集净化,项目统一设置

10 套除尘 系统,总风量为

55900 m3 /h.在生产过程中产生医药尘经过滤筒除尘器净化后通 过楼顶排气筒排放.排气筒位于建筑楼顶及侧面,高度为 15m,另外,排气筒高 出周边 200m 范围内建筑物 5m 以上.项目年运营

250 天,每天工作

8 小时, 滤筒除尘器工作原理: 将机组放置独立的除尘间, 配置相应的风管及吸尘罩与除尘器连接,插通电 源,开启风机键,含尘空气从尘源经吸尘罩、风管、进风口进入箱体,因气流突 然护张, 流速骤然降低, 大粒经粉未在其自重的作用下以含尘空气中分离而沉降 至盛灰抽屉中,其余尘粒由于滤筒的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用,被滞留于 滤芯外壁, 净化后的空气由风机经出口排出.本机组净化后的空气可直接排放室 内循环使用,无通风热量(冷量)损失.采用自动脉冲清灰,清灰过程中无需停 机.制药厂除尘器特点: 1)除尘器除尘效率高,过滤效果好,外形尺寸小,运行稳定. 2)滤筒采用骨架安装,密封性能好,牢固可靠. 3)滤筒使用寿命长,安装、维修方便. 4)箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,漏风率很 低. 5)进、出口风道布置紧凑,气流阻力小. 根据建设单位提供的资料显示,项目医药尘产生量约为辅料用量的 1%.安 装的初中效过滤器除尘效率可达 99%以上.

6 具体详见下表. 表2医药尘排放及达标分析情况 辅料年使用 量(kg) 排放浓度 (mg/m3 ) 排放速率 (kg/h) 标准限值 达标分析 排放浓度 (mg/m3 ) 排放速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3 ) 排放速率 (kg/h)

10127 0.03 0.002

10 0.36 达标 达标 采取上述措施后,医药尘的排放满足北京市《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段的浓度及速率限值要求,对环境影响较小.

二、水环境影响分析 项目生产废水排入自建污水处理厂处理后与经化粪池预处理后的生活污水 及浓水一起排入市政管网,最终排入天堂河污水处理厂.污水排放量为 40m3 /a. 污水管道采用 PVC 管材,对接口进行密封处理,防止污水渗漏;

并对污水处理 设备和管道定期进行检查, 及时发现污水渗漏并采取停止排水、检修等措施将其 影响降至最低. 建设单位应按照相关规定要求在项目废水处理设施处设置明显的警示标识 和防渗漏等安全措施. 表3项目污水达标情况 序号污染因子 生产废水 水质 GB 21908-2008 混装 制剂类制药工业水污染物 排放标准 北京市 《水污染综合物排放标 准》 (DB11/307-2013)

1 pH 6.5~9 6.5~9 6.5~9

2 CODCr 60mg/L 60mg/L

500 3 BOD5 10mg/L 15mg/L

300 4 SS 30mg/L 30mg/L

400 5 氨氮 10mg/L 10mg/L

45 本项目生产废水排放符合满足 GB 21908-2008 混装制剂类制药工业水污染 物排放标准,总排口污水排放符合北京市《水污染综合物排放标准》(DB11/307-2013) 中 表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 的规定, 污水中各项污染物能够达标排放.项目污水最终排入天堂河污水处理厂统一处 理,对周围水环境无直接不利影响.

三、声环境影响分析 本项目主要噪声源为排风风机、清洗机、包衣机等生产设备产生的噪声,源 强约为 40~75dB(A),所有设备均安装在室内,经自身减振、墙体隔音后,降噪

7 效果可达到 25dB(A). (1)项目运营期边界噪声贡献值: 表4项目厂界噪声贡献值 单位:dB(A) 设备名称 放置 位置 噪声 源强 降噪设备 减振墙体 隔声 贡献值 北厂界 外1m 西厂界 外1m 南厂界 外1m 东厂界 外1m 排风风机 辅机房

85 25 19.6 20.8 18.5 17.4 上料机 混合间

70 料斗混合机 混合间

65 包装联动线 车间西侧

65 包衣机 包衣间 (2)项目运营期边界噪声预测结果及达标分析: 表5项目边界噪声预测值 单位:dB(A) 监测点位 背景值 贡献值 预测值 标准值 达标分析 北厂界外 1m 51.4 19.6 51.4

65 达标 南厂界外 1m 53.7 18.5 53.7

65 达标 西厂界外 1m 56.3 20.8 56.3

65 达标 东厂界外 1m 50.6 17.4 50.6

65 达标 (3)噪声影响预测结论 由上表可知, 项目运营期各厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 (GB12348-2008)中3类标准,项目运营期排放的噪声对声环境质量影 响较小.

四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要有一般固体废物及危险废物. (1)一般固体废物 不盛装危险废物的废纸箱、塑料、玻璃瓶等在专用暂存间内存放.按照一般 固体废物回收利用. (2)危险废物 盛装危险化学品的包装物、废药品及除尘器收集的医药尘等,废物类别........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)