型号编码 描述: DRC-60系列是一款符合德国工业标准交变直流60W 导轨型安全电源,除了主输出外,还有一组充电输出, 具有较小的额定电流,以提供后备电源程序,便于安全存取系统需要.

DRC-60允许从90VAC~264VAC全范围 除了过载保护,过压保护,电池低压切断,以及电池反极性保护(通过保险丝)这些主要的保护方式以外, ?国际通用全范围交流输入 ?保护种类:短路/过负载/过电压 ?电池低压保护/电池通过保险丝反极性保护 ?可以装在TS-35/7.5或15上?AC OK和电池低压警报信号可以通过继电器触发 ?自然风冷 ?通过LPS(限功率电源)测试 ?电源启动LED指示灯 ? 100%满载老化测试 ? 3年保固 ?安全系统 ?应急照明系统 ?报警系统 ? DC UPS系统 ?中央监控系统 ?存取系统 特性: 应用: File Name:DRC-60-SPEC 2018-01-12 输出功率 输出电压 系列名 ? ??? ? ?? DRC-60系列 输入,且可分别提供13.8VDC和27.6VDC输出,效率可高达88%, 可以工作在自然风冷,-30℃到70℃的条件下. 还有AC OK和电池低压警报信号输出,可通过继电器触发,便于系统的设计. 60W充电型单组输出电源(UPS功能) Bauar Sicherheit egel ge ma t gepruft od be www. ID

2000000000 tuv.com wac g o s LPS 400ms, 50ms/230VAC 800ms, 50ms/115VAC(满载时) 50ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时)

90 ~ 264VAC

127 ~ 370VDC[通过连接AC/L(+),AC/N(-)可实现直流输入]

47 ~ 63Hz 86% 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC 冷启动30A/115VAC 60A/230VAC DRC-60B 27.6V CH1 CH1:

24 ~ 30V ±1.0% ±0.5% ±0.5% 27.6V CH2 -------- -------- -------- 13.8V CH2 -------- -------- -------- DRC-60A 13.8V CH1:

12 ~ 15V ±1.0% ±0.5% ±0.5% CH1 88% DRC-60系列 切断电池 输出组别 CH1:28.98 ~ 37.26V 20±1V CH1:14.49 ~ 18.63V 10±0.5V 电气规格 型号 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大)备注2 输出 电压精度备注3 线性调整率 负载调整率 启动、上升时间备注4 电压范围 频率范围 输入 过负载 过电压 保护 工作温度 储存温度、湿度 温度系数 耐振动 环境 工作湿度 安全规范 电磁兼容发射 安规和 电磁 兼容 (备注5) 耐压 绝缘阻抗 电磁兼容抗扰度 包装 尺寸 其它 备注 保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 UL60950-1,TUV EN60950-1,EAC TP TC 004认证通过 I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟 ≥504.1K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) -30~+70℃ (请参考 减额曲线 )

20 ~ 90% RH,无冷凝 -40 ~ +85℃,

10 ~ 95% RH ±0.03%/℃ (0~50℃)(CH1) 符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3,EAC TP TC

020 额定输出功率的105%~ 150% 保护模式:关断输出,电源重启后可恢复正常输出 电压调整范围 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61204-3,A级轻工业标准,EAC TP TC

020 效率(Typ.) 交流电流(Typ.) 浪涌电流(Typ.) 保持时间(Typ.) MTBF 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测. 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12 双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测. 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率. 4. 启动时间是在冷机启动下测得,快速开关机可能会延长启动时间. 5. 电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认. EMC测试方法的指引,请参照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的 EMI测试声明书 . 6. 安装距离 : 当永久加载全功率时推荐顶部距离40mm??底部距离20mm??左右两侧距离各5mm.如果相邻的设备是个热源的话,推荐空间距离是15mm. 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降. 40*90*100mm (W*H*D) 0.3Kg;