编辑: 丑伊 2015-05-05
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 542? 项目名称:丁沟中心小学育才楼、新蕾楼抗震加固工程 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年08月07日 江苏省建设厅制

1 扬州市江都区教育局: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 丁沟中心小学育才楼、新蕾楼抗震加固工程项目施工图设计文件 进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 "http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年八月七日 (审查机构公章) (附3页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 丁沟中心小学育才楼、新蕾楼抗震加固工程 建设单位 扬州市江都区教育局 项目地址 江都区 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2017-7-25 勘察单位 资质等级 设计单位 江苏东方建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (结构)专业审查意见 丁沟镇中心小学-新蕾楼

(一)???????违反"强条"之处: 无

(二)违反"强标"之处:

1、砂浆检测数量太少,检测结果强度太低,应按GB50292-2015第4.3.4条增加检测数 量.

(三)设计深度

1、鉴定报告中楼板标注预制空心板,但未对预制板承载能力和搁置长度等检测鉴定.

2、2012版荷载规范楼梯活荷载增加不少,应对楼梯补充安全性鉴定和抗震鉴定.

3、楼梯间活荷载增加显著.但未见加固设计.预制楼板黏贴碳纤维,但未计算.且其 搁置长度不足的加固措施未见.

4、增加楼面、屋面建筑面层构造及恒荷载手工导算.

5、钢筋混凝土大梁计算中,悬挑端部边梁传来的集中力漏了!

6、增加绿建说明结构部分.

7、走廊的砖砌栏板应改为钢筋混凝土栏板. ? 育才楼(含加接)

(一)违反"强条"之处: 无

(二)违反"强标"之处:

1、砂浆检测数量太少,检测结果强度太低,应按GB50292-2015第4.3.4条增加检测数 量.

(三)设计深度

1、鉴定报告中楼板标注预制空心板,但未对预制板承载能力和搁置长度等检测鉴 设计人 裴文波 专业负责人 谭业伟 审核人 谭业伟 注册师 谭业伟 执业印章号 3200346-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-08-04

4 (结构)专业审查意见 定.

2、2012版荷载规范楼梯活荷载增加不少,应对楼梯补充安全性鉴定和抗震鉴定.

3、楼梯间活荷载增加显著.但未见加固设计.预制楼板黏贴碳纤维,但未计算.且其 搁置长度不足的加固措施未见.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题