编辑: 645135144 2015-05-05

0 2

0 缺棱掉角的最大尺寸(mm)

0 70

0 缺棱掉角的最小尺寸(mm)

0 30

0 1

0 裂纹宽度≤3mm 的条数, 不多于 (条)

0 2

0 裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的

0 1/2

0 爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm) 不允许

30 10 >

1.0mm 的平面弯曲 不允许 表层疏松、层裂 不允许 表面油污 3.1.2 用于非承重墙的加气砌块强度级别为 A3.5,A5.0. 3.1.3 加气砌块的强度级别、干密度级别要求分别见表 3.1.3-1 和表 3.1.3-2. 表3.1.3-1 加气砌块的强度级别

5 强度级别 立方体抗压强度(MPa) 试验方法 平均值 单组最小值 加气砌块 A3.5 ≥3.5 ≥2.8 GB /T11969 A5.0 ≥5.0 ≥4.0 表3.1.3-2 加气砌块的干密度级别 项目 干密度级别 试验方法 B05 B06 B07 普通砌块(kg/m3 ) ≤525 ≤625 ≤725 GB/T

11969 精准砌块(kg/m3 ) ≤500 ≤600 - 3.1.4 加气砌块的导热系数应符合表 3.1.4-1 规定,干燥收缩值、抗冻性、放射性指标应符 合表 3.1.4-2 规定. 表3.1.4-1 加气砌块的导热系数 项目 干密度级别 试验方法 B05 B06 B07 普通砌块 (干态) [W/(m?K)] ≤0.14 ≤0.16 ≤0.18 GB/T

11969 精准砌块 (干态) [W/(m?K)] ≤0.13 ≤0.15 - 表3.1.4-2 加气砌块的抗冻性、干燥收缩值要求 项目 强度级别 试验方法 A2.0 A2.5 A3.5 A5.0 抗冻 性 质量损失(%) ≤5.0 GB/T

11969 冻后强度(MPa) ≥1.6 ≥2.0 ≥2.8 ≥4.0 干燥收缩值(mm/m) ≤0.50 GB/T

11969 (标准法) 3.1.5 蒸压加气混凝土砌块的放射性指标应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》 GB

6566 的要求. 3.1.6 加气砌块的其他性能指标应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968 的要求. 3.2 配套材料 3.2.1 专用砌筑砂浆的性能应符合表 3.2.1 规定.

6 表3.2.1 专用砌筑砂浆性能指标 项目 性能指标 试验方法 强度 强度等级 M5.0 M10 JC/T

890 28d 抗压强度(MPa) ≥5.0 ≥10.0 保水率/% ≥99.0 14d 拉伸粘结强度(MPa) (与蒸压加气混凝土粘结) ≥0.30 ≥0.40 收缩率(%) ≤0.20 抗冻性 强度损失率(%) ≤25 质量损失率(%) ≤5 3.2.2 专用抹灰砂浆的性能应符合表 3.2.2 规定. 表3.2.2 专用抹灰砂浆性能指标 项目 性能指标 试验方法 强度 强度等级 M5 M7.5 M10 JC/T

890 28d 抗压强度(MPa) ≥5.0 ≥7.5 ≥10.0 保水率(%) ≥99.0 14d 拉伸粘结强度(MPa) (与蒸压加气混凝土粘结) ≥0.25 ≥0.30 ≥0.40 收缩率(%) ≤0.20 抗冻性 强度损失率(%) ≤25 质量损失率(%) ≤5 3.2.3 界面砂浆分为不具有防水性能的 P 型界面砂浆和具有防水性能的 F 型界面砂浆.界 面砂浆的性能应符合表3.2.3规定. 表3.2.3 界面砂浆性能指标 项目 专用界面砂浆品种 试验方法 P 型界面砂浆 F 型界面砂浆 保水率(%) ≥99.0 JC/T

890 14d 拉伸粘结强度(MPa) (与蒸压加气混凝土粘结) ≥0.40 拉伸粘结强度(MPa) (与水泥砂浆粘结) 常温常态,14d ≥0.50 耐水 ≥0.30 耐热 耐冻融 凉置时间(min) ≥10 抗渗压力/MPa ―― ≥0.40 3.2.4 抹灰石膏根据用途分为底层抹灰石膏(B 型)和轻质抹灰石膏(L 型) .抹灰石膏的 性能应符合表3.2.4规定. 表3.2.4 抹灰石膏性能指标 项目 抹灰石膏品种 试验方法

7 底层抹灰石膏(B 型) 轻质抹灰石膏 (L 型) 初凝时间(h) ≥1.0 GB/T

28627 终凝时间(h) ≤6.0 抗折强度(MPa) ≥2.0 ≥1.3 抗压强度(MPa) ≥5.0 ≥3.0 拉伸粘结强度(MPa) (与蒸压加气混凝土粘结) ≥0.5 ≥0.3 JC/T

890 体积密度(kg/m?) ≤1500 ≤1000 GB/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题