编辑: 贾雷坪皮 2019-07-29
证书编号:国环评证甲字第

1610 号 项目编号:HP[XM]2019026 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽 锅炉改建工程环境影响报告书 (送审版) 委托单位:延边荣祥热力有限公司 编制单位:吉林省师泽环保科技有限公司 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司 I 目录 概述.

1

第一章 总则.3 1.1 编制依据.3 1.1.1 法律法规.3 1.1.2 技术标准及规范.5 1.1.3 相关规划文件及技术文件.5 1.2 评价目的、评价原则与评价重点.6 1.2.1 评价目的.6 1.2.2 评价原则.6 1.2.3 评价重点.7 1.3 环境影响因素识别与评价因子筛选.7 1.3.1 环境影响要素识别.7 1.3.2 评价因子筛选.8 1.4 相关规划及环境功能区划.8 1.4.1 相关规划.8 1.4.2 环境功能规划.9 1.5 评价标准.9 1.5.1 环境质量标准.9 1.5.2 污染物排放标准.10 1.6 评价工作等级及评价范围.13 1.6.1 环境空气评价.13 1.6.2 地表水环境评价.14 1.6.3 地下水环境评价.15 1.6.4 声环境评价.15 1.6.5 环境风险评价.15 1.7 污染控制及环境保护目标.16 1.7.1 污染控制目标.16 1.7.2 主要环境保护对象.17

第二章 厂区现有情况调查.18 2.1 基本情况.18 2.1.1 厂区现有构筑物概况.18 2.1.2 现有厂区内主要设备.19 2.1.3 锅炉房现有生产工艺.19 2.1.4 原材料消耗.20 2.1.5 公用工程.21 2.1.6 企业现有劳动定员及生产制度.21 2.2 污染物排放及达标情况.21 2.2.1 废水.21 2.2.2 废气.22 2.2.3 噪声.24 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司 II 2.2.4 固体废物.25 2.3 环评批复、环境保护验收情况.25 2.4 现存环境问题及整改措施.27

第三章 建设项目工程分析.28 3.1 建设项目概况.28 3.1.1 项目建设地点及周围情况.28 3.1.2 项目基本组成.28 3.1.3 项目投资估算.29 3.1.4 主要设备及环保设施.29 3.1.5 原辅料消耗情况.30 3.1.6 公用工程.30 3.1.7 依托工程.31 3.1.8 职工人数与工作制度.31 3.1.9 时间进度安排.31 3.2 生产工艺流程.31 3.2.1 生产工艺流程.31 3.2.2 水平衡.34 3.3 污染影响因素分析.36 3.3.1 施工期影响因素分析.36 3.3.2 运营期影响因素分析.38 3.3.3 环境风险识别及源项分析.40 3.4 污染源源强核算.40 3.4.1 废气.40 3.4.2 废水.43 3.4.3 噪声.44 3.4.4 固体废物.45 3.4.5 本项目污染物排放量汇总.45 3.4.6 总量控制指标.46 3.5 非正常工况下污染物排放量.47 3.5.1 开停车期间排污分析.47 3.5.2 非正常排污分析.47 3.6 清洁生产分析.47 3.6.1 原材料及产品分析.47 3.6.2 生产工艺及设备情况.47 3.7 清洁生产方案.48 3.7.1 节能措施.48 3.7.2 节水措施.48 3.8 清洁生产建议.49 3.9 循环经济分析.49 3.10 清洁生产与循环经济小结.50

第四章 环境现状调查与评价.51 4.1 自然环境概况.51 4.1.1 地理位置.51 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司 III 4.1.2 地形、地貌.51 4.1.3 水文地质.51 4.1.2 气候气象.52 4.2 吉林延吉国际空港经济开发区简介.52 4.3 环境质量现状调查与评价.54 4.2.1 环境空气质量现状调查与评价.54 4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价.55 4.2.3 声环境质量现状调查与评价.57

第五章 环境影响预测与评价.59 5.1 施工期环境影响预测及评价.59 5.1.4 施工废水影响分析.59 5.1.1 施工扬尘影响预测及评价.59 5.1.2 施工噪声影响分析.60 5.1.3 施工垃圾影响分析.61 5.2 运营期环境空气影响预测及评价.62 5.2.1 污染气象特征.62 5.2.2 环境空气影响预测及评价.65 5.3 地表水环境影响分析.66 5.4 噪声影响预测及评价.66 5.4.1 设备运行噪声影响预测分析.66 5.4.2 锅炉放空排汽噪声影响分析.68 5.5 固体废物环境影响分析.69 5.5.1 固体废物处理方案.69 5.5.2 固体废物对周围环境造成的影响.69 5.6 运输过程环境影响分析.70 5.6.1 燃料运输影响分析.70 5.6.2 灰渣运输影响分析.70 5.6.3 脱硫和脱硝剂运输影响分析.70 5.7 环境风险分析.70

第六章 环境保护措施及其可行性论证.73 6.1 施工期环境保护措施.73 6.1.1 环境空气污染防治措施.73 6.1.2 水污染防治措施.73 6.1.3 噪声防治措施.73 6.1.4 固体废物防治措施措施.74 6.2 运营期环境保护措施.74 6.2.1 废气污染防治措施.74 6.2.2 废水污染防治措施.81 6.2.3 噪声污染防治措施.81 6.2.4 固体废物污染防治措施.82 6.2.5 运输过程污染防治措施.82 6.3 风险防范措施.83 6.4 本项目环保措施汇总.84 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司 IV 6.5 环保投资估算.84

第七章 环境影响经济损益分析.86 7.1 经济效益分析.86 7.2 社会效益分析.86 7.3 环境效益分析.86

第八章 环境管理与监测计划.87 8.1 环境管理.87 8.1.1 环境管理的基本目的和目标.87 8.1.2 管理职责和措施.87 8.2 环境监理.88 8.2.1 设计阶段环境监理的原则.88 8.2.2 施工阶段各类污染源的现场监理.88 8.3 污染物排放清单.90 8.3.1 废气排污节点、污染物及污染治理设施信息.90 8.3.2 废水排污节点、污染物及污染治理设施信息.90 8.3.3 噪声排污节点及污染治理设施信息.92 8.3.4 固体废物排污节点及污染治理设施信息.92 8.4 环境监测计划.92 8.4.1 污染源监测计划.92 8.4.2 环境质量监测.93 8.4.3 排放口规范化管理.93 8.5 企业信息公开.94 8.6 三同时 环境保护验收.95

第九章 环境影响评价结论.97 9.1 项目概况.97 9.2 环境质量现状结论.97 9.2.1 环境空气.97 9.2.2 地表水.97 9.2.3 声环境.97 9.3 污染物排放情况结论.97 9.3.1 废气.97 9.3.2 废水.97 9.3.3 噪声.98 9.3.4 固体废物.98 9.4 主要环境影响结论.98 9.4.1 环境空气.98 9.4.2 地表水.98 9.4.3 声环境.98 9.4.4 固体废物.98 9.5 公众意见采纳情况结论.98 9.6 环境保护措施结论.99 9.6.1 废气.99 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司 V 9.6.2 废水.99 9.6.3 噪声.99 9.6.4 固废.99 9.6.5 运输与贮存过程防治与控制措施.99 9.7 环境影响经济损益分析结论.100 9.8 环境管理与监测计划结论.100 9.9 项目建设的环境可行性.100 9.10 综合评价结论.100 附图: 图1-1 本项目与延吉市相对位置及延吉市城市总体规划图;

图1-2 本项目与空港经济开发区相对位置及空港开发区用地布局规划图;

图1-3 延吉市声环境质量标准适用区域划分图;

图1-4 环境空气评价范围图;

图3-1 项目地理位置图;

图3-2 项目现场照片;

图3-3 项目周围环境及噪声点位示意图;

图4-1 环境空气、地表水监测点位示意图. 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司 VI 附件:

1、 关于延边新兴工业集中区管委会

35 吨锅炉提标改造工程建设项目环境影响报 告表的批复;

2、延边新兴工业集中区管委会

35 吨锅炉提标改造工程竣工环境保护验收意见;

3、 关于延边朝鲜族食品产业园区有限公司 DZL40-1.6AⅡ蒸汽锅炉及烟塔一体脱 硫塔建设项目环境影响报告表的批复;

4、 延边朝鲜族食品产业园区有限公司 DZL40-1.6AⅡ蒸汽锅炉及烟塔一体脱硫塔 建设项目竣工环境保护验收意见;

5、吉林省环境保护厅关于对《吉林延吉国际空港经济开发区规划环境影响报告 书》审查意见的函;

6、炉渣运输协议;

7、监测报告;

8、建设项目环评审批基础信息表. 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司

1 概述

1、项目简述 延边荣祥热力有限公司主要为延吉空港开发区企业和居住建筑承担工业蒸汽热负 荷及冬季采暖热负荷,厂内目前安装有

3 台蒸汽锅炉,分别是:SZL20-1.25-AII(2010 年)、DHW35-1.6-AII(2013 年)(备用锅炉)、SHW40-1.6-AII(2017 年),现总供 汽能力为 95t/h.目前热源厂为区内春雷药业、韩正人参等

15 家企业提供生产用低压蒸 汽, 蒸汽压力为 0.981MPa,

2016 年冬季最大工业用汽量为 38.42t/h、 采暖用汽量 45.70t/h (采暖面积约 44.03 万O). 基于延吉市空港开发区独特区位优势、吉林省服务业发展需求、延吉新型现代化工 业基地的市场需求、工业园区入驻企业生产和建设的迫切要求,以及环境保护要求,延 边荣祥热力有限公司拟投 3205.06 万元建设延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽 锅炉改造工程项目.本次改造工程将拆除现有 20t/h 锅炉、新建 75t/h 蒸汽锅炉,项目建 成后 40t/h、35t/h 蒸汽锅炉调整为备用锅炉. 本项目为 上大压小 工程,项目建成后该锅炉房在热效率及环境保护设施上将大大 提升,将减少污染物排放量烟尘:1.329t/a;

SO2:28.341t/a;

NOx:41.959t/a,有利于 区域环境空气质量的改善及提高.

2、项目环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建 设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等相关法律、法规的 要求,受延边荣祥热力有限公司的委托,吉林省师泽环保科技有限公司承担了该建设项 目的环境影响评价工作.接受委托后,我单位组织评价人员进行了现场踏勘,对项目所 在区域自然环境和区域环境质量现状等进行了详细调查和研究, 并对项目所在区域的环 境空气、地表水环境、地下水环境和声环境进行现状监测;

同时对本项目可能产生的环 境影响进行分析、预测及评价;

在进行前述工作的基础上,评价单位编制完成了《延吉 空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书》. 本项目评价工作程序分三个阶段,即前期准备、调研和工作方案阶段,分析论证和 预测评价阶段,环境影响评价文件编制阶段. 延吉空港开发区工业园区锅炉房 75t/h 蒸汽锅炉改建工程环境影响报告书 吉林省师泽环保科技有限公司

2

3、项目分析判定相关情况 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修改版)》中的鼓励 类第二十二项,第11 条:城镇集中供热建设和改造工程,符合国家产业政策;

项目建 设符合吉林延吉国际空港经济开发区总体规划要求;

项目运营期对城市环境空气的影响 较小,选址合理.

4、关注的主要环境问题及环境影响 本工程生产废水主要为锅炉排污水、化学水处理系统排水和脱硫排污水,生产废水 全部回用于除灰渣系统,不外排;

生活污水直接进入市政污水管网由朝阳川污水处理厂 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入布 尔哈通河;

本项目锅炉烟气脱硝采用 低氮燃烧技术+选SNCR 脱硝工艺 ,脱硝效率不 小于 70%;

烟气除尘采用布袋除尘器,除尘效率 99.87%;

采用湿式氧化镁法进行脱硫, 脱硫效率不低于 85%;

烟气排放采用高度 50m、出口内径为 2.8m 的烟囱,烟气经处理 后满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中新建锅炉排放限值;

氨逃逸 排放速率满足 14554-93《恶臭污染物排放标准》二级新扩改建标准 35kg/h 的要求;

项 目采用全封闭输煤栈桥,煤场四周设置高于堆煤高度的钢制防风抑尘网,并用毡布对煤 进行覆盖, 并定期喷淋, 可有效抑制无组织粉尘排放. 运输过程中采用封闭罐车对灰渣、 煤进行运输.对主要噪声源如引风机、送风机及各类水泵等采取隔声、减振、消声措施;

固体废物均得到合理有效的处理处置,不会对周围环境造成二次污染.在采取报告书提 出的污染治理措施后,本项目的建设对周围环境的影响可接受.

5、环境影响评价的主要结论 该项目符合国家产业政策, 符合延吉市相关规划及吉林延吉国际空港经济开发区规 划要求;

本项目将本项目采取报告书中提出的污染治理措施后,可以实现废水,废气, 噪声,固体废物的达标排放,同时由于 上大压下 建成后锅炉........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题