编辑: xiong447385 2015-04-12

4 个阳极终端(图3).接线符合当地电气规范.连接器符合 DIN

43650 标准.使用一个匹配的 DIN 连接器(阴极型).代码如下: 终端 终端#1 公共端 终端#2 常闭端 终端#3 常开端 接地 第二部分 调试 工具 3/16"或1/4"宽口的一字螺丝刀 尺寸图 标准配置 图2压力 差压 选项 M515 标准连接 图31. 连接控制器到压力源 2. 与电源断开,克服滑盖的摩擦力,扭动滑盖. 3. 连接电源终端或导线. 4. 将螺丝刀插入调整槽顺时针转动为上升设置或逆时针转动为下降设置(见下图 2) 上升设置时, 根据所需压力值来顺时针转动调整至开关动作 (电路通过 N.O.和COM 端闭合) 下降设置时,使所需压力等于正常系统运行压力.降低压力源至设定点值.逆时针转动调 节直至开关动作(电路通过 N.O.和COM 端闭合) 注意事项: 美国联合电器控制公司推荐下列的注意事项在选择和 安装UE压力和温度控制的过程中.在安装前,必须详细 阅读、理解安装和维护说明. 1.为了避免损害器件,耐压和最高温度不能超过说明 书内允许的范围,甚至在系统冲击过程中.操作中 可以用来试验最大压力和最高温度,但是在连续操 作中,一定要严格控制在可调范围内.长时间在最大 压力和最高温度环境下工作会减少传感器的寿命. 2.一个控制产品在恶劣环境应用中非常必要,一个基 本单元的损坏可能会危及到生命财产安全.而一个 高或低的极限开关在危险的区域是必须存在的. 3.必须要注意控制器的量程,避免一些错误的量程无 法报警及控制而造成危险. 4.在震动、波动或者温度变化大的地方不会损害或影 响控制器,但是在潮湿的地方要将电气入口密封起 来防止湿气的进入. 5.出货后禁止改变或修整元件,如果更改,必须先要 向UE公司申请. 6.要注意对元件的监控,注意元件是否有设定点飘移 或者显示错误的情况发生,如果有,立刻要对元件 进行检查. 7.对元件进行预防性的维护和定期的检查是很重要 的,可以检查元件是否有损害,这些可能会危及到 财产和人员安全. 8.对于所有的元件,在使用前都必须检查出厂设置. 9.说明书中规定的额定功率一定不能超过.超载将会 对元件进行损害.电线单元一定要安照当地或国际 的标准选择正确的型号安装. 10.不要把元件安装在一个环境温度超过说明书规定 范围的环境中 质量保证体系: 在质保期间,由于材料或者工艺缺陷出现的问题,将由 出售者负责免费维修或者更换. 但是这些服务只限于从 购买产品起的

36 个月内.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)