编辑: 黑豆奇酷 2015-04-12

F 降压报警 例如 : -FS2BARF2 BAR 降压报警而 -FS20PSIR

20 PSI 升压报警. 注释 : 1. 其它连接器可选,请与工厂联系. 2. -10A 选择或 -G 选择. 3. 18" 是标准的,指定的引线长度以英寸为单位 (max. 48").例如 : -FL18 或-FLS30. 4. 18" 是标准的,指定的电缆长度以英寸为单位 (max. 48").例如 : -EL18 或-EL30. 5. 36" 是最小值,指定电缆长度以英寸为单位.例如 -CAB36 或-CAB120. 6. DIN 连接器必须是 -CSPDT 电路选择. 7. 选项 -10A,-G 或-RD 不能同时选择. 8. 进口保护只有在 -FL,-FLS 或-CAB 电气端子下才可选,并且要求固定的设定点 -FS 9. 必须是不锈钢外壳. 10. -SR 选项产品死区会高于规范,开关响应速度有所降低. 11. 设定点必须在压力量程范围内. 使用下列的黑体字构成产品代码 订货指南 -2MNS = 1/8" NPT 外螺纹 -4MNS = 1/4" NPT 外螺纹 -2MGS = 1/8" BSP 外螺纹 (G 型) -4MGS = 1/4" BSP 外螺纹 (G 型) -2MNZ = 1/8" NPT 外螺纹 -4MNZ = 1/4" NPT 外螺纹 -8MNZ = 1/2" NPT 外螺纹 -2MGZ = 1/8" BSP 外螺纹 (G 型) -4MGZ = 1/4" BSP 外螺纹 (G 型) -4MSZ = 7/16"-20 SAE 外螺纹 -6MSZ = 9/16"-18 SAE 外螺纹 -M10Z = M10 x 1.0, 直 -M12Z = M12 x 1.5, 直 -M14Z = M14 x 1.5, 直表1―压力范围代码 压力量程编码 压力范围 精度* 平均死区**

10 10-30 psi (0.7-2.1 bar) ±1.5 psi (0.103 bar) +2% of setting 3.5 psi (0.28 bar) +11% of setting

20 25-75 psi (1.7-5.2 bar) ±2.5 psi (0.172 bar) +2% of setting 3.5 psi (0.28 bar) +11% of setting

30 65-300 psi (4.5-20.7 bar) ±5.0 psi (0.345 bar) +2% of setting

20 psig (1.38 bar) +11% of setting

40 250-1000 psi (17.2-69.0 bar) ±15 psi (1.03 bar) +2% of setting

45 psig (3.10 bar) +12% of setting

50 1000-3000 psi (69-206.8 bar) ±30 psi (2.06 bar) +3% of setting

70 psig (4.83 bar) +12% of setting

60 2500-5000 psi (172.4-344.7 bar) ±50 psi (3.45 bar) +4% of setting

140 psi (9.65 bar) +13% of setting * 精度和设定点会由于温度的影响有所变化. ** 产品内置标准微动开关,带-SP 或-10A 选项,数值将比列表增加 20%左右,带-RD 选项数值将比列表小 25%左右,客户在特定场合的应用规 范,死区可以被裁剪并控制,详细说明请联系工厂.