编辑: 喜太狼911 2015-03-25
让电尽其所能>> A-624 NWC5 系列自愈式低电压并联电容器 NWC5系列自愈式低电压并联电容器是浙江正泰电器股份有限公司电容器公司自行 研制开发的新一代节能产品,作提高功率因数,减少无功损耗,改善电压质量之用.

该类型 产品在欧美等国家为主流产品. 符合标准:GB/T 12747.1-

2004、IEC60831-1:2002;

GB/T 12747.2-

2004、 IEC60831-2:1995. NWC5-- - 相数:3-三相,1-单相 额定容量(kvar) 额定电压(kV) 设计序号 自愈式低电压并联电容器 企业代号 3.1 环境空气温度:-25℃~+50℃(-25/C). 3.2 相对湿度:40℃时≤50%;

20℃时≤90%. 3.3 海拔高度:≤2000m. 3.4 环境条件:无有害气体和蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动. 4.1 主要技术参数 4.1.1 额定电压:0.4kV、0.45kV、0.525kV;

4.1.2 额定频率:50Hz或60Hz;

4.1.3 额定容量:(5~30)kvar;

4.1.4 电容偏差:-5%~+10%;

对三相电容器任意两出线端子之间测得的电容的最大值 和最小值之比不超过1.08;

4.1.5 损耗角正切值tgδ:工频额定电压下,低于0.0012;

4.1.6 最高允许过电压:1.1UN;

每24h中不超过8h;

4.1.7 最大允许过电流:1.3IN;

4.1.8 自放电特性:电容器施加 U 直流电压,断开电源3min后,剩余电压降到75V或以下;

2 N

1 适用范围

2 型号及含义

3 正常工作条件和安装条件

4 主要参数及技术性能 配电电器 规格型号 NWC5-0.4-5-3 NWC5-0.4-7.5-3 NWC5-0.4-10-3 NWC5-0.4-12-3 NWC5-0.4-14-3 NWC5-0.4-15-3 NWC5-0.4-16-3 NWC5-0.4-18-3 NWC5-0.4-20-3 NWC5-0.4-25-3 NWC5-0.45-5-3 NWC5-0.4-30-3 NWC5-0.45-7.5-3 NWC5-0.45-10-3 序号

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

12 11

13 14 额定电压 (kV) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.45 0.4 0.45 0.45 额定容量 (kvar)

5 7.5

10 12

14 15

16 18

20 25

5 30 7.5

10 额定频率 (Hz)

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50 安装尺寸 M12*16 M16*25 M12*16 额定电容 (μF)

99 149

199 239

279 298

318 358

398 497

79 597

118 12.8 额定电流 (A) 7.2 10.8 14.4 17.3 20.2 21.7 23.1 26.0 28.9 36.1 6.4 43.3 9.6

157 外形尺寸 (D*H)mm φ76*180 φ76*180 φ76*240 φ76*240 φ76*290 φ76*290 φ76*290 φ86*290 φ86*290 φ96*290 φ76*180 φ106*290 φ76*180 φ76*240 NWC5-0.45-12-3 NWC5-0.45-14-3 NWC5-0.45-15-3 NWC5-0.45-16-3 NWC5-0.45-18-3 NWC5-0.45-20-3 NWC5-0.45-25-3 NWC5-0.45-30-3 NWC5-0.525-5-3 NWC5-0.525-7.5-3 NWC5-0.525-10-3 NWC5-0.525-12-3 NWC5-0.525-14-3 NWC5-0.525-15-3 NWC5-0.525-16-3 NWC5-0.525-18-3 NWC5-0.525-20-3 NWC5-0.525-25-3 NWC5-0.525-30-3

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525

12 14

15 16

18 20

25 30

5 7.5

10 12

14 15

16 18

20 25

30 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50 M16*25 M16*25 M12*16

189 220

236 252

283 314

393 472

58 87

115 139

162 173

185 208

231 289

346 15.4 18.0 19.2 20.5 23.1 25.7 32.1 38.5 5.5 8.2 11.0 13.2 15.4 16.5 17.6 19.8 22.0 27.5 33.0 φ76*240 φ76*290 φ76*290 φ76*290 φ86*290 φ86*290 φ96*290 φ106*290 φ76*180 φ76*180 φ76*240 φ76*240 φ76*290 φ76*290 φ76*290 φ86*290 φ86*290 φ96*290 φ106*290 注:单相产品推荐选择容量不大于20kvar的产品

5 其它 5.1 主要特点: 5.1.1 使用安全:本产品是采用圆柱形铝拉伸壳体,这种结构具有较强的保护功能,消除了爆炸、渗漏之危害,安全、环保. 5.1.2 适用环境更广:采用独特的设计、工艺,产品能够适应较高的环境温度和系统电压波动较大的场所. 5.1.3 安装使用方便:底部为M12/M16的螺柱形安装,让用户安装调整更方便. 5.1.4 采用NWC5圆柱形电容器,可实现无功补偿柜模块化设计,降低设备单位成本,维修更加方便. 5.1.5 NWC5使用时全部采用多组并联方式接线,化整为零,即其中一只电容器损坏不影响其他几组使用, 有效降低设备维护成本. 4.2 主要产品型号规格及数据表 G G >> 让电尽其所能A-625 配电电器 让电尽其所能>> A-626 5.2 电容器使用注意事项: 5.2.1 过电压和过热将缩短电容器的寿命.因此应严格控制运行条件(即:环境温度、电压及电流等). 5.2.2 系统中装并联电容器时,应充分注意以下情况: a. 在谐波含量严重的环境下,不宜直接装设并联电容器,请串联抗谐波电抗器使用.在谐波含量并不严重的环境下,请提升电容器电压等 级.(常见的谐波源有:变频器、直流整流器、逆变器、电解电镀设备、中频炉、电弧炉等) b. 在电动机固定连接并联电容器时,建议按电容器电流小于电动机空载电流90%来选配电容器. c. 在变压器空载时,应使电容器退出运行. 5.2.3 系统中装并联电容器时,应选用能限制涌流及不重燃的专用开关、接触器、电子复合开关及过流继电器等. 5.2.4 电容器再投入需要延时3min以上,断开电源必须进行短路放电之后,才能进行触及或测试. 5.2.5 用小型断路器作短路保护时,应按电容器额定电流2-3倍选择,严禁断路器带电容器合闸. 8.1 用户须提供产品额定电压、额定容量、相数等参数. 8.2 用户尽量提供使用场所的一些特征. 例如:NWC5 0.4-20-3 10台 订货NWC5系列,额定电压为400V,额定容量为20kvar,相数为3相的电容器10台.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题