4 修订版)中相关参数,确定学生宿舍(Ⅳ类) 、教职工宿舍(Ⅰ类)用水分别 按100L/(人・d) 、150L/(人・d)计,住校学生、住校教职工分别按

1800 人、

180 人计,在校天数按照 300d/a 计,则宿舍用水量为 207m3 /d、62100m3 /a. (2)食堂用水:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003,2009 修订版)中相关参数,确定学生食堂用水按 20L/(人・次)计,就餐学生、就 餐教职工分别按

1800 人、

180 人计, 就餐次数按

3 次/天, 就餐天数按照 300d/a 计,则食堂用水量为 118.8m3 /d、35640m3 /a. (3)办公用水:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003,2009 修订版)中相关参数,确定办公楼用水按 30L/(人・班)计,教职工人数为

180 人,全年每人的平均班数按

300 班计,则办公楼用水量为 5.4m3 /d、1620m3 /a. (4)实验用水:根据《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003,2009 修订版)中相关参数,确定实验用水按 20L/(学生・天)计,学生人数为

1800 人,全年每人的平均实验天数按

20 天计,则实验用水量为 2.4m3 /d、720m3 /a. (5)绿化用水:本项目绿地面积为 18000m2 ,根据《建筑给水排水设计 规范》 ,绿化浇洒用水定额按 2.0L/(m2 ?d) 、绿化天数按 200d/a 计算,项目绿 化用水量为 24m3 /d、7200m3 /a. 综上可知,本项目新鲜用水量为 357.6m3 /d、107280m3 /a.

2、排水 校内排水采取雨污分流制. 雨水为地面有组织排放, 沿校内道路两侧敷设 雨水管道排放, 汇入沾化区泊头镇市政雨水管网. 本项目污水产生量按用水量 的80%计,则本项目污水产生量为 266.88m3 /d、80064m3 /a.本项目食堂废水 经隔油池处理后与其它废水汇集进入化粪池, 经地埋式污水处理站处理达标后 排入徒骇河. 本项目水平衡详见图 1.

5 图1本项目水平衡图(m3 /d)

3、供电 本项目用电由沾化区电力系统接入供给,年耗电量 145.42 万kwh.

4、供热 本项目生活取暖由电加热取暖炉提供, 供暖范围为整个校区. 本项目食堂 热水锅炉采用电加热方式,为整个校区提供热水.

5、供气 本项目餐饮加工使用天然气作为燃料,年耗天然气量为

10 万m3 /a,天然 气由沾化区泊头镇天然气管道供应.

六、相关政策符合性分析

1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修正) 》 ,本项目不属 于鼓励类,也不属于限制类和淘汰类,为允许类项目.因此,本项目的建设符 合国家产业政策.

2、与 三线一单 符合性分析 本项目与 三线一单 符合性分析见表 3.

6 表3 三线一单 符合性分析表 内容 符合性分析 是否符合 生态保护红线 本项目位于山东省滨州市沾化区泊头镇泊头村 东240m 处.根据滨州市生态保护红线区(附图 4) , 项目未涉及生态红线区域范围,符合《山东省滨州市 生态红线划定方案》 . 符合 资源利用上线 项目营运期主要消耗一定的电能、 水资源和天........