编辑: xiaoshou 2015-03-17

2 所示. 实际运行参数 进口导叶开度(%)

48 实际运行电压(kV)

10 实际运行电流(A)

58 实际运行功率因数 0.87 实际风机全压(kPa) 3.9 实际流量(m3 /h) 17300Am3 /h, 年运行时间(h)

7200 年平均电价(元/kWh) 0.4

五、改造过程和工艺优化 5.1 改造过程 (1)按实际情况,修建变频器所需要的控制室,确定

2 台1室1排布置的方 案. (2)据现有电气后台、10kV 开关柜及继保配置、工艺 DCS 控制系统情况, 与新安装 10kV 变频器所提供功能进行搭配,优化出最合理的控制方案. (3)按确定方案进行安装、接线、请厂家技术人员指导调试工作. 5.2 工艺优化 (1)优化工艺控制参数,关键是明确造粒风机控制点

1 在-0.5KP 左右可以 满足工艺要求,干燥风机控制点

2 在-0.5KP 左右可以满足工艺要求. (2)细化到用变频器转数进行控制,也可以是变频给定 4―20MA(0%― 100%)对应电机 0―960r/min.用频率上限进行限制等.提高工艺控制精度 和方便工艺操作.

六、改造后的效果 (1)正常生产中造粒风机变频器实际运行在 27―30Hz 之间,干燥风机 变频器实际运行在 29―35Hz 之间,风机系统中风机啸叫声基本消失,并有 效让开了风道共振点,噪音只在 20m 以内能听见,全厂安静了,最重要的 是没有了投诉. (2)变频节能效果显著,我厂将

2 台风机改造前

1 个月和改造后

1 个 月的风机用电量的平均值进行比较如下: 每天以24h 生产,每月以30 个工作时日计算,按0.4 元/kWh 来计算,图 表3和表4所示..表3使用变频器以前表4采用变频器以后设备名称平均每小时耗电量每天耗电量每月耗电量每月耗电费造粒风机915kWh

21960 kWh

658800 kWh

263520 元干燥尾气风机687kWh

16488 kWh

494640 kWh

197856 元每月合计电费461376 元设备名称平均每小时耗电量每天耗电量每月耗电量每月耗电费(3)每月可以节约电能793400KWh,电费317360 元 .只 需4个月就可以改回投资变频器的成本.(4) 变频器分3段起动,每段设置60s. 对电网没有任何冲击,发电机也没有发生发电功率突然增加失控的情况.(5) 实际运行中风机转速降低,风机系统各部件磨损也降低了,反酸尘量、氨水量大量减少,设备腐蚀减小.

七、结束语经过我厂2台10kV 风机电机变频器的技改,在各方面达到了理想的效果,特别在节能方面取得了比原预计方案更好的结果.打破原有10kV 变频器投资大,效益慢的误区,选用 北京利德华福电气技术有限公司生产的 HARSVERT-A10/070 型高压变频器, 使用

3 个月未出现任何质量问题,每套价格仅为进口变频器一半的价格. 经检测电网谐波基本没有污染,是一款性价比较高的高压变频器.我厂现 准备全面展开企业节能降耗挖潜行动,对现投运电动机,特别是高压电动 机进行节能评估,找出有节能空间的电动机进行变频改造. 参考文献:

1、 北京利德华福 HARSVERT-A 系列技术手册.

2、南京南瑞 RCS-9600 系列技术手册. 造粒风机200kWh

4800 kWh 144000kWh

57600 元干燥尾气风机300kWh

7200 kWh 216000kWh

86400 元每月合计电费144000 元

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题