编辑: 哎呦为公主坟 2015-02-05

2019 年4月22 日、4 月23 日对项目进行了现场监测及检查,根据监测和检查的结 果编制了本验收监测报告. 华电青岛环保技术有限公司废水零排放改造项目 青岛衡立检测有限公司

2

二、 验收依据 (1)《建设项目环境保护管理条例》(2017.07.16 修订);

(2)国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (2017.11.20);

(3)环办[2015]52 号 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通 知》(2015.06.04);

(4)生态环境部[2018]9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 (2018.05.15);

(5)重庆丰达环境影响评价有限公司《华电青岛环保技术有限公司废水零排放改 造项目环境影响报告表》(2019.02);

(6)青岛市环境保护局高新区分局《关于华电青岛环保技术有限公司废水零排放改 造项目环境影响报告表的批复》(2019.02.01);

(7)青岛衡立检测有限公司《监测报告》(编号:HL-20181122-004Y). 华电青岛环保技术有限公司废水零排放改造项目 青岛衡立检测有限公司

3

三、 工程建设情况 3.1 地理位置及平面布置 3.1.1 地理位置及平面布置 华电青岛环保技术有限公司废水零排放改造项目位于青岛高新技术产业开发区思 源路

11 号,厂址中心坐标为北纬 36°18′54″, 东经 120°16′23″.项目厂区东侧为青岛利 康包装公司,南邻春阳路,隔路为中国重汽集团,西邻思源路,隔路为海德马克,北邻 科海路,隔路为青岛海诺特电器公司. 项目所在地地理位置示意图见附图

1、项目平面布置图见附图

2、项目周边环境状 况图见附图 3. 3.1.2 防护距离 项目环评及批复未设置大气环境防护距离和卫生防护距离. 3.1.3 环境保护目标 项目环境保护目标详见表 3-1. 表3-1 项目周边情况 序号 环境保护目标名称 方位 与项目用地最近距离(m) 性质

1 上崖社区 W

1170 居民区

2 下崖村 NW

1175 居民区

3 风情蓝岸 NW

1400 居民区

4 古岛社区 SW

1620 居民区 3.2 建设内容 废水零排放项目主要在原有污水站位置上进行改造,不新增占地面积.项目主体工 程、辅助工程、公用工程和环保工程建设内容见表 3-2. 华电青岛环保技术有限公司废水零排放改造项目 青岛衡立检测有限公司

4 表3-2 主要建设内容一览表 项目组成 环评及批复要求 实际建设情况 变更情况 主体 工程 污水站 项目采用板框压滤机对缓存的模具清洗水、氨洗涤废水进 行压滤,固废回用于 SCR 生产,废水回用于生产不外排 项目采用板框压滤机对缓存的模具清洗水、氨洗涤废 水进行压滤, 固废回用于 SCR 生产,废水回用于生产不 外排 一致 辅助 工程 办公区 依托原有办公室 依托原有办公室 一致 公用 工程 供水 项目不新增生活用水 项目不新增生活用水 一致 供电 由市政电网供给. 由市政电网供给. 一致 环保 工程 废气 氨洗涤废水、压滤和缓存过程中散发少量氨,废水缓存 池须加盖密封处理. 氨洗涤废水、压滤和缓存过程中散发少量氨,废水缓 存池做了密封处理. 一致 废水 项目无新增生活废水,生产废水经压滤处理后回用于生 产,不外排 项目无新增生活废水,生产废水经压滤处理后回用于 生产,不外排 一致 噪声 优选低噪声设备、合理布局,采取隔声、减振等措施. 优选低噪声设备、合理布局,采取隔声、减振等措施. 一致 固废 项目固废为污水压滤滤渣,须规范收集,暂存和处置 项目固废为污水压滤滤渣,回用于厂区 SCR 脱硝剂生 产 一致 华电青岛环保技术有限公司废水零排放改造项........