编辑: yn灬不离不弃灬 2015-02-05

最高能量≥50keV;

注入不均匀性≤3%;

单机产能≥3000 片/时1.3.2 并网光伏发电专用逆变器 台 最大光伏阵列开路电压≥500V;

额定输出功率≥45kW;

转换效率≥94%;

MPPT 跟踪精度≥99.9%;

功率因数≥0.99 1.3.3 热量回收型热水机组 套 最高功率≥3000kW;

最高供水温度≥55℃;

能效比≥4.5 第3页,共41 页 编号 产品分类及名称 单位 产品性能技术参数 备注 1.3.4 高效低排放生物质链条锅炉 台 最大锅炉容量≥40t/h;

最高排烟温度≤130℃;

热效率≥88%;

氮氧化物 排放量≤50mg/m

3 第4页,共41 页2.输变电装备 编号 产品分类及名称 单位 产品性能技术参数 备注 2.1 干式移相变压器 台 单台产品容量≥7000kVA;

二次侧各绕组副边移相角偏差≤0.8°;

同组 绕组间电阻不平衡率≤2.0%;

效率≥99%(自冷方式时) 2.2 气体绝缘试验变压器 台 最高一次电压≥220 √3 ? kV;

最高二次电压≤100 √3 ? kV;

额定功率因数≥ 1.0;

准确度等级不低于 0.05 级2.3 蒸发冷却电力变压器 台 额定容量≥75000kVA;

空载损耗≤40kW;

负载损耗≤250kW 2.4 油浸式立体卷铁心电力变压器 台 额定容量≥40000kVA;

空载损耗≤21kW;

负载损耗≤135kW;

高压绕组温 升≤50K;

低压绕组温升≤50K 2.5 非晶合金立体卷铁心电力变压器 台 最大容量≥1600kVA;

最大负载损耗≤13kW;

最大空载电流≤0.3% 2.6 干式立体卷铁心电力变压器 台 额定容量≥12500kVA;

空载损耗≤13kW;

高、低压线圈额定承受雷电冲 击电压≥75kV;

高、低压线圈额定工频耐压≥35kV;

负载损耗(145℃)≤ 65kW 2.7 空气绝缘交流金属封闭开关设备 台 额定电压≥12kV;

工频耐受电压≥42kV;

雷电冲击耐受电压≥75kV;

额 定短路开断电流≥25kA;

额定短路关合电流(峰值)≥63kA;

额定短时 耐受电流≥25kA/4s;

额定峰值耐受电流≥63kA 2.8 高压并联电容器装置 台 局部放电电压≥70kV;

损耗角正切≤0.0002;

耐爆能量≥18kJ 2.9 紧凑型中压开关柜 台 最高电压≥12kV;

最高电流≥3kA;

最高耐受电压≥42kV/min;

额定雷电 冲击耐受电压≥75kV;

柜体尺寸≤550*1400*2200mm 第5页,共41 页 编号 产品分类及名称 单位 产品性能技术参数 备注 2.10 箱型固定式固体绝缘交流金属封闭开关设备 台 局部放电量≤10PC;

额定短路持续时间≤4.0s;

额定雷电冲击耐受电压 ≥75kV;

应用地域最高海拔≥4000m 2.11 环保气体绝缘环网配电设备 台 额定短时耐受电压≥42kV;

额定雷电冲击耐受电压≥75kV;

额定短路持 续时间≤4.0s 2.12 高压动态无功补偿装置 台 系统最大电压≥35kV;

电流谐波≤3.0%;

能量效率≥99%;

响应时间≤ 5.0ms 2.13 多模接地成套装置 台 电流调节范围:0~100%额定电流(无级调节) ;

最高电压等级≥35kV;

最高消弧容量≥1900kVA 2.14 分段式光缆诊断设备 台 光学识别精度≤±0.1nm;

光学测距精度≤±0.5m;

GPS 测距精度(差分) ≤0.1m;

光缆故障地理定位误差≤±25m 2.15 变压器直流偏磁抑制装置 台 动稳定电流≥2.55kA*Ib(峰值) ;

最高长时工作电流≥50A/2h;

雷电冲 击过电压(全波)≥125kV 2.16 特高压直流变压器气相干燥装置 台 最高电压等级≥±1100kV;

蒸发功率≥600kW;

主冷凝器功率≥480k;

真 空室泄漏率≤200Pa・L/s 2.17 互感器真空干燥注油设备 台 真空系统泄漏率≤10Pa・L/s;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题