编辑: 人间点评 2014-12-16
1

1 1

1 公司地址:广东省东莞市桥头镇金湖路

320 号昌盛工业园.

电话(TEL):0769-33238719 商务专线 :18688815606 传真(FAX):0769-82364608 E-M ALL :huatai44@163.com To: Form:张军 Cc: Page:4 页Tel\Fax: Data:2013-06-26 恒温恒湿机技术方案

一、设备名称、型号、技术指标、成功案例图片参考 1.名称:恒温恒湿机 2.型号:HT-CHT-150A 3.技术指标: 1)温度范围: -40℃~+150℃ (可自行调节) . 2)温度波动度: ±0.5℃. 3)温度均匀度: ±1.5℃. 4)温度最高极限: +150℃. 5)升温时间: 2.0℃~3.0℃/min 6)降温时间:0.7℃~1.0℃/min . 7)湿度范围: 20%~98%R.H.(可自行调节) . 8)湿度波动度: ±1.5%R.H. 9)湿度均匀度: ±3.0%R.H. 10)温度变化速率为空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率. 11)工作室尺寸: D500*W600*H550(mm) 12)外箱尺寸:D950*W1100*H1630(mm) 13)外箱材质: SUS304 不锈钢板. 14)内箱材质: 一级镜面不锈钢板. 15)保温材质: 高密度 PU 硬质发泡+玻璃棉. 16)大观测窗口:340*450*20mm 三层真空玻璃层. 17)测试孔: 机体左侧 50mm 孔1只.

2 2

2 2 18)加热系统: 鳍片式散热管形不锈钢电热器加热空气循环方式. 19)加湿系统: 不锈钢电热蒸汽发生方式之 U 形加湿器 20))电子元器组件: 交流接触器(日本富士) ;

热过载保护器(日本富士) ;

固态 继电器(台湾 CKC) ;

时间继电器(台湾 CKC);

中间继电器(台湾 CKC) ;

温湿度 控制器(韩国 TEMI880) ;

温湿度传感器(台湾宣荣 PT-100) ;

超温保护器 ( 台湾志禾);

循环风机(台湾雨田);

加热器(台湾隆星);

加湿器(台湾隆星);

电源总制(日本富士) . 21)冷冻系统:风冷单段自动负载容量调整技术. ? 系统及压缩机:法国原装进口"泰康"牌全封闭式压缩机组制冷系统. ? 冷却方式:风冷扇式冷凝器. ? 蒸发器: 鳍片式自动负载容量调整. ? 膨胀系统: 自动容量控制之冷冻系统. ? 制冷剂:采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC) ,美国联信制冷剂 R-404A. ? 冷冻辅助件: 膨胀阀(丹麦 DANFOSS) ;

电磁阀(日本鹫宫) ;

过滤器(丹麦 DANFOSS) ;

压力控制器(丹麦 DANFOSS) ;

截止阀(丹麦 DANFOSS) ;

油分离器(欧美ALCO)等制冷配件均采用进口件. 22)控制系统:温湿度控制器:采用韩国 5.7 寸彩色型原装进口微电脑液晶显示 触控式荧幕直接按键型,中英文表示及 320*240 点的图形之广视角,高对比附 可调背光功能之温湿度同时可程控器,具100 组程序

1000 段次记忆,每段 99Hour59Mi 每段可循环

999 次,可任意分割设定,并附多组 P.I.D 控制功能. 23)安全保护装置:加热、加湿器短路、超温保护装置;

压缩机过热保护装置;

压缩机过电流保护装置;

压缩机高压保护装置;

漏电短路器保护装置;

鼓风电机 过载保护装置. 24)执行与满足标准: GB/T10586-1989 温湿试验箱技术条件;

GJB150.9-8 温湿试 验;

B2423.34-86 、 MIL-STD883C 方法1004.2 温湿度组合循环试验;

GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法 507.2 程序 3. 25)标准配置:232 通信接口;

配二层物料架;

无熔丝开关. 26)使用电源: AC3∮5W 380V,可超额定电压的 20% ;

50HZ. 27)最大负荷容量: 4.5KVA.

3 3

3 3 28)最大工作电流: 10.0A. 29)环境温度:±5℃~28℃. 30)相对湿度:≤85%R.H.

二、成功客户案例图片参考 图片仅供参考,以实体为准

三、提供文件 1.使用说明书 交货时提供一份 2.控制器说明书 交货时提供一份 3.售后保修卡 交货时提供一份 4.合格证 交货时提供一份

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题