编辑: 贾雷坪皮 2019-08-02
自动补水、排气的定压装置 Variomat

2 3

3 4 Variomat 功能详述 通气弯管 保证罐壁和隔膜之间的空 间与大气相通.

控制单元 保证最大的操作舒适性.Reflex所 有控制单元(Variomat、Variomat Giga、Reflexomat、Servitec)均按 照统一的设计标准进行设计. 自动排气阀 从罐中排出气体,并防止空气进入. 囊式丁基橡胶隔膜 完全隔绝空气,防止空气进入系统水中. 罐体材质为碳钢 MBM II隔膜探伤仪 (选配) 高压的循环水变成常压,水中的气 体析出. 连接软管 连接控制单元和VG基本罐.对于单 泵系统,切断保护功能集成于连接 装置内.对于双泵系统,切断保护 功能集成于控制单元内. 称重传感器 能够准确测量罐内的水量. 泵 稳定、无噪声. 型号VS 2以上为软启动泵. 溢流管线 具有专利的电动比例调节球阀. 补水管线 当VG基本罐内水量过少时,电磁阀打开自 动补水. 与饮用水管网相连的系统,必须安装Fillset 补水装置. 用户时实监测隔膜 的装置

5 空压式 reflexomat Compact 单空压机 Re?exomat Compact RS…/

1 RS…/

2 VS

1 VS 2-1 VS 2-2 Variomat Giga GS + GH 单空压机 双空压机 单泵 Control Basic 无软启动 单泵 双泵 双泵 reflexomat VS 控制单元 水泵式 定压装置 自动补水、排气的定压装置一览表

6 Variomat 在采暖与制冷系统中的工作原理 产品视频演示请至www.reflex.de网站下载或者联系我们. 1. 低温时 罐体内含有少量水,设备处于待 机状态 2. 低温时 设备罐体内留存了一小部分水量. 4. 冷却 水的体积和系统压力下降时,水泵 将排气后水从常压隔膜罐补回系统 管路,使系统压力保持稳定. 1. 冷却时 系统水量及压力下降,常压罐内储 存的膨胀水量经水泵重新进入系统 直至压力重回设定值. 5. 补水 如果常压隔膜罐内水位降到临界水平, 需从系统外部向罐内补水.直至达到最 低水位. 3. 系统满负荷运行 当供热系统满负荷运行时,整个 罐体几乎被水充满. 4. 满负荷时 设备几乎达到了满负荷状态,温度 波动达到最大,常压罐储存了所有 的膨胀水量,系统压力维持稳定. 2. 温度升高 水的体积膨胀,系统压力升高. 控制 器根据压力变化,打开溢流阀,使水流 入常压隔膜罐.罐里的水因压力降低, 水中的气体自然析出,从罐体顶部排 出系统. 3. 温度升高时 水量及系统压力升高,溢水阀打 开,膨胀水量经由溢水阀进入常压 罐直至压力稳定至设定值. 采暖 制冷

7 Variomat 定压系统 Variomat 单泵 适于2 MW以下的系统 Variomat 双泵 适于4 MW以下的系统 定压和膨胀体积补偿 水泵和溢流阀按程序运行,使 系统压力波动维持在±0.2 bar 范围内.系统内的水通过两条 独立的管线流入或流出常压隔 膜罐,以此来补偿以此来补偿 系统里水量的体积变化. 因排气和水损耗造成的系统 水量缺失,补水系统会自动 补充.基本罐内的水量由称 重传感器来测量.根据基本 罐水量进行补水的补水装置 由一台含泄漏功能监测器监 测,如发生故障立即切断. 可用Variomat 2接收计量水表 的信号(带计量水表的Refle- xomat Fillset). 补水 部分热水流入到基本罐内进 行排气处理.排气可选择以 下几种模式: ?连续排气 系统初期运行及维修之后连 续排气,以去除系统内所有 存留气体. ?后续排气 连续排气后自动激活,在水 泵运行后进行. ?间歇排气 在设定周期内进行. 注:水泵式定压装置的有效 容积率为90%. 因此,根据计算所需膨胀罐 尺寸小于一般的压力膨胀罐 尺寸. 排气 锅炉/冷 水机组 热源&

冷源 LIS PIS TIME 压力膨胀罐 补水 ≥

500 Max.

70 ?C VS 控制单元 Reflex Fillset 膨胀管线 排水阀 VG基本罐 压力膨胀罐 TIME LIS Reflex Fillset含 水表 PIS Max.

70 ?C Max.

70 ?C ≥

500 补水 排水阀 VG基本罐 VF 续列罐 膨胀管线 锅炉/冷 水机组 热源&

冷源 VS 控制单元 泄压阀

8 ? LCD 显示屏 ? 8个控制按键 ? 2个状态显示系统定压、排气和补水的集 成控制 ?手动和自动两种操作模式 ? 综合故障信号输出 ? 计量水表信号输入 ? RS-485接口 Control Basic Control Touch 控制单元 Control Remote远程控制 ? 4.3 彩色触摸显示屏 ? 图形用户界面 ? 结构简洁的纯文本菜单,包含操作说明和 帮助信息 ? 系统定压、排气和补水的集成控制 ? 手动和自动两种操作模式 ? 系统图内重要运行参数的状态显示 ? 智能即插即用运行管理 ? 重要运行数据评测和存储 ? 扩展接口: → 计量水表信号输入 → 2个无源触点的故障信号输出 → 2个模拟信号输出系统压力及罐内水量 → 2个RS-485接口 →蓝牙模块、HMS网络和KNX模块以及SD 卡扩展插口 ? 通过安全服务器实现远程控制 ? 通过PC端或移动端实现任何时间任意 地点的系统监控 ? (专业用户)Reflex用户服务通过远 程实现 ? Reflex远程端拥有直观易懂的用户界面 ? 功能多样,管理简单 ? 所有参数均可可视化 ? 通过易懂的运行图监控各参数 ? 警报信息通过Email或短信传递给相应 终端 ? 对于用户开放网络或GSM接口 ? 于工厂侧或改造时皆可安装,独立于 控制单元Touch或Basic之外 NEW!

9 Variomat 控制单元 VS单泵控制单元带Control Basic VS双泵控制单元带Control Touch和软启动 备选,Control Basic S 瞬间工作温度:120℃ 最高工作温度:70℃ 正常环境温度:0-45℃ 噪声等级:55 dB 防护等级:IP54 补水接口: Rp 1/2 泵阀、溢流阀接口: Rp 1/Rp

1 无源触点综合故障信号输出和RS

485 通讯接口 Control Touch 订货号 产品类别 型号 高mm 设备总功率 KW 重量 kg 接口 长mm P0 bar 宽mm VS

1 VS 2-1/60 VS 2-1/75 VS 2-1/95 VS 1-1/140

8910100 8910200

8910300 8910400

8910700 38

38 38

38 38

530 470

530 530

530 ≤ 2.5 ≤ 4.8 ≤ 6.5 ≤ 8.0 ≤ 13.5

580 730

640 640

640 0.75 1.1 1.1 1.1 2.2

680 920

920 920

920 2 x G

1 2 x G

1 2 x G

1 2 x G

1 2 x G

1 25.0 33.0 35.0 37.0 50.0 Control Touch 订货号 产品类别 型号 高mm 重量 kg 接口 长mm P0 bar 宽mm VS 2-2/35 VS 2-2/60 VS 2-2/75 VS 2-2/95 VS 2-2/140

8911100 8911200

8911300 8911400

8911500 38

38 38

38 38

700 700

720 720

720 ≤ 2.5 ≤ 4.8 ≤ 6.5 ≤ 8.0 ≤ 13.5

780 780

800 800

800 920

920 920

920 920 54.0 58.0 72.0 76.0 80.0

2 x G

1 ?

2 x G

1 ?

2 x G

1 ?

2 x G

1 ?

2 x G

1 ? VS控制单元-单泵 工作电压:230V/50 Hz(VS 140为400V/50 Hz) VS控制单元-双泵 电源或接入 V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 设备总功率 KW 电源或接入 V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 380V/HZ 1.2 2.2 2.2 2.2 4.4

10 Variomat 定压系统 Reflex调试-售后服务(选配) Variomat 连接组件 Variomat VS 控制单元 VG基本罐 连接组件(可选) + = 罐体材质为碳钢 符合PED 97/23/EC 可更换丁基隔膜,符合DIN EN 13831标准 允许瞬间温度:120℃ 最大工作温度:70℃ 表面防腐环氧涂层 VG基本罐 VF 续列罐 ? D ? D H H h h VG基本罐 VF续列罐 型号 h mm 订货号 订货号 接口 产品类别 ? D mm H mm 重量 kg

200 300

400 500

600 800

1000 ?

740 1000 ?

1000 1500

2000 3000

4000 5000

8600011 8600111

8600211 8600311

8600411 8600511

8600611 8600705

8600905 8601005

8601205 8601305

8601405 8610000

8610100 8610200

8610300 8610400

8610500 8610600

8610705 8610905

8611005 8611205

8611305 8611405

36 36

36 36

36 36

36 37

37 37

37 37

37 634

634 740

740 740

740 740

1000 1200

1200 1500

1500 1500

1060 1360 13........